Vladimír Hunka
« kdy: 03.08.2009, 15:34 »

Mohu na osvětlení halogenovými spoty na WC použít místo trafa tlumivku na zářivku DZ?

#117#

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtechh
« Odpověď #1 kdy: 03.08.2009, 16:37 »

 Smích Škleb Smích

Ještě nezapomeňte na startér a bude to pěknej ohňostroj. Buď 230V verze natvrdo do sítě a nebo trafo na 12V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 03.08.2009, 16:42 »

Asi tomu nerozumíte a podnikáte ohňostroje... Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 03.08.2009, 19:18 »

Nevýhody:
1. Indukčnosť musí korešpondovať s veľkosťou záťaže (výpočet sériového RL obvodu),  t.j. nebude možné žiarovky pridávať, uberať alebo meniť za iný príkon
2. Obvod nie je galvanicky oddelený od siete, sú svietidlá správne izolované ?
3. Správna funkcia vyžaduje sínusový priebeh napájania, t.j. zo siete bez problémov, ale UPS-ky nižšej a strednej kategórie sa k sínusovke iba blížia; na rozdiel od RC obvodu sa to prejaví utlmením svetla
4. nízky účinník
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 03.08.2009, 19:24 »

Sním či bdím?  zle Já měl vždy za to, že tlumivka je tlumivka a transformátor je transformátor.
Asi jsem se vždy pletl.  tanecek To je asi jedna z největších nevýhod, že?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Zdenek Jakubcik 1
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #5 kdy: 03.08.2009, 20:33 »

To, že jsou některé tranformátory vyrobeny tak, že vizuelně připomínají tlumivku neznamená, že tlumivka je transformátor!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #6 kdy: 03.08.2009, 20:43 »

Mate prukaz odpalovače ohňostrojů??  Smích Smích Škleb Škleb Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Vladimír Hunka
« Odpověď #7 kdy: 04.08.2009, 13:13 »

Nevýhody:
1. Indukčnosť musí korešpondovať s veľkosťou záťaže (výpočet sériového RL obvodu),  t.j. nebude možné žiarovky pridávať, uberať alebo meniť za iný príkon
2. Obvod nie je galvanicky oddelený od siete, sú svietidlá správne izolované ?
3. Správna funkcia vyžaduje sínusový priebeh napájania, t.j. zo siete bez problémov, ale UPS-ky nižšej a strednej kategórie sa k sínusovke iba blížia; na rozdiel od RC obvodu sa to prejaví utlmením svetla
4. nízky účinník


Můžete mi napsat postup jak spočítám kolik spotovek tlumivka utáhne? Mají se zapojit sériově a nebo pararelně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 04.08.2009, 14:15 »

Tlumivka nelze použít jako transformátor pro napájení nízkonapěťovýc h světelných zdrojů.
Jelikož jde o osvětlení WC, co vám brání použít stejně vypadající hal. svítidla, ale se zdroji na 230V?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 04.08.2009, 14:44 »

Můžete mi napsat postup jak spočítám kolik spotovek tlumivka utáhne? Mají se zapojit sériově a nebo pararelně?
Chcel som vás odhovoriť.

Teoretický výpočet sériového RL obvodu:
1. Vychádzame zo známej záťaže s odporom R, cez ktorú má tiecť prúd I, obidva parametre sú dané parametrami žiarovky resp. žiaroviek (napätie a príkon). Ďalej poznáme napätie U=230V, frekvenciu F=50Hz, ideme počítať indukčnosť L.
2. impedancia celého obvodu Z = U / I
3. reaktancia cievky X = odmocnina z (Z na druhu - R na druhu)
4. indukčnosť cievky L = X / (2 * pi * f)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 04.08.2009, 22:17 »

To pánové Hunka a Martin H.: Jeden chce zapojovat něco, o čem nemá ani ponětí k čemu co je a druhý mu radí vzorce, které jsou mu úplně na hovno, od věci a zcela jistě neví, jak je aplikovat. A ještě ignorují dobře míněné rady odborníků, jelikož jim nejdou do plánu....  zle

Neupadli jste vy dvá na hlavu?  Fackovaci


Vladimíre, nač tu tlumivku??? Co má jako za úkol ve spolupráci s těmi halogeny? Jsou to opravdu halogenové ŽÁROVKY a nebo malé zářivky v reflektorech? Rozumíme si zde?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 05.08.2009, 07:36 »

Snažíte se zbastlit dost nebezpečnou věc! Hrajete si s vyhrazeným technickým zařízením, které se při neodborné úpravě stává rizikem pro vás i vaše blízké.
Zakupte schválený výrobek. Ušetříte si spoustu času a nebudete nikoho ohrožovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 05.08.2009, 19:07 »

To pánové Hunka a Martin H.: Jeden chce zapojovat něco, o čem nemá ani ponětí k čemu co je a druhý mu radí vzorce, které jsou mu úplně na hovno, od věci a zcela jistě neví, jak je aplikovat. A ještě ignorují dobře míněné rady odborníků, jelikož jim nejdou do plánu....  zle

Neupadli jste vy dvá na hlavu?  Fackovaci

Za svojimi príspevkami si stojím. Aj za nevýhodami, aj za odhováraním od tohto nápadu aj za vzorcami.

Som tu nový a nevedel som, že vecný tón nie je vítaný, a že treba reagovať sarkasticky s odkazom na ohňostroje alebo aspoň emotívne s vulgarizmami. Sorry.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #13 kdy: 05.08.2009, 20:04 »

Za svojimi príspevkami si stojím. Aj za nevýhodami, aj za odhováraním od tohto nápadu aj za vzorcami.

Som tu nový a nevedel som, že vecný tón nie je vítaný, a že treba reagovať sarkasticky s odkazom na ohňostroje alebo aspoň emotívne s vulgarizmami. Sorry.
Tento server včetně diskuse má sloužit elektrotechnic ké odborné veřejnosti a pomoci laikům. Určitě není na místě radit těmto laikům jak bastlit udělátka, která odporují platným předpisům a ohrožují jejich zdraví i život. Na to si najděte jiný server. Vaše vzorečky jsou možná zajímavé, ale vzhledem k otázce tazatele úplně mimo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 06.08.2009, 07:11 »

Určitě není na místě radit těmto laikům jak bastlit udělátka, která odporují platným předpisům a ohrožují jejich zdraví i život.
Súhlasím a tak som to aj chápal. Vyjadroval som sa k problému len teoreticky, nedával som praktické návody a nikoho som nenabádal, aby si niečo doma zbastlil, ak nevie, čo robí. Myslím si, že vysvetlením zložitosti problému som laikov odradil viac, ako nejaké všobecné "Jaromíre, to neděláš dobře s tou sirkou (tlumivkou)".

Ak to bolo pochopené inak (minimálne z Vašej strany bolo),  ide o nedorozumenie. Preto pripájam zhrňujúcu odpoveď na pôvodnú otázku: Ak sa to aj náhodou dá, je to zlý nápad. Z moje strany všetko.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 06.08.2009, 07:58 »

To Martin H. : píšete, že jste svými vzorečky odradil laika od jeho počínání. Já bych řekl, že vůbec. Jelikož je tazatel laik, což je vidět už z jeho dotazu, vaše vzorečky mu stoprocentně nic neřekli. Když napíšete jednoduše, že tlumivku nelze použít, je to pro laika určitě věrohodnější odpověď než použití vzorečků.
Vy jste svým výkladem pana Hunku tak zblbnul, že hned v dalším příspěvku prosil o sdělení přesnějších údajů o zapojení a odpovědi, že nelze takto použít tlumivku, ho vůbec nezajímají.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vladimír Hunka
« Odpověď #16 kdy: 06.08.2009, 12:45 »

Děkuji všem za reakce. Asi to tak teoreticky zapojit půjde, ale není to bezpečné řešení. Výpočet je dost složitý, tlumivka na sobě nemá údaje o indukčnosti. Asi to vzdám, už jen proto, že žárovka má 25W a tluimivka jen 11W. Asi by to stejně neutáhla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Muze mit stari tlumivek vliv na zivotnost vybojek nebo se jejich funkcnost s lety nemeni?
 Jakou mám prosím použít tlumivku a kondenzátor k 15W UVC trubici?
 Jak odstranit rušení způsobené tlumivkami?
 Aká je najvyššia dovolená prevádzková teplota na výbojkových tlmivkách?
 Lze zapojit na jednu tlumivku 58W tři 18W zářivky do série?
 Jaký je rozdíl mezi tlumivkou pro sodíkovou a tlumivkou pro rtuťovou výbojku?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Jak moc se zahřívá rtuťová výbojka a tlumivka?
 Mohou být nově navrhovaná svídidla do učeben se standardní tlumivkou?
 Je mozne pouzit na 22W zarivku 30W tlumivku?
 K čemu je reaktor?
 Lze použít jakákoliv tlumivka k MH výbojkám?
 Jak zjistím, že je vadná tlumivka v zářivce?
 Lze použít statorové vinutí motoru jako tlumivku?
 Jak chránit tlumivku 22 kV, 200 kvar?
 DNA komponenty do svítidel
 Jak poznám vadnou zářivkovou tlumivku?
 Jak zapojit tlumivku Layrton ARC-P 09/23?
 Co znamená lambda na tlumivce pro zářivky?
 Je možné napojit na jednu tlumivku paralelně 2 sodíkové výbojky?
 Jakou potřebuji tlumivku, pro sodíkovou výbojku s jmenovitým proudem 4,13 A ?
  lze nahradit klasickou tlumivku el. předřadníkem u 15 let starých svítidel ?
 Jak odzkouším tlumivku u zářivkového svítidla?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn?
 ČEPS má k dispozici další variabilní kompenzační tlumivku
 Je potrebná tlmivka medzi DEHNguard M YPV SCI 150 a DEHNrail M 2P 75 ?
 Kde jste získali praxi montáže hradících tlumivek?
 Nacházíte pro využití ve své praktické oblasti něco z produkce ALMETO?