Která norma bude platit od 1.9.2009 pro umývací prostory když v ČSN 332000-7-701 ed.2 nejsou zahrnuty.

#117#

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #1 kdy: 11.08.2009, 08:35 »

Problematiku umývacích prostor řeší nová ČSN 33 2130
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 11.08.2009, 09:03 »

Problematiku umývacích prostor řeší nová ČSN 33 2130

Až jak nová je ta nová ČSN 33 2130?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 11.08.2009, 09:16 »

Je před spadnutím.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 11.08.2009, 09:28 »

Je před spadnutím.  Mrknutí
Už asi rok  Smích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 11.08.2009, 10:38 »

Něco málo je doporučeno v TNI 33 2000-7-701...v kapitole 6.-umísťování
zásuvek a spínačů u umyvadel, mycích dřezů,výlevek a ve školních učebnách..
 jupí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 11.08.2009, 21:34 »

Která norma bude platit od 1.9.2009 pro umývací prostory když v ČSN 332000-7-701 ed.2 nejsou zahrnuty.

TO: Dzik

Pokud dodržíte podmínky pro umývací prostory uvedené v předchozí normě, které se opakují i v TNI 33 2000-7-701, určitě se nedostanete do rozporu s novou normou. Mrknutí

PS: V nové ČSN 33 2130 to bude jistě jako národní doplněk. Úsměv
http://www..../index.php?id_document=39115
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #7 kdy: 11.08.2009, 22:08 »

Kdo spěchá, může si koupit příručku za 3200,-Kč  Smích Škleb  ajoooo

http://www.dashofer.cz/produkt/elektrotechnicke-a-telekomunikacni-instalace-ele/?wa=WWW09I4+SK
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 12.08.2009, 09:18 »

TO: Dzik

PS: V nové ČSN 33 2130 to bude jistě jako národní doplněk. Úsměv
http://www..../index.php?id_document=39115


Jelikož se jedná o "čistou" ČSN, kterou se nepřebírá harmonizační dokument, tak bych tam národní doplněk nehledal.
Jinak dobrý odkaz
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #9 kdy: 12.08.2009, 14:29 »

Jelikož se jedná o "čistou" ČSN, kterou se nepřebírá harmonizační dokument, tak bych tam národní doplněk nehledal.
Jinak dobrý odkaz

TO: Ryšavý
JJ máte pravdu, došlo mi to také později  ajoooo,  ale už bylo pozdě na opravu.  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.