| | |-+  Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?  (Přečteno 7987 krát)
tilde
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: -1
Offline Offline

Příspěvků: 17


Email
« kdy: 01.08.2009, 12:42 »

Bývame v paneláku. Pred niekoľkými rokmi pri obnove bytového jadra ekvipotenciálne pospojovanie urobili len tak, že vaňu spojili s vodovodným potrubím(bol zo železa). Okrem toho, nedávno vymenili aj stupačky(vodovodné potrubie) na umelú hmotu. Toto by som chcel riešiť, lebo to v žiadnom prípade nie je v poriadku.

V kúpelni máme vaňu zo železa, ohrievač vody a pračku. Okrem toho v kuchyni tiež máme umívadlo zo železa.

Podľa mojho názoru najlepšie riešenie by bolo to, keď by som umiestniľ ekvipotenciálnu svorkovnicu v skrine, kde sú aj merače prietoku vody. Na ekvipoteciálnu svorkovnicu by som spojil vaňu, umívadlo z kuchyňi, a všetky ochranné kolíky zásuviek, lebo tie sú napájané  z rozných okruchov, a spojil by som tam aj umelé vodovodné potrubie(tak by som tam nemusel spojiť aj vodovodné batérie).
Toto riešenie nie je tak jednoduché, lebo aby sme mohli viešť ochranný vodič od konnektorov, mali by sme zbúrať obklady (to vlastne by bolo drahé).

Druhé riešenie(čiastočné) by bolo to, že by priviedli paralelne s vodovodnými potrubiami ochranný vodič v celej budove, a na toto by som spojil ochranný vodič vane. Sa my zdá, že to je vhodné aj pre ostatné byti, lebo oni ešte tam majú stále len starú elektroinštaláciu. Pre mňa to tiež by nebolo úplné riešenie, ochranné kolíki zásuviek by tam aj tak neboli spojené.

Pre mňa najjednoduchšie riešenie je to, že v blízkostí vodovodného potrubia máme ventilátor, napájaní zo svetelného okruhu, ochranný vodič z toho by som mohol jednoducho spojiť s vaňou. No to ešte asi stále nie je v poriadku, ale myslím, že je lepšie ako nič. Čakám na príspevky, že aké riešenie by bolo vhodné, na môj prípad.  



#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
novy1


Email
« Odpověď #1 kdy: 02.08.2009, 18:53 »

Podľa mojho názoru najlepšie riešenie by bolo to, keď by som umiestniľ ekvipotenciálnu svorkovnicu v skrine, kde sú aj merače prietoku vody. Na ekvipoteciálnu svorkovnicu by som spojil vaňu, umívadlo z kuchyňi, a všetky ochranné kolíky zásuviek, lebo tie sú napájané  z rozných okruchov, a spojil by som tam aj umelé vodovodné potrubie(tak by som tam nemusel spojiť aj vodovodné batérie).
Toto riešenie nie je tak jednoduché, lebo aby sme mohli viešť ochranný vodič od konnektorov, mali by sme zbúrať obklady (to vlastne by bolo drahé).

Druhé riešenie(čiastočné) by bolo to, že by priviedli paralelne s vodovodnými potrubiami ochranný vodič v celej budove, a na toto by som spojil ochranný vodič vane. Sa my zdá, že to je vhodné aj pre ostatné byti, lebo oni ešte tam majú stále len starú elektroinštaláciu. Pre mňa to tiež by nebolo úplné riešenie, ochranné kolíki zásuviek by tam aj tak neboli spojené.
Normalne sa napatie medzi vodou a potrubim vyrovnava na napatie kovoveho potrubia cez nejaky prechodovy odpor.  To co ste uviedli su malo ucinne nahrazky, lebo nie su kovove potrubie a teda nemaju styk s vodou.  V pripade preitoku bleskoveho prudu, moze byt na uvedenom prechodovom odpore znacne napatie, ktore moze zranit cloveka pri styku s vodou ( aj  v pripade keby potrubie nebolo z umelej hmoty, teda pri mensom prechodovom odpore ) .
Pravda je, ze som nepovedal ziadne riesenie. Ma to riesenie?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dušan Machala
Neverifikovaný uživatel @3
**

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 8


« Odpověď #2 kdy: 02.08.2009, 19:26 »

Domnívám se, že tazatel asi nemá na mysli ekvipotenciální  vyrovnání  ve smyslu uderu blesku, ale spíše ochranné pospojování kovových částí v koupelně. Na ochranné pospojování se připojí všechna kovové části vstupující do místnosti s vanou ( kovové trubky, voda, odpad, plyn) jestli máte trubky celo-plastové , tak se nepřipojují. Kovová vana se nemusí taky spojit, jestliže je spolehlivě odizolována od ostatních kovových a stavebních prvků – lze zjistit pouze měřením.) Když máte proudový chránič (což předpokládám, když máte novou elektroinstalaci)  na zásuvkách, tak mi přijde více než vhodné vanu připojit na ochr. pospojování. Pru funkci proudového chrániče mi to přijde lepší, než izolovaně uložená plechová vana. A ideální řešení by bylo natáhnout samostatný vodič z bytové rozvodnice CY6 a připojit na něj vanu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 58
Offline Offline

Příspěvků: 1725


Email
« Odpověď #3 kdy: 02.08.2009, 20:10 »

To Dušan Machala :
Kovová vana se nemusí taky spojit, jestliže je spolehlivě odizolována od ostatních kovových a stavebních prvků – lze zjistit pouze měřením.)

Kovová vana se musí spojit. Chtěl bych vidět, jak se vám povede ji spolehlivě odizolovat. Ono pak stačí větší vlhko a v koupelně se mu nevyhnete, nebo budete měřit izolaci před a po koupání?  Pláč
Plastovou vanu nejde pospojit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
novy1


Email
« Odpověď #4 kdy: 02.08.2009, 22:01 »

Hejci a Machala nic nove nepovedali, pretoze vsetko pospojovanie zrejma uz bolo, ked potrubie bolo kovove.  Pospojovanie teraz chyba na koncove vodovodne kovove casti ( kde je kohutik ).  Je to ochrana proti umyselnemu alebo neumyselnemu pripojeniu sietoveho napatia na tieto casti.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dušan Machala
Neverifikovaný uživatel @3
**

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 8


« Odpověď #5 kdy: 02.08.2009, 22:39 »

Tak jinak jsou dvě řešení, vana má dostatečný izolační odpor a nemusí se zemnit a nebo nemá a je potřeba uzemnit. To lze vyřešit sekáním, což tazatel nechce a nebo natažením vodiče PE z nejbližší zásuvky, elegantní řešení je se provrtat třeba ze zásuvky sporáku pod vanu a tam udělat pospojení. Sice tohle nevidím jako ideální řešení. Je to za předpokladu, že je zásuvka napojená v síti TN-S vodičem měď 2,5 mm. Z ventilátoru, jak to původně zamýšlel tazatel to bude problém, je na světelný okruh a ten je většinou napojen 1,5 mm. Nechte si to udělat od odborné firmy a ta vám navrhne i nejlepší řešení. Baterie se zemnit nemusí, u té už by jste se sekání asi nevyhnul.  Něco podobného se tady jak koukám už řešilo. http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7945.0.html                                                                      http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4135.0.html                                                                                                                          použijte tlačítko vyhledat, odkazů na toto téma najdete hromadu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 58
Offline Offline

Příspěvků: 1725


Email
« Odpověď #6 kdy: 02.08.2009, 23:09 »

To novy1 :
Prosím nekomolte moje jméno je dost čitelné, nebo zkuste kopírovat  ctrl c a ctrl v překopírujte moje jméno.  Mrknutí
Pak můžete také zadat do vyhledávače : pospojení v koupelně a číst a porovnávat odpovědi, snad se dopátráte řešení.  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
novy1


Email
« Odpověď #7 kdy: 03.08.2009, 07:46 »

To novy1 :
Prosím nekomolte moje jméno je dost čitelné, nebo zkuste kopírovat  ctrl c a ctrl v překopírujte moje jméno.  Mrknutí
Prepacte.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
tilde
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: -1
Offline Offline

Příspěvků: 17


Email
« Odpověď #8 kdy: 03.08.2009, 12:12 »

Dobrý den

Probléma je to, že teraz u nás neexistuje žiadne pospájanie, a ani prúdový chránič nenamontovali. Elektroinštaláciu robili v roku 2002, a si myslím,  že to už ani vtedy nevihovoval noriem.

So spájaním umelého potrubia som myslel to, že tam kde potrubie obsahuje kovové časti dám svorku Barnard, a to už bude mať styk s vodou. To len preto som písal, lebo v niejakom knižke som videl, že treba pospojovať aj umelé vodovodné potrubie, ak odpor medzi batériami a medzi svorkou BARNARD pri vstupe potrubia do budovy je pod 50kOhm.
Ja si myslím, že so spojením umelého vodovodného potrubia do EPS nič nepokazím, no možno, že to nemá velkí zmyseľ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 47
Offline Offline

Příspěvků: 3589

RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 03.08.2009, 12:37 »

TO:tilde
Ja si myslím, že so spojením umelého vodovodného potrubia do EPS nič nepokazím, no možno, že to nemá velkí zmyseľ.

Co chcete uzemňovat na umělohmotném vodovodním potrubí?
To by mě moc zajímalo.... Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
zdenek@zdenek.cz


Email
« Odpověď #10 kdy: 04.08.2009, 13:02 »

Fr. Šohajda: Uzemnit - pospojit umělohmotné potrubí on chce .... a co je na tom divného ?
 zdenek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 47
Offline Offline

Příspěvků: 3589

RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 04.08.2009, 13:56 »

Pokud se má nějaký výrobek uzemnit, musí mít k tomu určenou svorku na výrobku, označenou dle ČSN....schválené s výrobkem.... podivej
Žádné DODO.. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
tilde
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: -1
Offline Offline

Příspěvků: 17


Email
« Odpověď #12 kdy: 04.08.2009, 14:35 »

To: Šohajda

Myslím na to, že v potrubí je vodiví materiál(voda), a tak uzemním aj vodovodné batérie, ktoré už sú kovové.

Citace
Pokud se má nějaký výrobek uzemnit, musí mít k tomu určenou svorku na výrobku, označenou dle ČSN....schválené s výrobkem.... podivej

Kovové potrubie tiež nemajú žiadné označenie, ani svorky. Je dobré uzemniť napr. aj kovovú vložku komína, a to tiež nemá svorku, ani označenie.

No možno, že nemá zmysel uzemniť umelé potrubie s vodou, ale každý to hovorí inak. Nedávno som videl aj to, že uzemnili aj kovovú zárubnu, vodovodné batérie, dosť neesteticky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 287
Offline Offline

Příspěvků: 4518



WWW Email
« Odpověď #13 kdy: 04.08.2009, 15:04 »

Myslím na to, že v potrubí je vodiví materiál(voda), a tak uzemním aj vodovodné batérie, ktoré už sú kovové.

A k tomuto svému přesvědčení jste dospěl jak ?
Zkoušel jste někdy změřit izolační odpor mezi vodivou mísící baterií, napojenou na plastové potrubí s natlakovanou vodou a zemí (ochranným vodičem) ?
Kdyby ano, tak byste své tvrzení dost poopravil.  ajoooo

PS : Tím nechci tvrdit, že voda, označovaná v našich končinách za pitnou je izolant, ale není vodivost jako vodivost....  nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 47
Offline Offline

Příspěvků: 3589

RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: 04.08.2009, 17:38 »

TO:tilde
Asi  máte v tom chaos...pokud je voda "špatná" tak by se mělo uzemnit /pospojit/ bateriové
těleso a ne "umělohmotná trubka"...
Už v základní škole se učí že izolant vždy bude izolant...?
Když trubku z um. hmoty pospojujete jen ji tím zpevníte ale na elektrické vlastnosti to bude mít nulové využití..
Právě proto že jste viděl hodně nesteticky spojované baterie ,zárubně a pod...To co jsem napsal
je sice zbožné přání ale mělo by to být tak jak jsem to napsal a ne dodělávat nějaké díry, svorky na baterie které každý instalatér vyhodí s velmi sprostými nadávkami....a ten pospojovací vodič by se měl dát přímo
do svorky na tělese baterie protože ten spoj pod ní nemusí až tak být super vodivý....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Plná verze videospotu vyřešení vyškovského poltergeistu
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Je možné,že na celém paneláku(4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?