| | |-+  Poradíte mi jak správne zapojit kombinovaný jistic s chránicem?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Poradíte mi jak správne zapojit kombinovaný jistic s chránicem?  (Přečteno 3385 krát)
Zdenek Prokes
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 5


« kdy: 21.05.2006, 20:07 »

Rekonstruovaná koupelna byla pripojena na kombinovaný jistic s chránicem 2p./16A/0,03A, pri jeho pripojeni byl vodic N pripojen na vystupni svorku N hlavniho "FI" 400V/0,5A, pri poruse nevybavi chranic pro koupelnu, ale rovnou hlavni chranic 0,5A, pri pripojeni vodice N na vstupni svorku N hlavniho chranice vybavy koupelnovy chranic pri zapnuti jakéhokoliv spotrebice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3843


Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 21.05.2006, 21:49 »

 


No máte to chybně zapojené. Vodiče L a N se zapojují  do série, tj. hlavní přívod L+N na hl. chránič 500mA , vývod L+N na podružný chránič 30mA a spotřebiče koupelny na výstup L+N chrániče 30mA. Ostatní spotřebiče musí být připojené na N vodič hlavního chrániče.


 


Snad jsem to popsal srozumitelně?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Zdenek Prokes
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 5


« Odpověď #2 kdy: 21.05.2006, 22:45 »

Díky takhle mi to staci,vyzkousim a uvidim.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Gec
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 27


« Odpověď #3 kdy: 23.05.2006, 06:47 »

Drobná připomínka.

Pro selektivní řazení proudových chráničů platí dvě základní podmínky:

1. Hodnota IΔn předřazeného proud. chrániče musí být alespoň trojnásobkem IΔn přiřazeného proud. chrániče (v tomto případě splněno)

2. Předřazený proudový chránič musí být vždy typu S - selektivní (není z textu zřejmé)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Gec
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 27


« Odpověď #4 kdy: 23.05.2006, 06:48 »

Drobná připomínka.

Pro selektivní řazení proudových chráničů platí dvě základní podmínky:

1. Hodnota IΔn předřazeného proud. chrániče musí být alespoň trojnásobkem IΔn přiřazeného proud. chrániče (v tomto případě splněno)

2. Předřazený proudový chránič musí být vždy typu S - selektivní (není z textu zřejmé)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 21 dotazů.