| | |-+  Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?  (Přečteno 5672 krát)
Andrej111
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 04.08.2009, 15:48 »

Ochrana samočinným odpojením od siete.

Princíp tejto ochrany chápem, nie je to nič nepochopiteľné, ale pri čítaní literatúry som sa dočítal, že ochranný vodič musí mať vždy rovnaký alebo väčší prierez ako má vodič fázovy. Je to logické, nakoľko ochranným vodičom odchádza niekoľko násobok menovitého prúdu v prípade skratu.

Videl som trojfázovú zásuvku pre sieť TN-C, v ktorom mal vodič PEN minimálne o polovicu väčšiu zdierku ako vodiče fázové. Ak mám tomu chápať správne, fázové vodiče pred istiacim prvkom majú väčšiu prierez (minimálne taký ako PEN) a za ističom už majú iný? Inak tomu neviem pochopiť.

#117#  Otázka byla záměrně opravena tak, aby dávala smysl.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 04.08.2009, 16:41 »

Zásuvka má větší zdířku z důvodu větší styčné plochy - menší odpor, ten vlastně potřebujeme u ochranného vodiče co nejmenší. Ochranný kolík je spojen jako první.
 A pak druhý důvod pokud urazíte výstupek na vidlici, tak ji špatně nezasunete - nezáměnnost pozic kolíků.
 Řekl bych je to téměř blbuzdorné.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Andrej111
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 04.08.2009, 17:22 »

Zásuvka má větší zdířku z důvodu větší styčné plochy - menší odpor, ten vlastně potřebujeme u ochranného vodiče co nejmenší. Ochranný kolík je spojen jako první.
 A pak druhý důvod pokud urazíte výstupek na vidlici, tak ji špatně nezasunete - nezáměnnost pozic kolíků.
 Řekl bych je to téměř blbuzdorné.  Mrknutí

Aha, to s odporom ma nenapadlo Úsměv. Už mi to je jasné, ďakujem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 05.08.2009, 09:23 »

Důležitá poznámka - u odpojitelných přívodů (zásuvka) je chybou mluvit o vodiči (zdířce, kolíku) PEN!
Tam je vodič N jako pracovní a vodič PE jako ochranný. Vyjímkou jsou staré zásuvky 3x230/400V v síti TN-C
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 05.08.2009, 09:32 »

Důležitá poznámka - u odpojitelných přívodů (zásuvka) je chybou mluvit o vodiči (zdířce, kolíku) PEN!
Tam je vodič N jako pracovní a vodič PE jako ochranný. Vyjímkou jsou staré zásuvky 3x230/400V v síti TN-C
Nejsou vyjímkou. Žádná zásuvka NIKDY neměla kontakt PEN.
Do zásuvky může být vodič PEN, ale zásuvky už musel být vždy připojen jen PE. Vyplývá to kromě jiné i ze značení kontaktů na zásuvkách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Martin Kafka
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 05.08.2009, 16:37 »

Upřesněme si pojmy jako je "ZÁSUVKA" , "ZÁSTRČKA" , "VIDLICE".Jak je tedy dle vás označený v zásuvce(zástrčce nebo vidlici) "silnější" kolík (dutinka) - PE,PEN,nebo značkou "svislá čárka,pod ní 3 vodorovné různě dlouhé"(nevím jak tento znak vložit).Zdá se mi že tady mateme veřejnost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #6 kdy: 05.08.2009, 21:16 »

Kontakt PE je obvykle označen symbolem pro uzemnění (což je to, co bylo popsáno v přechozím příspěvku).
Tak jak jsem psal výše, ze žádné zásuvky nelze připojit PEN.
Přívodní vodič do zásuvky samozřejmě může být PEN (ve starých instalacích), ale zásuvky už musí být jen PE, ochranný vodič.
Celkem jasné je to u zásuvek 230V. Pokud je do zásuvky připojen vodič PEN, má být připojen nejdříve na kolík (PE), dále potom na pravou zdířku v zásuvce (N).
Ze zásuvky už musí být vždy vodiče PE a N připojeny odděleně.
Podobné je to i zásuvek 400V. Staré čtyřkolíkové zásuvky mají kontakty L1, L2, L3 a PE - nikoliv PEN. Ze zásuvky 400V nikdy nesměl být připojen PEN. Pravdou je, že se toto u různých polomatérských konstrukcí porušovalo (a porušuje), ale vždy to bylo v rozporu s normami ČSN.
Profesionálně vyrobené stroje měly buď tak jednoduchou konstrukci, že N vodič vůbec nepotřebovaly (typicky nějaký stroj s jedním motorem, ovládáný vypínačem) nebo měly transformátor 380/220V popř. 380/24V pro ovládání popř. osvětlení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?