| | |-+  Proč je nutný čtyřpólový stykač v prostředí s nebezpečím výbuchu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Proč je nutný čtyřpólový stykač v prostředí s nebezpečím výbuchu?  (Přečteno 2560 krát)
Kalina Jiří
*

Oblíbenost autora: 7
Offline Offline

Příspěvků: 87


« kdy: 05.10.2009, 14:46 »

V prostředí s nebezpečím výbuchu pro umožnění bezpečného provádění prací, musí být každý obvod vybaven odpojovacími prostředky, které odpojí všechny vodiče obvodu včetně středního vodiče.
Projektanti toto řeší (u třífázových vývodů pro osvětlení) použitím čtyřpólového jistícího prvku a čtyřpólového stykače (stykač spíná i střední vodič).

Můj dotaz zní: Proč je nutný čtyřpólový stykač?

Dle mého názoru by stačilo použití čtyřpólového jistícího prvku a stykače by mohly být třípólové.
Při častém spínání stykače osvětlení si docela dobře umím představit situaci, kdy na stykači přestane převádět právě kontakt který spíná střední vodič (například vlivem zapadlé nečistoty mezi kontakty stykače) a při nevyváženosti třífázového okruhu (v každé fázi rozdílný počet svítidel) může dojít ke zničení elektronických předřadníků zářivkových svítidel vzniklým přepětím.


#105# Musel jsem opravit předmět nebo bych zešedivěl z toho slohu  bojim
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*

Oblíbenost autora: 59
Offline Offline

Příspěvků: 763


« Odpověď #1 kdy: 06.10.2009, 06:07 »

To se musíte zeptat projektanta, proč navrhuje sykač se čtyřmi póly, jak správně uvádíte, požadavek na vypnutí N je pouze pro bezpečné provádění prací v Ex-u, (viz ČSN EN 60 079-14 edice 3, odstavec 8.2)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

.45 ACP, 7,62x39, 9x19
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3828


Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 06.10.2009, 07:12 »

Odpojování středního vodiče vyžaduje také norma ČSN 33 2000-4-482:1/2000 "Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím".

Tato norma se sice netýká prostorů s nebezpečím výbuchu ale pouze požáru, a když je požadavek na vypínaní N vodiče u instalací s menším rizikem, tak je logické, že tento požadavek bude i pro instalace s vyšším rizikem (výbuch). Kroutím očima

Pokud si pamatuji, tak vypínání N vodiče u instalací s nebezpečím výbuchu bylo od nepaměti. Úsměv

PS: A proč? Protože se jedná o pracovní vodič. ajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Pavel Ryšavý
*

Oblíbenost autora: 59
Offline Offline

Příspěvků: 763


« Odpověď #3 kdy: 06.10.2009, 07:55 »

Dovolil bych si předpokládat, že onen stykač slouží k provoznímu spínání nikoli k odpojování (ČSN 33 2000-5-537)
Jinak jedná-li se o přístroj sloužící k odpojení obvodu (opět poznámka: nikoli k provoznímu spínání) pak samozřejmě máte pravdu ve výbuchu se N odpojuje od nepaměti; lépe řešeno všechny pracovní vodiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

.45 ACP, 7,62x39, 9x19
Kalina Jiří
*

Oblíbenost autora: 7
Offline Offline

Příspěvků: 87


« Odpověď #4 kdy: 06.10.2009, 09:40 »

Požadavek na odpojení N vodiče platí cca 10 let (ne od nepaměti).

Není mi příliš jasné, proč je nutné N vodič v síti TN-C-S odpojovat.
Prosím o technické vysvětlení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 42
Offline Offline

Příspěvků: 3341

RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 06.10.2009, 10:48 »

To samé, jak když se zeptáte proč se odpojuje vodič N u systému TN-C-S u proudových chráničů..?
Každý proudový chránič /FI/ odpojuje od nepaměti i N vodič...
A to je mnohem déle než 10 let...
Třeba ve zdravotnictví se odpojují s jističem i N vodiče /dvoupólové/ jednofázové jističe...je to pracovní vodič a tím pádem je to blíže k maximální bezpečnosti....
není to jen u zařízení s nebezpečím výbuchu ale i jinde, je to běžná věc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
dolac
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 41
Offline Offline

Příspěvků: 536


« Odpověď #6 kdy: 06.10.2009, 16:02 »

Požadavek na odpojení N vodiče platí cca 10 let (ne od nepaměti).

Není mi příliš jasné, proč je nutné N vodič v síti TN-C-S odpojovat.
Prosím o technické vysvětlení.
Pretože N vodič môže mať iný potenciál ako PEN, resp. niektoré iné vodivé uzemnené časti. A kde je nejaký potenciál, môže pretiecť pri náhodnom spojení aj nejaký vyrovnávací prúd, čo je v EX prostredí nežiadúce.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kalina Jiří
*

Oblíbenost autora: 7
Offline Offline

Příspěvků: 87


« Odpověď #7 kdy: 06.10.2009, 21:35 »

Děkuji za odpovědi.

Rozdílný potenciál mezi N a PEN mně napadl také, bohužel až po napsání dotazu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno