Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Znění zákonů, norem, vyhlášek....
| |-+  Diskuze o ČSN
| | |-+  Podle jakého článku jaké normy lze opět dávat kulatinu FeZn 8mm do země?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Podle jakého článku jaké normy lze opět dávat kulatinu FeZn 8mm do země?  (Přečteno 10780 krát)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« kdy: 09.09.2009, 07:58 »

Na Elektramáckém veletrhu v Hradci, podle našich montážníků, říkal někdo z Lumy, že je opět nově možné dávat FeZn 8mm do země. Je to pravda? A na zákaldě čeho? (jaké normy, článku, dodatku ....)

#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 09.09.2009, 08:33 »

Průměr 8 dovolovala ČSN 33 2000-5-54 v tab.54NL. Její platnost skončila 1.6.2009 a nahradila ji ČSN 33 2000-5-54 ed.2 z r.2007. Ta opět vrátila do země FeZn10 v souladu s 62305.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #2 kdy: 09.09.2009, 21:12 »

Až na národní doplněk uvedený v čl. NA6.2 normy, který připouští použití pozinkované oceli o průměru 8mm v půdě o rezistivitě větší než 50ohm.m. Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 10.09.2009, 08:13 »

Ano, to se ale týká pouze el.instalací a ne hromosvodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #4 kdy: 10.09.2009, 13:28 »

Reakce Dalibora Šalanského Luma Plus:

Chtěl bych reagovat na dotaz "kulatina 8 mm do země".
Pravděpodobně došlo k nějakému šumu nebo nedorozumění. Samozřejmě jako ZEMNIČ lze použít 8 mm kulatinu pouze v měděném provedení.
V tomto případě se ale spíše jednalo o tzv. uzemňovací přívod. Tedy vedení od zkušební svorky k zemniči. Není předepsáno, jak se má provádět (vhodná metoda jsou např. zaváděcí tyče),  ale v některých případech postačí i "běžný" hromosvodářský drát. Je třeba si uvědomit, že se nejedná o zemnič, ale o svod! Důležitější, než lpět na materiálu 10 mm, je zajistit vhodně mechanickou a protikorozní odolnost. Všichni víme, jak se rovná desítka a jak osmička FeZn. Viděl jsem, jak dělníci přiťukávají 10 mm FeZn kladivem co nejblíže ke zdi, aby šel napojit svod. Jak asi vypadá zinek po několika úderech asi pětikilového kladiva? Daleko vhodnější je použít 8 mm v provedení s PVC pláštěm. Tento drát je možno v podstatě dorovnat rukou, případně rovnačkou. Ani tlak rovnačky na izolaci jí nepoškodí natolik, aby přestala plnit funkci izolace. Zároveň doporučujeme tuto izolaci ponechat až ke svorce u zemniče a tuto svorku dokonale izolovat - přetáhnout izolaci (třeba pomocí bandážovací pásky) až na izolaci drátu. Izolace může zůstat na drátu i směrem nahoru - ke zkušební svorce. Když takto odvedu práci, odcházím ze stavby s vědomím, že přívod k zemniči tu bude i za padesát let.

ŠALANSKÝ Dalibor
LUMA Plus s.r.o.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 10.09.2009, 15:12 »

U té 33 2000-5-54ed.2 je ještě jedna zajímavost. Tab. 54.1. mluví o zemničích a tab.54.2 určuje minimální průřezy uzemňovacích přívodů uložených v zemi. Rozlišuje tedy tyto dvě části. Min. průměr pro přívod z oceli chráněné proti mech.poškození je10mm. Národní příloha NA 6.2 ale mluví pouze o zemničích. Tzn. podle tohoto členění se to netýká uzemňovacích přívodů.
S celistvými izolovanými FeZn z provenience Dehn jsem se ještě v praxi  nesetkal, ale i oni nabízí poplastovaný průměr 10mm.
Hodně se rozšířily jakési smršťovací návlečky pro přechod do země v barvě zž, ale po pár letech  / 1-2 r./ na slunci jsou sloupané.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.