Autor Téma: Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?  (Přečteno 11070 krát)
Daniel Dědek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 23.08.2009, 19:58 »

Do novostavby mam přiveden staveništní proud který mi končí v elektroměrovém rozvaděči. Jelikož už mám provedenou kompletní elektroinstala ci, chtěl jsem její část oživit a to následujícím způsobem. Z třífázové zásuvky stav. rozvaděče jsem přivedl proud na třífázový proud.chránič v novem domovním rozvaděči. A hned byl problém, aniž bych něco zapnul (všechny jističe včetně chráničů vypnuté) proud. chránič na staveništním rozvaděči okamžitě vyskočil. Do domu na staveništní rozvaděč mi vede 4 žilový vodič. Domovní rozvaděč je připojen 5 kolikovou zásuvkou, ale rozvod v něm je připraven na přivedeni 4 žilového kabelu. Tuším že problém bude v N a PEN vodiči, protože když na proud.chránič nepřipojím N vodič tak nic nepadá... Netuší někdo v čem je zakopán pes??




#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 24.08.2009, 21:50 »

To se na dálku nedá dost přesně vyřešit.
V každém případě 4-vodičový rozvod je síť TN-C, 5-vodičový rozvod (3 vodiče pro jednofázové okruhy) je síť TN-S.
V síti TN-C je společný vodič PEN. Proudový chránič musí být zapojen za "bodem rozdělení",  kde je již samostatně střední pracovní vodič N a ochranný vodič PE (za jistých okolností může být přívodní svorka chrániče bodem rozdělení). Nikdy se za proudovým chráničem nesmí spojit N a PE vodič, nesmí dojít ke spojení N vodiče "před a za chráničem".
Pokud je vypnutý chránič, nesmí být naměřeno spojení (svod) mezi vodičem N za chráničem proti vodiči PE (PEN).
Asi tam máte někde v tomto problém, kdyby to viděl odborník, mělo by to být jasné, takhle na dálku konkrétnější odpověď asi nedostanete
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #2 kdy: 24.08.2009, 22:30 »

Sám jste si odpověděl.   Mrknutí
Musíte mít 5žilový vodič už ze stavebního rozvaděče a rozdělit již hotový , ,bod rozdělení,,  v domu na N a PE. Vy teď vlastně připojíte svorku N na chrániči na uzemněný PEN
Nehledě na to, že , ,oživit,,  elektroinstala ci můžete až po výchozí revizi. A pokud už ji máte, tak proč to již definitivně nenecháte napojit na distribuční síť?  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
320398
« Odpověď #3 kdy: 29.08.2009, 15:38 »

cívka stykače sazby pro boiler
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 29.08.2009, 15:45 »

Jak znám kolegy ,  tak zapojit chránič na motor není problém....
ale jak se motor spouští tlačítky přes stykač tak zapojit cívku tak aby nepadal chránič bývá často nad síly... Škleb
Jen to chce znát princip funkce chrániče a hned je jasno...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 29.08.2009, 18:34 »

,mam následující problém.
Domovní rozvaděč je připojen 5 kolikovou zásuvkou, ale rozvod v něm je připraven na přivedeni 4 žilového kabelu.
To bude ten problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?