Profesionální přístup při rozhodování o vhodné vypínací schopnosti jističů spočívá
v přesném posouzení jaký maximální zkratový proud se může k jističi dostat a jaké jsou požadavky na životnost jističe v daném konkrétním případě.Bytové aplikaceObecně pro bytové a domovní aplikace platí (pokud není v blízkosti transformátor a přivody nejsou předimenzované), že dostačující jsou i jističe s vypínací schopností do 6 000 A. Pro vyšší jistotu lze použít však tuto kombinaci:
- hlavní jistič použít s 10 kA vypínací schopností a za ním v sérii zapojit 6 kA jističe
- při sériovém zapojení se energie a doba působení případného 10 kA zkratu rozdělí přibližně v poměru 1:1 a tudíž vypínací schopnost použitých 6 kA jističů pro dílčí obvody je pro tento případ naprosto dostačující
Přesto však může být vhodnější
použití 10 kA jističů i tam kde nebude takové vysoké energie nikdy dosaženo a to
z důvodů vyšší životnosti. Nižší hodnoty zkratů je totiž jen minimálně opotřebovávají (menší opalování kontaktů, menší tepelné namáhání, atd.).
Průmyslové aplikaceNaopak v průmyslových instalacích je
trend jít ještě výše než na 10 kA vypínací schopnost. Je to právě tlak na vyšší životnost jističů. Nejsou výjimkou průmyslové provozy, kde i sebelepší 10 kA jistič nevydrží ani půl roku. Tak vysoce odolné jednomodulové jističe doposud na trhu chybí.
Proto náš vývojový tým připravuje i jističe s 15 kA vypínací schopností a i dvoupólové RCBO (jistič + chránič) do 63A bude s vypínací schopností až 15 kA (viz.
www.bonega.cz/vyvoj)
Mžikové spínáníNa vyšší životnost má také významný vliv tzv. mžikové spínání kontaktů, které zamezuje vytvoření podmínek pro vznik oblouku při jakkoliv pomalém natahování páčky. Tento patentovaný princip mají jističe BONEGA i v 6 kA řadě PEP-6J a také jističe DPN (s odpínáním „N“ vodiče). Blížší vysvětlení mžikového spínání naleznete zde:
http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/pep_jistice_63a/spolehlivost.asp&v=01-spolehlivost-mzikova-spoust