| | |-+  Mám mobilní dům uzemnit nebo ne?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mám mobilní dům uzemnit nebo ne?  (Přečteno 6360 krát)
Miroslav Jakl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 08.07.2009, 23:29 »

Tchán koupil mobilheim (takový ten pojízdný americký dům na kolech). Zakotvil ho na zahradě a tam už zůstane. Je prý celokovový (hliníkový plášť). Stojí v chatové kolonii, okolí je rovina, žádné vyšší budovy kolem ani stromy, pouze dřevěné nebo zděné chatky v blízkém okolí. Nikdo tam nemá hromosvod. Mobilheim ma el.instalaci 230V, přípojka z "antona".
Otázka:
1.zemnit ho či ne?
2.budovat u něj nebo v okolí na pozemku strojený hromosvod? Elektrikář, co v něm dělal rozvody a připojení k síti, říkal, že jen zemnit, hromosvod prý není nutný..... Nerozhodný

#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 10.07.2009, 14:58 »

Pro tyto případy se hodí použít ČSN 332000-7-708 a ČSN 332000-7-717.
To uzemnění je vhodné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Ištok
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.07.2009, 08:53 »


Záleží na materiali z ktorého je vyrobený. Ak vydrží zásah bleskom bez jeho prepálenia, stačí dobre uzemniť. Ale či sa prepáli alebo nie, na to sa nedá nikdy spolahnúť. Pri tých nákladoch čo do toho vrazil jedna tyč navyše nehrá rolu v cene.  Osobne by som vedla - cca 2 -3m postavil oddialený riadne uzemnený zachytávač ( hoci z 6m rúrky ) tak aby celý objekt bol v ochrannom priestore a karavan uzemnil
O 2.kroku - vnútornej ochrane el inštalácie tu písať nebudem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

M.I
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 12.07.2009, 11:26 »

Chránit ten obytný přívěs oddáleným hromosvodem se mi zdá již trochu paranoidní.
Já když zaparkuju před supermarketem tak tam nevztyčuji u auta hromosvod a většina nakupujicích také.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Jarovec
« Odpověď #4 kdy: 12.07.2009, 17:19 »

Já když zaparkuju před supermarketem tak tam nevztyčuji u auta hromosvod a většina nakupujicích také.
To jezdíte do supermarketu s Mobilheimem?

Když se v tom bude bydlet a bude to trvale na jednom místě, tak bych ten hromosvod nezatracoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #5 kdy: 12.07.2009, 23:36 »

Mělo by se jednat o kovovou konstrukci, takže bych v každém rohu zatloukl tyč a uzemnění provedl na ní. Pokud by byl plech na střeše tenoučký, což určitě, do protilehlých rohů bych umístil jímací tyče, které bych připojil na kovový plášť (dle ČSN EN 62305-3).
Na vstup do , ,objektu,,  nasadit svodič bleskových proudů např. DEHNventil M TNC.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Miroslav Jakl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 13.07.2009, 16:44 »

Mělo by se jednat o kovovou konstrukci, takže bych v každém rohu zatloukl tyč a uzemnění provedl na ní. Pokud by byl plech na střeše tenoučký, což určitě, do protilehlých rohů bych umístil jímací tyče, které bych připojil na kovový plášť (dle ČSN EN 62305-3).
Na vstup do , ,objektu,,  nasadit svodič bleskových proudů např. DEHNventil M TNC.
Díky Maršále ! Úsměv
Jo a ty fotky zkusím poslat znovu, jednu po druhé. Zatím to při blížíci se bouřce totálně odpojuji ve světlíku...
Mirek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno