Honza777
« kdy: 19.08.2009, 20:22 »

Do budoucí dílny chci zavést k prac. stolu 1f. proud pro zásuvky. Zásuvky (4 ks)chci umístit na starší elektroměrovou desku a současně tam dát hlavní vypínač  zásuvek. K dispozici mám 3f. tahový vypínač 25A. Přívod k zásuvkám je jištěn 16A jističem a chráněn chráničem.
Které vodiče mám vypínat? Určitě fázi (L). Určitě ale nevypínat ochranný vodič (PE),  ale jak je to s pracovním vodičem (N)? Vypínačem chci zabezpečit bezpečné vypnutí všech spotřebičů,které budou zapojeny do zásuvek (vrtačka, lampička...)

#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #1 kdy: 19.08.2009, 22:46 »

Ve Vašem případě všechny pracovní vodiče, tedy L a N.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 20.08.2009, 06:36 »

Jak píše kolega LaN....
Třeba ve zdravotnictví se toto používá už řadu let a i opravy jsou daleko jednodušší protože oba dva vodiče se odpojí a necourá se nikde nic... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Vladimír Radimák
*
Offline Offline


Člověk se nikdy nepřestává vzdělávat.


« Odpověď #3 kdy: 21.08.2009, 07:43 »

Nechci nějak rýpat, ale mám pocit, že požadavek na odpínání vodiče N, je daný:
N se odpíná poslední a připojuje jako první?!  podivej
Nevím zda tahovým vypínačem je toto splněno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 21.08.2009, 08:06 »

To si pletete s vodičem PE !!
Jinak se docela běžně vyrábějí a používají v síti TN-S jističe s odpínačem N vodiče jako celek. Každý výrobce je má ve své nabídce.Jistič je pouze ve vodiči L.Ve vodiči N obyčejný vypínač. Kroutím očima
Jako celek je to velké 1.fázový proudový chránič...Jina k lze použít vhodný vypínač třeba 3 fázový a zapojí se poze L a N vodič.Ale v rozvaděči je vhodnější jistič a vypínatelným N vodičem a zárověň jej použít jak hl. vypínač.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 21.08.2009, 08:40 »

To Radimák:
Máte pravdu, ale:
Problém s případným předstihovým vypnutím či pozdějším zapnutím N oproti fázím je nepříjemný v 3f rozvodu, kdy nám na zlomek sekundy plave střed N. V tomto případě se ale jedná o 1f rozvod.
Analogie je třeba ve stolním svítidle tř.II s dvoupólovým šňůrovým vypínačem, kde taky není definováno spínání N a navíc vidlici můžeme pokaždé připojit jinak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Vladimír Radimák
*
Offline Offline


Člověk se nikdy nepřestává vzdělávat.


« Odpověď #6 kdy: 21.08.2009, 13:46 »

Nějak jsem se ztratil v tom 3-fázovém rozvodu, mohl byste prosím blíže specifikovat: na zlomek sekundy plave střed N? Pláč
Nějak jsem to nepochopil, učený z nebe nespadl a díky elektrice se učím nové a nové věci Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #7 kdy: 21.08.2009, 14:24 »

Je to podobné, jako když se v ostatních diskusích probírá přerušený PEN, v našem případě podobně N. Můžeme probírat různé okolnosti jako jsou:
nerovnoměrně připojená zátěž před sepnutím
doba za kterou se připne N (třeba to nejsou ani milisekundy)
jak je elekronika odolná superkrátkým přepětím
nicméně fyzikálně je to špatně.
Čl.531.1 ČSN 33 2000-5-53 připouští, že kontakt středního vodiče může být předstihový. Mám pocit (nechce se mi probírat všechny katalogy),  že ne každý výrobce toho využívá. Správné v příbalu


* predstih.jpg (145.11 KB, 997x698 - prohlédnuto 679 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Vladimír Radimák
*
Offline Offline


Člověk se nikdy nepřestává vzdělávat.


« Odpověď #8 kdy: 21.08.2009, 15:08 »

Už mi došlo co tím myslíte. Jsem v rozpacích Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štěpán Valenta
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Nepřizpůsobivý


« Odpověď #9 kdy: 23.08.2009, 13:29 »

Jaké vodče vypínat v 1f obvodu?
U třífázového obvdu např. pro el. sporák by jste neváhali. Sřední a ochranný vodič byjste nevypnuli a vypínali pouze fízové vodiče.
V jednofázových obvodech je to však stejné. Střední vodič nutné vypínat také není.
S výjimkou protorů s nebezpečím požáru, kdy je tak nutné učinit a nebo v prostorec s nebezpečřím výbucu, kdy jak tak nutné učit v každém jednotlivém obvodu...
                                                   angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musí být nepoužité žíly vícežilových kabelů v rozvaděčích v pevně uchycených svorkách?
 Mám považovat svazkové vodiče 1-AES za vodič se základní nebo zesílenou izolací?
 Kdo dodává páskový vodič?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče, placatou licnu?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče do rozvaděče ve fialovém barevném provedení?
 Kde seženu nejlevněji vodiče H05V-U s dobrou dodací lhůtou do 5 dnů?
 Kdy mám použít vodiče CY a kdy CYY?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Mohu do výstupu z proudového chrániče zapojit více vodičů?
 Proč se neprodávají stříbrné vodiče ?
 Co si představit pod pismeny J,O a pokud ještě nějaké pismeno je u kabelu CYKY?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Co znamená počet zatížených vodičů u výpočtu zatížení?
 Aké materíály sa používali v trubkách kde sa ťahaly staré hliníkové vodiče?
 Co preferujete v rozvaděči, drát nebo lanko?
 Je možné použít vodiče CYA v rozvodech RD?
 Vejde mi do 80A jističe 50mm vodič?
 Co děláte se 1/4 metrovými zbytky kabelů?
 Jaký průřez vodičů se používal pro rozfázování jističů v rozvodnici?
 Znáte technologii výroby starých vodičů izolovaných "bavlnkou"?
 Viděl někdo průřez vodiče 1,25 mm2?
 Kdy budou v ČR (v ČEZu/ČEPSu) zaváděny supravodivé páteřní distribuční kabely?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Lze použít k instalaci vodiče z jiných materiálů než Cu a Al?
 Akú toleranciu prierezu môže mat vodič H07V-K 240mm2?
 LAPP: Generální katalog kabelů 2011
 Aké dlhé vodiče nechávate v rozvádzači?
 Je potrebné dávať vodič CY pre HOP/DOP do chráničky?
 Jak velkou sílu použít k dotažení vodičů?
 Myslíte si, že by mělo být více příběhů jako byli Bratři Drátové?
 Jaký postup používáte pro ohýbání vodičů větších průřezů?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Jaká je optimální délka přívodních vodičů k SPD zatížených dílčím bleskovým proudem(předpoklad
 Lapp Group představil na veletrhu AMPER vodič ÖLFLEX HEAT125 SC
 LAPP KABEL: O kabelové konfekci na AMPERu 2014
 Kde sehnat měděné vodiče s textil dehtovou izolací?
 Nepřipadá vám známá DRAKA trošku v ústraní?
 Je možné použít vodiče CYSY 3x1,5-2,5 v průmyslové instalaci?
 Jaké je přesné označení AL sberačového vodiče pro jeřáb?
 Lze najít údaje o teplotách Cu vodičů při průchodu proudem?
 Co to je za typ kabelu, 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé?
 DDA: Katalog kabelů a vodičů 2016
 USA: Chobot usnadní vtažení vodičů
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Mohu modrý vodič v přívodním kabelu 5CxY TN-C sítě použít pro blokování sazbou?
 PRECON: Katalog pohyblivých přívodů a příslušenství
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 Jaký typ laněného vodiče do rozvaděče pro 500Vac a 800Vdc, 10-25A?
 Jaké jsou zásady pro používání vodičů se silikonovou izolací v rozvaděčích?
 Existuje jiné značení vodičů flexi kabelu než ČSN 33 0165?
 Máte tip na stojan pro nezávislé cívky CYA kabelů?
 Proč nemít v elektroinstalaci zlaté vodiče?
 Jak vypadal vodič CYR?
 Lze oba póly fotovoltaických panelů vést ve společné chráničce?
 Jaké typy vodičů se používaly v panelácích v roce 1986?
 Znáte někdo slovenské kabely a vodiče ELKOND?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 22 dotazů.