Budu dělat osvětlení hřiště kde budou 4 reflektory a to každý 1500W. Vzdálenost kabelu bude asi 85m. Budu zde tahat 5C X 2,5, myslíte že to bude stačit? anebo raději silnější? Na L1 to bude 1500w, NA L2 = 1500W a na L3 3000W.

#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 17.09.2009, 15:37 »

Nepíšete nic o jištění, takže z vašich údajů lze spočítat jen úbytek napětí na kabelu. Fázový úbytek činí 13V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 17.09.2009, 16:40 »

Použijte kabel, který máte uveden v projektové dokumentaci.
Pokud nemáte projekt, zadejte to alespoň kvalifikovaném u odborníkovi, který to umí alespoň spočítat.
Pokud nemáte ani odborníka, nedělejte raději nic. Bude to pro uživatele zaručeně bezpečnější  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #3 kdy: 17.09.2009, 17:29 »

Takové reflektory se dávají na sloupy. To bych viděl na stavební povolení... A tim pádem už musí být dokumentace...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 17.09.2009, 18:39 »

Pokud to bude hřiště veřejně přístupné tak bez projektu hrozí při úrazu dost velké sankce !!
Projektant vám vše spočítá a bude garantovat projekt!!
/už jsem se setkal, že svítidlo na sloupu upadlo ,  na hřišti, naštěstí ?? děti byli asi 2 m odtud/... podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
tomáš buřival
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 17.09.2009, 19:03 »

Vážení, mám pocit, že tazatelka nechtěla poradit ani s projektem na stožáry, ani s tím jak kabel upevnit a možná ji ani nezajímá, kde kdo viděl co spadnout. Prostě jenom chtěla vědět, jestli jí 2,5 mm2 kabel stačí při délce 85m, když má na konci 3kW světlo (v jedné fázi).

S napětím očekávám, zdali nějaký "odborník" řekne ano je to ok, nebo ne použij silnější a můžete jí k tomu i doporučit jistič.     
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 17.09.2009, 19:42 »

Co čeká za odpověď? Já mám pouze tuto: co na to projekt?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Zuzana Dočkalová
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 17.09.2009, 20:34 »

mně stačí jenom napsat ano stačí použít nebo neee....raději silnější a jaký?
Prosíím o radu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 17.09.2009, 21:02 »

Rada je následující: pořiďte si projekt.

Opravdu nelze kvalifikovaně radit na základě neúplných informací. Chápu, že chcete ušetřit, ale v tomto případě by se mohla úspora proměnit v nepříjemně velkou ztrátu.

Jestli opravdu nechcete zaplatit projektanta, natáhněte to čtyřkou a ta vám možná vyjde (pokud se nejedná o hřiště 3 km od nejbližší vesnice a tudíž od trafa).

Kdyby to náhodou nevyšlo, na mě se neodvolávejte. Moje křišťálová koule občas nefunguje na 100%.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 17.09.2009, 21:08 »

Vážení, mám pocit, že tazatelka nechtěla poradit ani s projektem na stožáry, ani s tím jak kabel upevnit a možná ji ani nezajímá, kde kdo viděl co spadnout. Prostě jenom chtěla vědět, jestli jí 2,5 mm2 kabel stačí při délce 85m, když má na konci 3kW světlo (v jedné fázi).

S napětím očekávám, zdali nějaký "odborník" řekne ano je to ok, nebo ne použij silnější a můžete jí k tomu i doporučit jistič.    
Smiřte se s tím, že se jedná o téma, ze kterého je evidentní, že je budováno zařízení, které rozhodně musí mít dokumentaci. A pokud ji mít bude, bude v ní i odpověď na toto téma.
Nečekejte, že někdo z odborníků posvětí bastlení a ještě k tomu poskytne návod. Nečekejte ani to, že zdejší diskuze bude sloužit k tomu, aby suplovala práci projektantů. Tato diskuze není určena k tomu, aby si zde kdokoli bezplatně vyptal projekt.
Když se kouknete sem http://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=profile;u=18994;sa=showPosts ,  mám pocit, že tazatelka toto fórum chápe jako bezplatnou internetovou projektovou kancelář.
Projděte diskuze, abyjste pochopil, že pokud je to alespoň trochu možné, každý rád poradí a pomůže vyřešit problém, ale budovat hřiště na základě anonymních rad a doporučení.... to je už docela silné kafe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 17.09.2009, 21:31 »

Vážení, mám pocit, že tazatelka nechtěla poradit ani s projektem na stožáry, ani s tím jak kabel upevnit a možná ji ani nezajímá, kde kdo viděl co spadnout. Prostě jenom chtěla vědět, jestli jí 2,5 mm2 kabel stačí při délce 85m, když má na konci 3kW světlo (v jedné fázi).

S napětím očekávám, zdali nějaký "odborník" řekne ano je to ok, nebo ne použij silnější a můžete jí k tomu i doporučit jistič.     

,

chci skákat z mostu bungee jumping, prosím o radu zda stačí guma o průměru 25mm2. Most je vysoký 85m a budou na něm skákat 4 lidi.

odpověď odborníka:
nechcete si tu gumu raději nechat udělat od profesionála, který to umí i vypočítat? Na takové skákání potřebujete povolení, takže budete muset doložit správnost a bezpečnost vaší gumy, takže po amatérsku to asi stejně nepůjde. Nedávno také někdo skákal na amatérské gumě a dopadlo to ošklivě...

odpověď amatéra:
Guma 25mm2 je v pohodě, pružit to bude.

 angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
tomáš buřival
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 17.09.2009, 22:15 »

Jak bude kabel uložen? V zemi, pohyblivý přívod (přenosné osvětlení)?
Např. pro uložení v zemi nebo kabelovém žlabu bude CYKY 5 x 4mm2  OK, za půl roku se může přijít na to, že by bylo dobré dvě, tři světýlka přidat a projekt je stejně k ničemu  .... Cena cca 42 Kč/m bez DPH je myslím v porovnání se světly a prací bez problémů.

Ani nemám pocit, že bych někomu poskytl přísně tajnou informaci, záruku neposkytuji a spát budu klidně (-:
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #12 kdy: 17.09.2009, 22:15 »

TO: Dočkalová

Použijte kabel minimálně CYKY 5x4,0 mm2 (lépe 5x6,0 mm2) a jistič B/3x16A.

Stačí?  Úsměv

PS: Nezapomeňte na proudový chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Josef Dolejšek
*
Offline Offline



Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant


« Odpověď #13 kdy: 17.09.2009, 22:25 »

Použijte kabel, který máte uveden v projektové dokumentaci.
Pokud nemáte projekt, zadejte to alespoň kvalifikovanému odborníkovi, který to umí alespoň spočítat.
Pokud nemáte ani odborníka, nedělejte raději nic. Bude to pro uživatele zaručeně bezpečnější  Mrknutí

Jenomže ono to není tak jednoduché. Předpokládám, že p. Dočkalová je rozpočtářka v nějaké firmě a přišel za ní šéf, že firma má možnost sehnat kšeft na osvětlení hřiště,  aby spočítala kolik to bude stát. "Dej tam 4 stožáry, 4 svítidla 1500 W a 85 m kabelu 5Cx2,5. No možná,  že bude potřeba 5Cx4. To si ověř".
Na mne se takto obracejí firmy úplně normálně. Neví,  jak ta elektroinstala ce má přesně vypadat, ale chtějí nejdříve, abych jim spočítal cenu za realizaci. Až pak možná si u mnne objednají projekt. Jenomže já jsem důchodce - příležitostný projektant a můžu je s takovým přístupem poslat kamsi. Což zaměstnanec nemůže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: 18.09.2009, 15:18 »

TO:Josef Dolejšek
Souhlas s Vámi !   /pokud to tak je?/
Ale- pokud je ve firmě, tak každá firma musí mít odborníka na elektro ať už svého zaměstnance nebo externistu.... .jinak by nemohli fungovat...!
Tak proč se nezeptá jeho??
A stejně na konec bude muset být projekt a cena se nemusí shodovat s jejím "odhadem"....
rozdíl může být až neuvěřitelně rozdílný...co potom??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #15 kdy: 18.09.2009, 16:13 »

A stejně na konec bude muset být projekt a cena se nemusí shodovat s jejím "odhadem"....
rozdíl může být až neuvěřitelně rozdílný...co potom??
To už je pak věcí zaměstnavatele . http://tiscali.cz/mone/mone_center_050414.840603.html myslim předposlední odstavec: Náhrada škody...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Ján Bocan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 18.09.2009, 20:12 »

Jednoznačne nie . Z popisu problému "L1-1500W, L2- 1500W, L3- 3000W"
N vodičom potečie 25A :"dimenzovanie a istenie káblov"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #17 kdy: 18.09.2009, 20:20 »

Ne ne! N vodičem půjde zpět necelých 7A.
3x 1500W ve hvězdě se "vyřádí" na míste samém, zpět půjde jen těch 1500W z L3.
Dle vaší úvahy, kdy proudy sčítáte algebraicky namísto vektorově, bychom nemohli vůbec realizovat uliční veřejné osvětlení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
 Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
 Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.