| | |-+  Je mozne taketo zapojenie elektroinstalacie v dome?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je mozne taketo zapojenie elektroinstalacie v dome?  (Přečteno 22540 krát)
jano MI-CE
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 24.08.2009, 18:12 »

Je mozne taketo zapojenie elektroinstala cie v dome?


* schema.png (15.33 KB, 1458x505 - prohlédnuto 15127 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Valter Mayer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 25.08.2009, 07:32 »

Dnes?

N I E
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 25.08.2009, 08:09 »

Podle ČSN 332000-4-41 ed2 musí být všechny zásuvky do 20A přístupné laické obsluze za chráničem s Ir=0,03A. Tj.  v RD nebo bytu se jedná o všechny zásuvky.  Pravda, jsou nějaké výjimky, ale ty se v rodiném domě podle mě obhájit nedají.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 25.08.2009, 08:36 »

Jak píší kolegové přede mnou, zásuvky přes FI 30mA...
Doporučuji více FI pro případ poruchy aby, nebyla "elektrická tma" ve velké části budovy... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 25.08.2009, 08:44 »

Pravda, jsou nějaké výjimky, ale ty se v rodiném domě podle mě obhájit nedají.

Jen malá vsuvka........ .upozorňuji, že dál na toto téma nehodlám diskutovat, protože tu o použití chráničů v rod. domech bylo napsáno již víc než dost.......... ..

I v rodinném domě se používají mražáky a lednice, majitelé tam nezřídka kdy mají své kanceláře, které jsou nadupané počítačovou technikou s rozpracovanými daty a UPS nikde, atd. atd. Vím, že na to má každý z nás jiný pohled, že zkažené potraviny jakékoli hodnoty a zbytečně ztracená data z PC, když se dá použít UPS, se nevyrovnají s hodnotou případně ztraceného lidského života při zásahu el. proudu na nechráněných zásuvkách, ale argumentace každého z nás, by se měla vyslechnout  a pak se sám podle selského rozumu rozhodnout, co s danou situací.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
IM
« Odpověď #5 kdy: 25.08.2009, 08:48 »

Záleží na datumu provedení výchozí revize. Od 1.2.2009 je schéma  v ČR nevyhovující. Stav na Slovensku neznám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Radimák
*
Offline Offline


Člověk se nikdy nepřestává vzdělávat.


« Odpověď #6 kdy: 25.08.2009, 09:09 »

Před měsícem a půl jsem měl v ruce projekt na RD, vše se zdálo být OK, ale v momentě, kdy jsem začal blíže studovat vývody rozvaděče mě zarazila okolnost, že před chráničem na zásuvkové okruhy byla společně s okruhy světel tažena jedna zásuvka do tech.místnosti (jištěna 20A).
Vyjádření majitele domu:
"Projektant to navrhl po tom co jsem mu řekl, že tam bude velký mrazák",  nedalo mi to, vyjádření projektanta:
"Majitel byl asi znalý a prosil, abych dal tu zásuvku před chránič, že tam bude mrazák",  víc jsem to neřešil a popřál jsem elektrikáři co to tam bude dělat hodně úspěchů, až si tam pozve RT.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 25.08.2009, 09:13 »

Je mozne taketo zapojenie elektroinstala cie v dome?

Nevím jak ostatní, ale já tam nějak ne a ne najít jištění zásuvky pro sporák. Nebo jsem slepý a pro oči nevidím?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 25.08.2009, 09:32 »

Vidíte dobře, opravdu tam není  Smích Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
jano MI-CE
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 25.08.2009, 11:11 »

dakujem za nazory a postrehy. Som len zvedavy kde sa to "zbrojenie" rozvadzacov chranicmi zastavi....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 25.08.2009, 11:59 »

Mě tedy ve schématu chybí " pouze " chránič zásuvky garáž, jištění sporáku a samozřejmě chránič pro ostatní zásuvky. Snad jsem nic  v rychlosti nepřehlédl   angel

Zase jeden dotaz, co by nemusel být, v případě existence platné projektové dokumentace  ajoooo

Jen pro upřesnění:
elektrikář - provádí rozvody elektro a zapojuje je
projektant- kreslí projekty
zedník - zedničí, člili staví domy a pod
malíř- maluje domy a pod
pokrývač- pokrývá střechy
policie- pomáhá a chrání  Mrknutí
Vůl - ad 1-sebevrach co ohrožuje nejen sebe protože si myslí, že umí vše sám a nejlépe
        ad2- dobytek (každý si může domyslet jaký)

Pokud nevíte tyto základní věci a nemáte potřebné vzdělání, nechte to udělat odborníky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 25.08.2009, 20:26 »

A jako největší rejpal bych si dovolil připomenout chybičku v připojení vodiče N pro zásuvkový okruh 4, předpokládám, že to autor schématu myslel správně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Poradíte mi prosím s návrhem přívodu pro garáž?
 Kdo je povinen dodat projektovou dokumentaci?
 Mozem zhotovit el.instal. podla projektu, kde su uz neplatne normy?
 Jaká je běžná cena za projekt pro malou chatičku se 45m2 uzitne plochy?
 Kdo má být správně zpracovatelem dokumentace skutečného provedení?
 Kdo nám vypracuje provozně technickou dokumentaci?
 Jaké doklady by měl dodat dodavatel (oprávněná firma) po nové instalaci?
 Ako je to s projektami od elektroinštalácie u novostavieb?
 Kdo musí nakreslit projekt elektro?
 Musí být pro elektroinstalaci ve stříkacim boxu projekt?
 Jaká může být orientačně cena za vypracování PD?
 Je potřeba ke stavbě RD elektro projekt?
 Co dělat při ztrátě výchozí RZ a PD?
 Co znamená uvedené označení v projektové dokumentaci?
 Jak podrobná by měla být projektová dokumentace?
 Je stále nutná projektová dokumentace?
 Musím mít PD a RZ při žádosti o přípojku zahradní chatku?
 Jaké doklady potřebuji pro oficiální převzetí od dodavatele?
 Je opravdu nutná dokumentace skutečného provedení k revizní zprávě?
 Jak provést revizi po úmrtí elektrikáře, který nezanechal dokumentaci?
 Jak rozporovat výchozí RZ novostavby vyhotovenou bez předložení PD?
 Kolik zaplatím za projekt?
 Určuje nějaký zákon, že musím mít projekt na elektroinstalaci?
 Je nutné dodržet projektovou dokumentaci při elektroinstalaci v rodinném domě?
 Je možné u jednoduché instalace v bytě projekt nahradit schématem?
 Kdo je povinen dodat dokumentaci ke stroji?
 Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Kde dohledat dokumentaci k 50 let starému RD?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 22 dotazů.