Hledat téma:



Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.

+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?  (Přečteno 4839 krát)
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 13
Offline Offline

Příspěvků: 281

358
Email
« kdy: 10.08.2009, 20:24 »

 U zákazníka je třeba vyřešit rozběh motoru, pohánějícího tlakové čerpadlo vody. Nyní je připojeno natvrdo přes stykač, spínaný manostatem na expanzce. Protože zákazníkovi během rozběhu v domě problikávají žárovky, je třeba vytvořit plynulejší rozběh. Nejlepším řešením by byl frekvenčák, jenže na ten nejsou peníze. Nabízí se tedy: Softstartér, nebo přepínání Y/D s čas.relé.
Parametry motoru jsou P=5,5 kW, Ijmenovitý= 11.6A na fázi/v zap. do D,  U = 400V, předřazené jištění 16A/3/char.C
Jaké myslíte, že by bylo nejlepší řešení v poměru cena/spolehlivost/výkon?




#116#
                                    
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*

Oblíbenost autora: 237
Offline Offline

Příspěvků: 766


Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #1 kdy: 11.08.2009, 10:07 »

Vážený pane Leopolde,
frekvenčák je v tomto případě kladivo na komára.
Pokud si můžete zkusit rozběh Y-D pomocí provizorně připojeného přepínače, začněte takto, je to nejlacinější řešení pro 5.5kW. Při vtipném zapojení stačí dva stykače na 12A*0,58= 7A a uzlový na  12*0,34=4A.
Experiment ukáže, jestli bude rozběh dostatečně měkký, záleží spíš na síti, než na rozběhu motoru.
Nemáte-li prostor na experiment, začněte hned softstartérem, čerpadlo má v podstatě měkký rozběh, pokud nejde do protitlaku. Tyristorový softstartér zde považuji za optimální, nebudou-li problémy s jeho rušením, náklady na jeho odrušení na druhý stupeň při nasazení v obytné oblasti by mohly přesáhnout cenu softstartéru i násobně a tím celé řešení prodražit.

Je tady je prostor na nejjednodušší řešení, nebo pomocné řešení - obtokový ventil a hlavně zpětný ventil na výtlaku. Obtokový ventil čerpadla se musí zavřít pod napětím a připojí se "k vinutí motoru" přes časovadlo zpožděného rozběhu. Po dobu čerpání se zavře (zpožděně, jakmile čerpadlo naběhne)  a před rozběhem čerpadla v období vypnutí odtlakuje výtlačnou větev až ke zpětnému ventilu (nesmí je ale odvovodnit - předpokládá se bezchybná funkce sací klapky). Motor se rozebíhá nezatížený do obtoku, proudový ráz je několikrát nižší, ať už zvolíte jakýkoliv druh rozběhu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času na to, aby se to udělalo dobře. Ale vždycky je dost času na to, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje.
Praxe=vše funguje ale nevíme proč.
Teorie úzce spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč.

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Zdenek Rajmont
*

Oblíbenost autora: 137
Offline Offline

Příspěvků: 1173


Na vedení je nejdůležitější nemít je dlouhé.


WWW
« Odpověď #2 kdy: 11.08.2009, 11:05 »

Citace
...čerpadlo má v podstatě měkký rozběh, pokud nejde do protitlaku ...
... což není případ vodárny s tlakovou nádobou. Pokud to není nautila ve vrtu, kde byste asi těžko  Y/D rozběh realizoval, tak to pomocí Y/D udělějte. Softstart v domácnosti není dík rušení při vysokých úhlech otevření tyristorů zrovna ideální řešení, protože by mohla místo žárovek blikat televize či bručet audio zařízení, nebo by vypadl jistič dík nárůstu harmonických a tím i jaloviny. Pokud to máte možnost vyzkoušet předem provizorně, tak to udělějte, není to zase takový výkon a někdy se stane zázrak. Jinak použijte "prasárnu" z minulého století a motor spínejte přes tlumivku či výkonové odpory ve dvou či třech fázích, které  druhý stykač  zkratuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
www.rajmont.cz
Kastner Lubomír
*

Oblíbenost autora: 7
Offline Offline

Příspěvků: 37


Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW Email
« Odpověď #3 kdy: 26.08.2009, 21:42 »

Dobrý den, váš dotaz je na rozběh motoru k čerpadlu. Pokud by se jednalo o klasický 3f elektromotor, který pohání čerpadlo a motor má ve svorkovnici 6 vývodů, pak lze jednoduše a v souladu s předpisy rozběh realizovat pomocí stykačů které přepínají Y / D. Pokud by se ale jednalo o motor, který je přímo součástí čerpadla např. ponorné čerpadla např. typu Uvn, UBX apod. pak to lze řešit 2 způsoby. Novým silnějším přívodním vedením a nebo softstarterem. Předpokládám že čerpadlo je dostatečně vzdáleno od bytových jednotek a tak by ani případné rušení nevadilo obyvatelům bytů. Studna a tudíž čerpadlo asi nebude ve sklepě domu. Alespoň ne o takovémto výkonu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažováíní. usazení apod.
Milan Illek
*

Oblíbenost autora: 104
Offline Offline

Příspěvků: 1280


« Odpověď #4 kdy: 26.08.2009, 21:59 »

Dobrý den, váš dotaz je na rozběh motoru k čerpadlu. Pokud by se jednalo o klasický 3f elektromotor, který pohání čerpadlo a motor má ve svorkovnici 6 vývodů, pak lze jednoduše a v souladu s předpisy rozběh realizovat pomocí stykačů které přepínají Y / D.
A nezáleží také na napětí toho motoru pro YD nebo stačí 6 svorek? To si nastudujte!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100