ChouLu
|
 |
« kdy: 14.07.2009, 23:23 » |
|
Predelavam LAN sit po dome a zajimalo jak minimalne daleko bych mel tahnout UTP od rozvodu elektriny? Jedna se o obyc UTP CAT-5e.
#112#
|
|
|
|
|
|
|
MisoS
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 15.07.2009, 09:48 » |
|
Keby mal pan ChouLu k dispozicii normu, asi by sa nepytal. Predpokladam teda, ze by rad konkretnejsiu odpoved...
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Jiří_Macků
Neverifikovaný uživatel @4
  
Oblíbenost autora: 1
Offline
Příspěvků: 13
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 15.07.2009, 13:04 » |
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Oblíbenost autora: 215
Offline
Příspěvků: 3707

|
 |
« Odpověď #6 kdy: 15.07.2009, 16:01 » |
|
Pokud jde o rušení, tak kabely UTP jsou dělané tak, aby co nejméně přijímaly rušivé elektromagnetické pole, běžně se tahají celé svazkypohromadě, bez mezer, takže z tohoto hlediska by neměl být problém ani při těsném souběhu s rozvodem nn, kde předpokládám použití kabelů CYKY s atestem na 4kV. Něco jiného je ochrana před přepětím, aby špička, která projde kabelem nn zbytečně neindukovala špičku i v datovém vedení, které by šlo v souběhu. Ale tohle se zase nedá na dálku posoudit, to by chtělo mít podrobnější informace o rozvodech, použití a umístění přepěťovek, provedení HOP,...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
|
|
|
|
|
Vladimír Miklošík
Neverifikovaný uživatel @1
Oblíbenost autora: 0
Offline
Příspěvků: 3
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 12.08.2009, 09:09 » |
|
Som čerstvo narodený RT, ale so skúsenosťami z iných oborov, napríklad počítačové siete. O súbehoch UTP káblov hovorí medzinárodná norma ISO/IEC11801, poslednú revíziu som si prezeral z augusta 2008 a európska norma EN 50173 1995 v znení neskorších úprav, ... V zásade norma pre netienenú krútenú dvojlinku UTP hovorí, že súbeh UTP kábla, ktorý je menší než 100mm, nesmie byť dlhší ako 6m. Pre tienené a riadne uzemnené káble toto obmedzenie neplatí a norma sa tomu viacej nevenuje. Oddelenie silnoprúdových a slaboprúdových káblov uzemnenou kovovou prepážkou umožňuje znížiť túto vzdialenosť, ale pre domáce použitie je to nepoužitelné-drahé. Na záver : ak sa vyskytne súbeh 1-2m 2-3krát v celej sieti, nebude to vadiť. Ale trvalé súbehy neodporúčam. A to ani v prípade, ak by sa jednalo o tienený kábel s jednoduchým tienením. (tieni iba v určitom frekvenčnom rozsahu) 10MB Ethernet bude fungovať bez problémov. 100MB Eth by nemal mať tiež žiadne problémy. Ale už 1GB Eth môže mať také výpadky, že to bude nepoužitelné. A potom je nutné znižovanie rýchlosti. A to nehovorím o novej norme pre 10GB Ethernet po metalických kábloch, IEEE 801.3an . Ale na kábloch cat 6a. a vyššie (od 500MHz) a tie už majú komplexné tienenie.
|
|
|
|
|
jarda11
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 13.08.2009, 08:00 » |
|
xxGB Ethernet je pro domácí použití nepoužitelný reálná rychlost dnešních HDD je 50MB/s což davá 400Mbit/s souvislého toku dat, v praxi je to však ještě méně....a i kdyby, stejně nikdo na domácím PC tolik dat nemá, aby potřeboval za 1s přenést xxGB
|
|
|
|
|
František Šohajda

Oblíbenost autora: 47
Offline
Příspěvků: 3589
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 13.08.2009, 10:14 » |
|
Praxe je taková ,že silnoproudaři natáhnou přívod CYKY v liště a za pár dní tam je přitaženo třeba 3x UTP ka....a to i na několik desítek metrů.....a počítače šlapou jako o závod bez problémů.....PC montážníkům PC je to jedno jak a kam to natáhnou... 
|
RT -EZ -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
|
|
|
|
|
Vladimír Miklošík
Neverifikovaný uživatel @1
Oblíbenost autora: 0
Offline
Příspěvků: 3
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 13.08.2009, 10:28 » |
|
Firmy, ktoré sa počítačovým sieťam venujú do hĺbky, takéto niečo neurobia. A to že počítače šlapú ako hodinky tiež nie je pravda. Keď zoberiete managed switch L3 a pozriete si logy na tych switchoch, tak zistíte, že v takých sieťach je chybovosť paketov kľudne aj 30% a pakety sa opakovane posielajú. Užívatelia vidia iba najvrchnejšiu vrstvu prenosu dát a tam je to už po mnohých opravách v poriadku. Ale tie opravy bežní užívatelia nevidia. Iba administrátori zariadení, aj to iba Tí, čo majú šťastie a majú drahšie switche.
|
|
|
|
|
Vladimír Radimák
Neverifikovaný uživatel @5
    
Oblíbenost autora: 0
Offline
Příspěvků: 33
Člověk se nikdy nepřestává vzdělávat.
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 13.08.2009, 13:01 » |
|
Při tahání několika km kabelu UTP cat.5e po škole, zasekáváno do zdi v protahovacích trubkách společně s elektroinstalací, jsme se snažili dodržet vzdálenost 20cm, praktik ví, že to ne vždy je možné, proto jsme tam měli spousty krátkých souběhů a křížení. UTP nebyl stíněn a dle mého soudu to byl i jeden z levnějších a přesto po měření celá síť chodila jak má. A to jsem zapomněl, že vedle toho celého, bylo taženo : zvonky, TV/SAT, EZS a i část EPS. 
|
|
|
|
|
Karel111
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 13.08.2009, 17:56 » |
|
My občas taháme i 20-30m souběhy ve společných žlabech ssilovými vodiči pr mnohaset kW stoje a neni problem. LAN jsou diferencialni signaly vedene kroucenymi pary a pro rychlosti do100MB celkem neni problém.
|
|
|
|
|