| |-+  Diskuze o ČSN
| | |-+  Viete poradiť kde v ktorej norme sa hovorí o pripojení sek. vinutia se zemí?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Viete poradiť kde v ktorej norme sa hovorí o pripojení sek. vinutia se zemí?  (Přečteno 1947 krát)
Eduard Kučera
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 19


« kdy: 21.07.2009, 23:28 »

Viete poradiť kde v ktorej norme sa hovorí o pripojení sek. vinutia se zemí pri prístrojových transformátoroch (povodne to riešila STN 35 1360(ČSN detto) čl. 48 e, ale po jej zrušení a nahradení STN EN 60044-1 a STN EN 60044-2 som nikde uvedenú požiadavku nenašiel...


#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Eduard Kučera
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 19


« Odpověď #1 kdy: 02.08.2009, 22:02 »

Vela hláv a žiadna odpoved ? Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5036


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 02.08.2009, 22:47 »

V Česku  ČSN 33 3201, čl.5.2.4
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Eduard Kučera
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 19


« Odpověď #3 kdy: 06.08.2009, 12:37 »

ďakujem,  velmi pomohlo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 22 dotazů.