Autor Téma: Kolik zářivkových světel umístnit v učebně?  (Přečteno 17133 krát)
Roland Kusebauch
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 04.09.2009, 22:49 »

Mám navrhnout pro školící a předváděcí centrum firmy osvětlení učebny pomocí zářivkových 2-trubicových a 3-trubicových těles,
které zbyly při rekonstrukci budovy, zhruba ve čtyřech okruzích.
Nevěděl by někdo, jak a kolik těles rozmístit po místnosti, aby osvětlení bylo v nějaké normě a smysluplné?
Existuje nějaký vzorec? Rozměry místnosti jsou 11,4×9,5×2,9 m.




#117#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
anonym
« Odpověď #1 kdy: 05.09.2009, 07:54 »

Držte se projektu, který vám přesně určí kolik luxů osvětlení má pro danou místnost splńovat. Měření potom provede buď hygiena a nebo revizní technik, který má k tomuto měření patřičné oprávnění  zle zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 05.09.2009, 10:07 »

Jsou normy/ČSN-EN/ kde máte všechno co potřebujete napsáno...v normě je napsáno jaká svítivost je potřeba pro ten či onen konkretní sál, třídu a pod.....a z toho se vychází při návrhu
osvětlení....t ady vám nikdo neřekne konkretní počet svítidel.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 05.09.2009, 10:54 »

V takových případech je osvědčené nechat vypracovat výpočet osvětlení. Na toto existují speciální výpočtové programy a jistě seženete projektanta, který vám toto udělá. Pokud již svítidla máte, musí je ve výpočtu zohlednit dle optiky konkrétního typu svítidla. Na základě tohoto výpočtu teprve zjistíte, kolik svítidel a jakých budete potřebovat, abyjste dosáhl hodnot požadovaných ČSN a hygienou.
Pravděpodobně to bude něco stát, ale věřte mi, že žádný výpočet ještě nestál tolik, jako předělání zakázky  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 06.09.2009, 21:46 »

Jen doplním kolegy, protože tato informace se (alespoň podle mě) špatně vyhledává, tak osvětlení vnitřních pracovních prostorů se navrhuje podle ČSN EN 12 464-1.

PS. Snad jste nečekal, že vám toto někdo sdělí zadarmo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 06.09.2009, 22:13 »

Pro takové větší a pravidelné místnosti, platí z hlediska rozmístění obecné pravidlo: Vzdálenost mezi svítidly v řadě, má být vždy 2x tak větší, než vzdálenost každého krajního svítidla od stěny. Osvětlení je tak přirozeně rozložené a nejsou tmavé kouty atd.

Navhrnout osvětlení i s dobrým programem není jednoduché, protože do toho vstupuje celá řada koeficientů  Kroutím očima a když pak malíři vymalují 2m vysoký pruh kolem stěny modrou barvou, montážní firma použije jiná svítidla protože jsou levnější a učitelé postaví podél jedné stěny regály, je najednou všechno úplně jinak  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #6 kdy: 07.09.2009, 06:07 »

Pokud se o danou problematiku budete trochu hlouběji zajímat, zjistíte, že celá řada výrobců svítidel nabízí různé programy pro výpočet osvětlení ZDARMA ... Mrknutí
Takže v podstatě stačí v konkrétním programu najít svítidla podobná těm, co máte k dispozici ...
Konkrétní návrh bude samozřejmě samozřejmě závislý na dispozici místnosti, na způsobu využití a na spoustě dalších věcí.
Také je nutné brát v úvahu snížení svítivosti během provozu, např. u zářivkových trubic se svítivost časem snižuje. Také je nutné brát v úvahu znečištění svítidel, s pravidelným čištěním se obvykle moc počítat nedá ...
Dá se také vycházet z úrovně osvětlení v jiných místnostech. Provede se měření úrovně osvětlení v jiných (nejlépe tvarově stejných) místnostech, z toho se dá také vycházet ...
Rozhodně se vyplatí spíše přidat než se pohybovat "na hraně".

Samozřejmě, nejjednodušší a legislativně "nejsprávnější" řešení je, obrátit se na projektanta, specialistu pro osvětlování. Celá problematika je poměrně složitá a bez určitých zkušeností to může být dost komplikované.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Pavel Novotný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 07.09.2009, 07:42 »

Ke správnému návrhu osvětlení v učebně opravdu potřebujete normu ČSN EN 12464-1. Tam se dočtete nejen o potřebné intenzitě, ale i o rovnoměrnosti a hodnotách oslnění. V učebnách je nutné nasvětlit i tabuli a na to se používají asymetrická svítidla. Výpočet už není zrovna jednoduchý, protože musíte počítat kromě horizontální i vertikální osvětlenost. I když se programy dají stáhnout zdarma, tak musíte nastavit mnoho parametrů a proto doporučuji - raději přenechte výpočet odborníkům.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 07.09.2009, 11:55 »

 Super!  Jsou také firmy-výrobci, kteří vám to spočítají zadarmo, ale musí se jednat o jeich výrobky...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #9 kdy: 08.09.2009, 12:12 »

Použijte odpovídající počet svítidel dle požadované osvětlenosti, se zohledněním požadavků na jas, oslnění, barevné podání ,  barevné spektrum zdrojů, vliv denního osvětlení apod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno