{{html imgtag}}

${perex}

${title}

${perex}

Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Mohou se kombinovat jističe s různou vypínací charakteristikou?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Mohou se kombinovat jističe s různou vypínací charakteristikou?  (Přečteno 5108 krát)
Pavel Röszler
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.07.2009, 20:21 »


Mohou se kombinovat jističe s různou vypínací charakteristik ou? Mohu mít třeba 20A v B a pak 10A v C?
Můžete mi prosím popsat jak se mám dívat na graf s vypínací charakteristik ou co udává výrobce jističe. Nerozumím té části grafu kdy na začátku a na konci křivky charakteristik splývají.
 

#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Huba
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 19.07.2009, 02:14 »

Graf vypínacej charakteristik y:
Stredná časť je vám jasná. V spodnej časti stojí za povšimnutie, v akom čase sa začínajú charakteristik y rozdeľovať. Je to pod 0,01s (pod jednu stotinu sekundy) čo je z hľadiska zapôsobenia istiaceho prvku nereálne, lebo takýto čas predstavuje jednu polvlnu sinusovky.
Horné splývanie je spôsobené tým, že v časoch, kedy dochádza k tomuto splynutiu (rádovo jednotky sekúnd) už prestáva pôsobiť skratová spúšť a nastupuje tepelná ochrana. A tá sa už nerozlišuje charakteristik ou.
Kombinovať ističe s rôznymi charakteristik ami je možné. váš príklad je aj trochu chyták, lebo oba ističe vypínajú pri rovnakom vypínacom prúde (podľa všeobecných údajov je to 100/100A). A nastáva problém selektivity. Ale ak sa pozriete na konkrétne údaje od jednotlivých výrobcov, zistíte že pri použití prvkov OEZ (LSN, LSE...) ste v pohode (100/90A), taktiež SEZ (RI. PRe) = 100/88,5A. Ale pri ABB (rada S200) je to100/104,5A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Ži a nechaj žiť
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D?
 ČEZ povolil jako jističe před elektroměrem s vypínací charakteristikou B a C.
 Proč je na pojistkové vložce u závitové pojistky nakreslen šnek?
 Jak měřit charakteristiky přepěťové ochrany?
 Neměl by někdo z kolegů naskenované A-s charakteristiky jističů řady J7K50?
 Akou mám použít charakteristiku chrániča pro rd?
 Jakou zvolit charakteristiku jističe pro svítidla s elektronickými předřadníky?
 Jakou charakteristiku chrániče zvolit pro stroj s měničem frekvence?
 Jaká je skutečná vypínací charakteristika staré řady jističů(deonů) OEZ?
 Jak vyřešit velký proudový ráz?
 K čemu je určen typ jističe s charakteristikou K?
 Co je Ampér sekundová charakteristika?
 Jakou charakteristiku má jistič bez označení?
 Jakou charakteristiku má jistič G?
 Započítává se charakteristika jistícího prvku při výpočtu?
 Jak řešit nesprávnou charakteristiku zaplombovaného hlavního jističe?
 Dá se předejít častému výpadku jistíče jinou charakteristikou?
 Proč po zapojení čerpadla na elektrocentrálu vybavuje jistič vyšší hodnoty?
 Je použití jističe s charakteristikou"C", když nemusí být, závadou?
 Jakou použít charakteristiku jističe pro domácí použití? B, nebo C?
 Jaký velký je rozdíl vypínacích charakteristik jističů různých výrobců?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Jakou charakteristiku jističe má J1K63 M21A~?
 Kdy se používá vypínací charakteristika K?
 EATON: „Neznámé“ vypínací charakteristiky instalačních jističů
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Aky mate nazor na istice charakteristiky C, pouzite v obytnych priestoroch?
 Jak řešit proudový náraz (náběhový proud) při zapnutí LED osvětlení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.097 sekund, 22 dotazů.