Autor Téma: Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?  (Přečteno 16502 krát)
Petr Havlík
« kdy: 23.05.2006, 08:58 »

V připravované rekonstrukci RD brzy dojde i rozvody el.


RD je připojen kabelem ze sloupu do přípojkové/pojistkové skřínky ve zdi domu 63A/500V odtud do rozvaděče (společného pro elektroměr a jističe) vedou 3 fáze, N a PE.


Rozvaděč není osazen hlavním jističem je zde pouze hlavní vypínač 25A.


Chystám se vyměnit kompletně rozvody a vyměnit jističe + přiřadiť proudový chránič, a to tak, že rozvaděč rozdělím na dvě samostatné části.



       
  • 1. jističe + proudový chránič umístím do nové skřínky.

  •    
  • 2.elektroměr a vypínač (tyto jsou zaplombované a nechci (nemůžu do nich zasahovat)).


Chtěl bych prosím poradit jestli je takový postup možný?
Dále pak vodiče které vychází ze zmíněného vypínače nejsou barevně rozlišené až na PE.
PE vodič má však proti ostatním zcela zjevně menší průřez odhadem něco mezi 1.5 - 2.5.
Druhá otázka tedy zní zda je to v pořádku nebo je nutné předělat i přípojku.Děkuj i.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #1 kdy: 23.05.2006, 10:06 »

Takhle jen podle popisu je to těžké. Stav rozvaděče s elektroměrem by měl posoudit elektrikář. Nezdá se mi pravděpodobné, že by před elektroměrem nebyl osazen hlavní jistič, ale jen vypinač. Ten PE vodič je taky hodně divný. Nepíšete jaký má průřez samotná přípojka. Asi by bylo nejlepší při návrhu nové elektroinstala ce dát i nový elektroměrový rozvaděč s novým hlavním jističem dimenzovaným optimálně v souladu s vašimi požadavky a nároky na množství odebírané el. energie - musíte se ale domluvit s příslušným rozvodným závodem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Petr Havlík
« Odpověď #2 kdy: 23.05.2006, 12:39 »

To co jsem napsal je objektivní skutečnost. Před elektroměrem jsou jen pojistky ve skříňce na zdi domu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 23.05.2006, 20:21 »

Typická instalace u starých domu v síti TT.
Kuchyň - žárovka 15W, zásuvka pro jednokolový vařiček 500W.
Světnice - žárovka 10W
Chlév - žárovka 25 W
Jištění v zásuvkách papírovými pojistkami.
Pokud množství instalovaných spotřebičů po rekonstrukci RD bude stejné, přípojku bych ponechal, vydrží ještě dalších 50 let.
Při rekonstrukci RD za 5 miliónu je 15 000 Kč za novou přípojku zbytečný přepych.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #4 kdy: 23.05.2006, 22:27 »

V tomto případě by bylo více než vhodné provést rekonstrukci elektroměrovéh o rozvaděče, včetně přípojky nn.
Nejjednoduší cesta bude připravit nový elektroměrový rozvaděč (měl by být zvenku na objektu, přístupný). Pokud je síť TN-C, bude elektroměrový rozvaděč obsahovat pouze hlavní jistič před elektroměrem a elektroměr, popř. instalaci pro HDO - tzv. "nízký tarif". Proudový chránič a jističe jednotlivých okruhů by byly umístěny v podružné rozvodnici.
Pokud je použitá síť TT, potom by měl být proudový chránič v elektroměrovém rozvaděči, ještě před hlavním jističem. Jaká je v místě použitá síť, by vám měly sdělit místní rozvodné závody. Jako taková jednoduchá pomůcka platí, že pokud jsou použité betonové sloupy, je síť po rekonstrukci, tj. TN-C. Pokud jsou použité dřevěné sloupy, může být ještě síť TT. Sítě TT jsou už jen vyjíměčně, v těch nejzapadlejšíc h vesničkách.
Obraťte se na místní RZ, ti vám jistě rádi sdělí své požadavky na přípojku a elektroměrový rozvaděč.
Co se týká postupu prací, asi nejlepší by bylo veškerou starou instalaci odpojit, ze starého elektroměrovéh o rozvaděče připojit pouze nějaké zásuvky bezprostředně u rozvaděče pro dobu rekonstrukce. Jde o vaši bezpečnost, nemusíte potom zkoumat kudy vede stará elektrika, aby jste na ni při rekonstrukci někde nenarazil :-).
Dále potom připravit nový elektroměrový rozvaděč, novou podružnou rozvodnici, z ní novou instalaci, až bude všechno hotové, nechat udělat revizi a požádat RZ o přehození elektroměru do nového rozvaděče a připojení nové přípojky.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #5 kdy: 23.05.2006, 22:44 »

Popisované provedení není nijak vyjímečné, staré rozvaděče na vesnicích byly (a jsou) typicky zapojené takto :
Přívod na hlavní vypínač (tahem zapni),  dále elektroměr, dále napěťový chránič J1K 24,7A, z něj bez dalšího jištění připojená zásuvka 400V a dále jističe okruhů (obvykle jen dva, světla a zásuvky :-)
Uzemnění není nijak spojené se sítí, z cívky napěťového chrániče je připojeno obvykle na jednu zemnící tyč.
Pro současné obvyklé potřeby je toto provedení mírně řečeno nedostačující.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Zuna
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 20.03.2008, 22:33 »

viděl jsem podobně připojený kravín,s tím rozdílem,že z nástřešáku holého vedení je svod do dřevěné HDS se závitovými pojistkami 80A,odtud do hl.rozvaděče na hl.vypínač (válcový rukojeť chybí),z něj to jde do ELM dřevěné bedny,kde je na černé desce jen elektroměr,nic víc.Z elektroměru se to vrací do hl.rozvaděče na sběrnice.jo a hl. rozvaděč nemá ani krycí plech a díky korozi už chybí dveřím spodních 10-15 cm.Všechny vodiče jsou Al z gumohadrové izolace.Sazba C02 -63.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 22 dotazů.