Novák Honza
|
 |
« kdy: 06.07.2009, 19:57 » |
|
V normě ČSN 33 2000-7-712 (Solární fotovoltaické napájecí systémy) se píše: "U PV měniče musí být na straně DC zapojen odpojovač". Může být tento odpojovač nahrazen jističem C10/2 DC?
#112#
|
|
|
|
|
|
|
Radek Kroutil

Oblíbenost autora: 13
Offline
Příspěvků: 758

OSVČ, Štěchovice Praha-západ

|
 |
« Odpověď #2 kdy: 06.07.2009, 21:37 » |
|
Pokud si vypnu jistič z důvodu např. údržby, může ho kolega omylem zapnout s tim, že si myslel, že došlo k poruše či přetížení. Ale pokud je vypnutý odpojovač, je to znát vizuelně a hlavně si vyndám pojistky a mám jistotu, že bude každému jasné, že není závada
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
| |
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Oblíbenost autora: 53
Offline
Příspěvků: 1577
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 06.07.2009, 23:49 » |
|
Samozřejmě tak, aby mi neulítla.  V zavřeném rozvaděčí neulítne . A pro jistotu ji přibiji 150 hřebíkem i do panelu. 
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Oblíbenost autora: 304
Offline
Příspěvků: 3828

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 07.07.2009, 13:59 » |
|
V normě ČSN 33 2000-7-712 (Solární fotovoltaické napájecí systémy) se píše: "U PV měniče musí být na straně DC zapojen odpojovač". Může být tento odpojovač nahrazen jističem C10/2 DC?
TO: Novák Nevím o jaké výkony se vám jedná. V praxi se používají měniče, které jsou standardně vybaveny odpojovači DC strany.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
|
Petr Liskar

Oblíbenost autora: 20
Offline
Příspěvků: 236
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 07.07.2009, 14:51 » |
|
Jaké máte napětí na DC straně FV? Dle typu měniče, většinou od 100V výše.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Novák Honza
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 07.07.2009, 17:15 » |
|
V PD je nakreslen jistič... Napětí na DC straně cca 300 - 400V.
|
|
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Oblíbenost autora: 304
Offline
Příspěvků: 3828

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 07.07.2009, 20:41 » |
|
...Více než 50% existujících instalací tam ten odpojovač stejně nemá.
TO: Macek Toto Vaše tvrzení je Vší domněnkou, anebo máte opravdu nějakou praktickou zkušenost. ?? Dost by mne top zajímalo z pohledu revizního technika a kdo a jak takovéto zařízení revidoval. Nedovedu si představit uvedení PV elektrárny do provozu bez výchozí revize.  Pro se ptám - můžete Vaše tvrzení doložit skutečným příkladem z praxe? ??
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
|