| | |-+  Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?  (Přečteno 4970 krát)
Podzemský, K.


Email
« kdy: 08.07.2009, 11:01 »

Mohu zapojit prodlužovací kabel na napájení stavební míchačky tak
aby na jednom konci byla vidlice 32A/5
a na druhém konci zásuvka 16A/5?

Třífázový motor míchačky má výkon cca 1,5 kW.

#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ladislav Koštejn
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 181


« Odpověď #1 kdy: 09.07.2009, 09:44 »

Pokud zásuvka 32 A bude jištěna jističem 16 A a nebo nižším tak ano, pokud ne tak v žádném případě!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
Ladislav Koštejn
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 181


« Odpověď #2 kdy: 09.07.2009, 09:55 »

Ještě poznámka: Tuto prodlužku by jste měl používat jen pro jednu konkrétní zásuvku 32 A jištěnou 16 A jističem a nikde jinde kde si nejste jist jištěním(v žádném případě nepůjčovat sousedům!!)
Beru to tak že ji chcete používad dom u  RD a míchačka má vidlici 16 A a na "baráku" máte zás.32 A a předělávat zásuvku na fasádě nechcete.
Jedenodušší technicky je snížit jištění. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
ALCR
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 51
Offline Offline

Příspěvků: 239



« Odpověď #3 kdy: 09.07.2009, 10:47 »

Mohu zapojit proslužovací kabel na napájení stavební míchačky tak aby na jednom konci byla vidlice 32A/5 a na druhém konci zásuvka 16A/5? Třífázový motor míchačky má výkon cca 1,5 kW.

     Nelze, prodlužovací šňůra musí mít vidlicí i pohyblivou zásuvku téhož vzoru, stejného počtů pólů, na týž jmenovitý proud a totéž jmenovité napětí.
     Navíc nelze strkat el. zařízení dimenzované/vyrobené pro připojování pomocí vidlice 16A do zásuvky jištěné silnějším jistícím prvkem.


ČSN 34 0350

§ 3524 Oddělitelné pohyblivé přívody musí být opatřeny vidlicí i ná-strčkou na týž jmenovitý proud a totéž jmenovité napětí, jakož i se stejným počtem pólů. Výjimku tvoří oddělitelné pohyblivé přívody s vidlicí 6 A, opatřené na druhém konci nezáměnnou nástrčkou na menší jmenovitý proud (např. 2,5 A) a určené pro elektrické spotřebiče malého výkonu (do 100 W).
U pohyblivých přívodů s ochranným vodičem vidlice i nástrčka musí mít ochranný kontakt.
Poznámka: U téhož pohyblivého přívodu se např. nesmí použít vidlice s ochranným kontaktem a nástrčky bez ochranného kontaktu; totéž platí i pro opačný případ.

...

§ 3526 Prodlužovací pohyblivé přívody musí být opatřeny vidlicí i pohyblivou zásuvkou téhož vzoru, na týž jmenovitý proud a totéž jmenovité napětí. Na prodlužovací přívody se nesmí použít šňůr průřezu menšího než 1 mm2 Cu při jmenovitém proudu 6 A a než 1,5 mm2 Cu při jmenovitém proudu 10 A.
.......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechanik el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky, dě*kuji za upřednostňování českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Ladislav Koštejn
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 181


« Odpověď #4 kdy: 09.07.2009, 11:02 »

To ALCR:
vámi citovaná norma hovoří jasně. podivej
Jenom takový dotaz? Jak ten pán bude asi míchat maltu nejspíš ručně, nebo si koupí za 20000 Kč elektrocentrálu?! Mrknutí Mrknutí Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
ALCR
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 51
Offline Offline

Příspěvků: 239



« Odpověď #5 kdy: 09.07.2009, 12:06 »

To ALCR:
vámi citovaná norma hovoří jasně. podivej
Jenom takový dotaz? Jak ten pán bude asi míchat maltu nejspíš ručně, nebo si koupí za 20000 Kč elektrocentrálu?! Mrknutí Mrknutí Mrknutí

Varianta:
     1. Vyměnit zásuvku 400V/32A,5P na domě za zásuvku 400V/16A,5P a snížit jištění této zásuvky na 16A (stejně 95% běžně používaných el. zařízení se připojuje pomocí vidlice 16A takže ta 16A zásuvka na domě bude do budoucnosti užitečnější a lépe využitelná než současná 32A).
     2. Sehnat míchačku která je vyrobena a dimenzována na připojení ze zásuvky 32A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechanik el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky, dě*kuji za upřednostňování českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Ladislav Koštejn
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 181


« Odpověď #6 kdy: 09.07.2009, 12:25 »

To ALCR:
Varianta č. 1 je přijatelnější než č.2
Jak jsem psal ve svém příspěvku navrhl jse každopádně snížit jištění, je jasné když už tam bude 16 A jistič nemá význam tam mít 32 A zásuvku.
Avšak znáte to jak to chodí v domácnostech?!.

1. nemůže (nechce) měnit zásuvku protože by to byl devastující zásach na fasádě domu.

2. Na další "potřebné" spotřebiče má namontovány zásuvky 32 A (i když snad existuje redukce 16 na 32 nevím?).
Zkrátka chtěl jsem poradit tzv. tak "Aby se vlk nažral a koza zůstala celá". angel angel Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
Linhart Jarda
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 5
Offline Offline

Příspěvků: 51


« Odpověď #7 kdy: 09.07.2009, 16:11 »

Další možností je koupit některý z přenosných rozvaděčů s vidlicí 32A, odjištěním a zásuvkami 16A jak 3f, tak 1f. Má výhodu v budoucím použití, nejen pro tu míchačku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 428
Offline Offline

Příspěvků: 3375

Znojmo (JM)

292671550
WWW
« Odpověď #8 kdy: 09.07.2009, 17:01 »

Mě osobně připadá nejjednodušší vyměnit vidlici na míchačce za 32A.
Prodlužovací šňůra by potom zůstala 32A/32A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919, 732 158 083
email : jarda@hasala.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3843


Chránič je chránič!


« Odpověď #9 kdy: 09.07.2009, 20:34 »

Mě osobně připadá nejjednodušší vyměnit vidlici na míchačce za 32A.
Prodlužovací šňůra by potom zůstala 32A/32A.

TO: Hasala

To snad ne?  A co kabel k míchačce a další související náležitosti?
Míchačka byla vyrobena s kabelem pro 16A a proto s vidlicí 16A a na to se nesahá! pozor
Je to stejné, jako když někdo udělá redukci z 32A na 16A - to je prostě špatně. palec

Správné je již navrhované řešení kolegou Linhartem, a to použít zásuvkovou skříň s jističem 16A + chráničem 30mA a zásuvkou 16A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: -25
Offline Offline

Příspěvků: 1008


« Odpověď #10 kdy: 09.07.2009, 20:43 »

Když si to vyrobí sám pro sebe doma a nebude o tom vykládat, tak se nic moc nestane. Na domácnosti se žádné revize nevztahují, mimo případů novostaveb nebo přestaveb a pod., ale to až na hotovou elektroinstalaci. Vzhledem k tomu, že kabel nemůže přetížit motorem 1,5kW, tak se domnívám, že nejjednodušší a nejlevnější způsob bude vyměnit vidlici u míchačky. Není to sice správné, ale z hlediska bezpečnosti se nic nestane, poku bude zásuvka zapojena správně. No a až namíchá vidlici 16A vrátí na míchačku a je to.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 428
Offline Offline

Příspěvků: 3375

Znojmo (JM)

292671550
WWW
« Odpověď #11 kdy: 09.07.2009, 21:00 »

V dané situaci je to nejjednodušší řešení, nejméně "bolestivé".

Na vidlice se sahá celkem běžně, málokdy se trefí ta "správná" a jistě je to jednodušší než výměna zásuvky - navíc např. na staveništi těžko můžete upravovat zásuvky podle toho, jaký je tam zrovna zapotřebí připojit spotřebič.
Stejně tak v případě špatného sledu fází - jednodušší je to přehodit ve vidlici než v zásuvce.  

Co se týká přívodního kabelu ke spotřebiči, ten (na rozdíl od prodlužovací šňůry) nemusí být nutně dimenzován podle jmenovitého proudu vidlice.
Je nutno rozlišovat dvě věci : zkrat a přetížení.
U pevně daného spotřebiče není v podstatě přetížení možné a na zkrat nám vyhoví i slabší šňůra. Přívodní šňůru lze tedy dimenzovat podle zátěže (neplatí ovšem univerzálně).

Celkem jasné je to např. u spotřebičů, připojovaných ze zásuvek 230V.
Menší spotřebiče mohou mít přívodní šňůru třeba 0,75 mm2, i když je zásuvka odjištěna 16A. Není zapotřebí ani snižovat jištění zásuvky, ani zvyšovat dimenzi přívodního kabelu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919, 732 158 083
email : jarda@hasala.cz
ALCR
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 51
Offline Offline

Příspěvků: 239



« Odpověď #12 kdy: 09.07.2009, 22:40 »

Mě osobně připadá nejjednodušší vyměnit vidlici na míchačce za 32A.
Prodlužovací šňůra by potom zůstala 32A/32A.
     Jednoduší ano, ale rozhodně to není správné řešení.
     Navíc prodlužovací šňůra 32A by musela být alespoň z 5x4 což nebude laciná záležitost oproti prodlužce 16A z 5x2,5.

V dané situaci je to nejjednodušší řešení, nejméně "bolestivé".
ani zvyšovat dimenzi přívodního kabelu.
     Opět jednoduší a měně bolestivé neznamená správné a bezpečné.
Na vidlice se sahá celkem běžně, málokdy se trefí ta "správná" a jistě je to jednodušší než výměna zásuvky - navíc např. na staveništi těžko můžete upravovat zásuvky podle toho, jaký je tam zrovna zapotřebí připojit spotřebič.
     Opět řešíte jak to je jednoduší a ne správné a bezpečně, na staveništi mají být k dispozici všechny potřebné zásuvky aby nemuselo docházet k amatérským předělávkám.
Stejně tak v případě špatného sledu fází - jednodušší je to přehodit ve vidlici než v zásuvce.
     Kdyby elektrikáři a revizáci odváděli dobře svou práci nebylo by nutné fáze přehazovat (protože by byli všude v EU stejně), každý elektrikář (po montáži) a revizák (při revizi) má ověřovat u třífázových zásuvek správný sled fází (navíc v současnosti když v celém objektu dodržíte správné barevné značení fází L1 hnědá, L2 černá, L3 šedá je sfázování zásuvek naprostá brnkačka).
Menší spotřebiče mohou mít přívodní šňůru třeba 0,75 mm2, i když je zásuvka odjištěna 16A. Není zapotřebí ani snižovat jištění zásuvky, ani zvyšovat dimenzi přívodního kabelu.
     Jistě, ale to je věcí výrobce, vy tu radíte svévolně zaměnit vidlici stanovenou výrobcem za jinou a tak jištění míchačky z 16A zvýšit na 32A aniž víte, jestli výrobce prostě s tím jištěním max. 16A nepočítá a je to podmínkou bezpečného provozu.

---------------------
     Já říkám správné (i když ne nejjednodušší) je buď vyměnit zásuvku 32A na objektu za 16A + snížit jištění této zásuvky na 16A, nebo jak tu psal pan Linhart a pan Beláň pořídit přenosných rozvaděč s vidlicí 32A, odjištěním a zásuvkami 16A, nebo pořídit kabelový naviják 32A s odjištěním 16A zásuvek viz. na konci stránky v odkazu http://www.munos.cz/cz/?page=munos_profi_02, každá solidní stavební firma by takovýto buben měla mít ve výbavě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechanik el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky, dě*kuji za upřednostňování českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 58
Offline Offline

Příspěvků: 1725


Email
« Odpověď #13 kdy: 09.07.2009, 23:10 »

Jen na okraj: míchačky mají svoje jištění, aspoň ty profesionálně vyrobené s jištěním a selektivitou by problém neměl být.
Jestli je to domácí bastl je věc jiná.  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jaroslav Hasala
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 428
Offline Offline

Příspěvků: 3375

Znojmo (JM)

292671550
WWW
« Odpověď #14 kdy: 09.07.2009, 23:26 »

... na staveništi mají být k dispozici všechny potřebné zásuvky aby nemuselo docházet k amatérským předělávkám.

Souhlasím, ale praxe je jiná ...

Kdyby elektrikáři a revizáci odváděli dobře svou práci nebylo by nutné fáze přehazovat (protože by byli všude v EU stejně), každý elektrikář (po montáži) a revizák (při revizi) má ověřovat u třífázových zásuvek správný sled fází (navíc v současnosti když v celém objektu dodržíte správné barevné značení fází L1 hnědá, L2 černá, L3 šedá je sfázování zásuvek naprostá brnkačka).

Souhlasím, ale praxe je jiná ...

... vy tu radíte svévolně zaměnit vidlici stanovenou výrobcem za jinou a tak jištění míchačky z 16A zvýšit na 32A aniž víte, jestli výrobce prostě s tím jištěním max. 16A nepočítá a je to podmínkou bezpečného provozu.

Nejde přeci o "jištění míchačky", to by mělo být řešeno jinak (např. motorový spouštěč přímo na míchačce), ale pouze o jištění přívodního kabelu. A pokud z výše uvedených důvodů nebudeme uvažovat jištění přívodního vedení proti přetížení, na jištění proti zkratu nám vyhoví i podstatně slabší šňůra, než by jinak byla zapotřebí pro 32A.
Jestli by to zrovna v tomto případě bylo možné nebo ne, to by bylo nutné posoudit přímo na místě, nelze to generalizovat.

Jinak ovšem souhlasím s tím, že toto řešení není uplně "košer" a určitě správnější je vámi navržené řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919, 732 158 083
email : jarda@hasala.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Jak se zapojuje kabel na 220V?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
 lze vyvest prodluzovak ze svetla?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Existují nějaká pravidla pro prodlužovací přívody?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Jak prodloužit kabely od zásuvky?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?