| | |-+  Lze použít stykač S20-20 na bojler 2kW?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Lze použít stykač S20-20 na bojler 2kW?  (Přečteno 2031 krát)
Maros Macik
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: -5
Offline Offline

Příspěvků: 85


« kdy: 16.09.2009, 11:25 »

Do stavajuceho obvodu chcem zapojit stykac OEZ S20-20. Na strankach OEZ je uvedene, ze sa pouziva aj k spinaniu bojlerov. V technickych parametroch je vsak uvedene, ze na 1 pol zvladne max . 1,1kW, bojler ma vsak 2kW. Uvedeny stykac ma 2 poly, ak chcem na to zapojit bojler mam to chapat tak, ze ho zapojim na oba poly?

#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
Český elektrikář
*

Oblíbenost autora: 173
Offline Offline

Příspěvků: 3233


Praha a celá republika


WWW Email
« Odpověď #1 kdy: 16.09.2009, 21:24 »

Obávám se, že pokud výrobce stykače uvádí, že je vhodný pro spínání boileru a zároveń, že maximální spínaný výkon je 1,1 kW bude tento stykač zřejmě vhodný pouze pro boilery s příkonem do 1,1kW.
Pro boilery s příkonem 2kW musíte najít v katalogu výrobce stykač se silnějšími kontakty.

P.S. myšlenka s "deblováním" kontaktů nemusí být úplný nesmysl, ale jen v případě, že takový způsob zapojení je výrobcem stykače výslovně doporučen v návodu nebo katalogovém listě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revizní technik E2/A, projektování, montáže, rozvaděče, EZS, automatizace
domovní instalace, provozovny, MaR, tepelná čerpadla, zdvihadla, výtahy, zakázková řešení atypických úloh z drobné automatizace a zdvihací techniky

Člen profesního sdružení ČES- Český elektro svaz.    http://eces.webnode.cz/
Lubomír Jindra
*

Oblíbenost autora: 233
Offline Offline

Příspěvků: 1763


Revizní technik E2/A OSVČ


WWW
« Odpověď #2 kdy: 16.09.2009, 21:57 »

OEZ S20-20 = Ohmická zátěž 20A = 4,6kW = boiler 2kW OK
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace, revize
Jablonec n.N, Liberec
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektroinstalace-jablonec.cz
Maros Macik
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: -5
Offline Offline

Příspěvků: 85


« Odpověď #3 kdy: 16.09.2009, 22:34 »

OEZ S20-20 = Ohmická zátěž 20A = 4,6kW = boiler 2kW OK

Ale ta hodnota 20A e prave myslena ako sucet pre oba poly stykaca, teda 10A na pol. Je mi zahada preco vyrobca udava maximalnu spinanu zataz iba tych 1,1kW.
Tuto je technicky list k tomu stykacu http://www.oez.sk/viewDocument.asp?document=18036
Tie zataze su tam dost neprehladne, v jednom riadku je uvedena zataz 4,6kW a v druhom 1,1kW a dokonca aj na strane 3 je uvedeny pocet ziaroviek pripojitelnych za stykacom na jeden pol, je tam uvedenych len 22ks 60W ziaroviek. Ako to je teda?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 335
Offline Offline

Příspěvků: 4190



Email
« Odpověď #4 kdy: 16.09.2009, 22:54 »

Ale ta hodnota 20A e prave myslena ako sucet pre oba poly stykaca, teda 10A na pol.

A to jste vyčetl kde?
V tom technickém listu se nic takového nepíše. A zatížení 20A (AC-1) má i relé s řazením kontaktů 10 tzn. 1 spínací kontakt.

Tie zataze su tam dost neprehladne, v jednom riadku je uvedena zataz 4,6kW a v druhom 1,1kW a dokonca aj na strane 3 je uvedeny pocet ziaroviek pripojitelnych za stykacom na jeden pol, je tam uvedenych len 22ks 60W ziaroviek. Ako to je teda?
Pro toho, kdo ví, co znamenají šifry AC-1 apod. je to naopak velice přehledné. Pro váš případ platí to co psal kolega Jindra.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jaroslav Klinský
*

Oblíbenost autora: 17
Offline Offline

Příspěvků: 171



Email
« Odpověď #5 kdy: 16.09.2009, 23:05 »

Buďte bez obav - oba kontakty mají 20A, hodnota 1,1kW je určena pro AC3, což je označení pro spínání motorů, což není případ Vašeho bojleru. Pro ohmickou zátěž (bojler) je AC1 a to má možnost připojení 4,6kW. U vás to možná bude neznalost značení připojení zátěže (AC1, AC3), jinak byste věděl, co jednotlivá označení znamenají - to prosím bez urážky. Setkal jsem se již víckrát s tím, že někdo zapojil motor např. 4kW, ale použil stykač s odpovídající zátěží jen pro AC 1 - u takového stykače se potom po krátkém čase vypálí kontakty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
M. Zuna


Email
« Odpověď #6 kdy: 16.09.2009, 23:14 »

AC-1 = střídavý jednofázový odporová zátěž bez významné indukčnosti nebo kapacity.U každého stykače je jmenovitý prouk pro každý hlavní kontakt.
AC-3 = střídavý třífázový spínání motorů.
ozn.se používalo již za komiků v 70-tých letech
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maros Macik
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: -5
Offline Offline

Příspěvků: 85


« Odpověď #7 kdy: 17.09.2009, 06:20 »

Tie oznacenia som nepoznal. Takze na stykac mozem kludne zapojit odporovu zataz 4,6kW/pol, teda dokopy maximalne 9,2kW?
Ale co znamena ta tabulka s maximalnym poctom ziaroviek? Ziarovky s indukcnou zatazou maju predsa pramalo spolocneho. A 22ks 60W ziaroviek ani zdaleka nie je 4,6kW.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 441
Offline Offline

Příspěvků: 4848


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #8 kdy: 17.09.2009, 07:02 »

Žárovky díky studenému vláknu zase mají velký proudový ráz při sepnutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Radek Červený
Začínám pilovat svůj kádrový posudek, od června to bude opět aktuální.
*

Oblíbenost autora: 125
Offline Offline

Příspěvků: 1897


Živnostník, OSVČ


WWW Email
« Odpověď #9 kdy: 17.09.2009, 08:17 »

Pokud vám mohu poradit na základě zkušeností z praxe, tak instalační stykač z OEZ vyhoďte tam, kam patří, tedy do šrotu a použijte instalační stykač od Moellera. Když se vám do roku neuvolní jádro cívky a nebude dělat v rozvaděči nesnesitelný kravál, tak se vám brzy vypálí kontakty.
Na straně druhé, kdyby nebyly stykače od OEZ, tak máme zase méně práce Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 23 dotazů.