František Šohajda

Oblíbenost autora: 47
Offline
Příspěvků: 3589
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 15.07.2009, 06:12 » |
|
Vy asi nebudete elektrikář!?? U jednofázového spotřebiče pokud přerušíte vodič N /tudíž pracovní/ tak se nestane nic /ani nepojede spotřebič-tma!!  /...
|
RT -EZ -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Praktik
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 15.07.2009, 19:49 » |
|
Se divím,že ještě nikdo nenapsal,že pravě kvůli tomu se přizemňuje bod rozdělení na TN-C-S,a tím vlastně rozvody za bodem rozdělení jsou vůči výšeuvedené závadě imunní
|
|
|
|
|
Tomáš Jarovec
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 15.07.2009, 20:46 » |
|
Se divím,že ještě nikdo nenapsal,že pravě kvůli tomu se přizemňuje bod rozdělení na TN-C-S,a tím vlastně rozvody za bodem rozdělení jsou vůči výšeuvedené závadě imunní
Třífázové rozvody za bodem rozdělení nejsou imunní proti přerušení N, ale jsou v takovém případě bezpečnější.
|
|
|
|
|
|
|
Praktik
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 15.07.2009, 21:45 » |
|
Takže znovu: Rozvaděč RD(napojeny z „Antoníčka RE“) je napájen dejme tomu káblem 4X 10,soustava TN-C,zde(v RD) rozdělím PEN na PE a N ,přitáhnu z HOPky drát ZŽ 10mm,zapojím na PE v RD,a samozřejmě proklemují PE a N drátem 10mm,tím pádem co se děje v rozvodech s vodičem PEN před tím rozdělením,mě muže být docela putna,nebo se pletu??
|
|
|
|
|
Praktik
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 15.07.2009, 22:03 » |
|
Kolegovi z prace se kdysi stalo na novostavbě,že při odpojováni Antonička a zapojení už stáleho přivodu do rozvaděče tím vlastně rozvody za bodem rozdělení jsou vůči výšeuvedené závadě imunní
Rozmahel Vladimír,Tomáš Jarovec,to vy tady máte nějakou soutěž,kdo napíše více příspěvku,že ani pořádně neumíte přečíst těch pět výše?
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Oblíbenost autora: 344
Offline
Příspěvků: 4320

|
 |
« Odpověď #14 kdy: 15.07.2009, 22:48 » |
|
Rozmahel Vladimír,Tomáš Jarovec,to vy tady máte nějakou soutěž,kdo napíše více příspěvku,že ani pořádně neumíte přečíst těch pět výše?
Kdybyste se místo navážení do ostatních trochu zamyslel nad proudovými a impedančními poměry, tak byste třeba přišel na to, v čem se pletete.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|