lololo123
« kdy: 24.06.2009, 17:45 »

Prosím vás - môžu byť dátové káble volne položené alebo musia byť v chráničke alebo v káblovom žlabe?. odstraňujem revízne závady a mám takúto závadu : , ,  slaboprúdové rozvody sú volne položené ,  alebo sú upevnené na bleskozvodom vedení  čo je v rozpore s STN,,  . môžu sa križovať tak že káble sú položené a nad nimi je bleskozvodové vedenie?. no snáď sa to dá pochopiť .Úsměv  Úsměv ďakujem za odpovede.  

#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Jarovec
« Odpověď #1 kdy: 25.06.2009, 20:30 »

Na střeše by nemělo být nic volně, kvůli větru a dešti. Vše je třeba připevnit. Vedení nemá bránit přirozenému odtoku vody, protože jinak způsobí hromadění různých zavátých nečistot, v nichž se drží vlhkost a časem to poškozuje střechu. Chránička chrání kabel před UV zářením a drobným mechanickým poškozením. Také poskytuje určitou izolaci při křižování s hromosvodem. Vést kabel po hromosvodu považuji za nešťastné a nezodpovědné.

Vedení sdělovacích kabelů po hromosvodu je bohužel u menších telekomunikačn ích firem běžné. Vypadá to, jako kdyby tu práci dělali zadarmo nekvalifikovan í lidé, bez znalostí elektrotechnik y, s nechutí k práci a bez osobní odpovědnosti za hotové dílo.

Nevím jak vy, ale já jsem viděl kvalitně odvedenou práci telekomunikačn í firmy naposledy někdy v roce 1995 od pracovníků telekomu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #2 kdy: 25.06.2009, 21:58 »

Něco na dané téma:
Internet a hromosvod
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 26.06.2009, 11:03 »

Nevím ja Vy, ale já co jsem viděl tak po "internetářích" je na střechách všech domů katastrofa...
U nás se rozmohl boom zvaný bezdrátový internet /jak se píše,u nás asi jeden nejvíce preferovaný přístup na net v Evropě ze všech zemí EU/ a firmy nejraději používají hromosvodové vedení jako velmi dobrý a kvalitní držák kabelů......mo ntážní firmy si s tím vůbec nelámou hlavu....je to velice lukrativní práce, za hoďku máte udělaný přístup na net bez problémů...? Hněv Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Tomáš Jarovec
« Odpověď #4 kdy: 26.06.2009, 21:09 »

Nevím ja Vy, ale já co jsem viděl tak po "internetářích" je na střechách všech domů katastrofa...
U nás se rozmohl boom zvaný bezdrátový internet /jak se píše,u nás asi jeden nejvíce preferovaný přístup na net v Evropě ze všech zemí EU/ a firmy nejraději používají hromosvodové vedení jako velmi dobrý a kvalitní držák kabelů......mo ntážní firmy si s tím vůbec nelámou hlavu....je to velice lukrativní práce, za hoďku máte udělaný přístup na net bez problémů...? Hněv Hněv
...a říká se tomu "instalace za korunu".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
lololo1
« Odpověď #5 kdy: 26.06.2009, 22:00 »

takže keď pôjde ten dátový kábel v chráničke cez bleskozvod tak je to ok? . Keby nie tak si to neviem predstaviť čo s tím ,jedine potom zrušiť celú inštaláciu a začať od piki.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #6 kdy: 26.06.2009, 22:42 »

TO: lolo> asbyste si představil jak se to má provést, tak se podívejte do norem pro ochranu před bleskem a pro kladení vedení a řiďte se platným projektem. Pak to bude o.k.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 27.06.2009, 09:04 »

Kde by tato skupina měla projekt, mají jej v hlavě protože není potřeba a stojí peníze! Jsou to mistři světa! A to ještě  neslyšíte odpovědi  majtele/investora domu! To je teprve erotický zážitek!  Kroutím očima  Pak nezbývá nic jeného než vytáhnout hromničku a čekat že  práskne přeně tam  kam chceme....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
lololo1
« Odpověď #8 kdy: 27.06.2009, 10:05 »

, ,platný projekt?,  no to by som chcel vidieť Úsměv . TAKTO: vyliezol som na strechu a skoro som odpadol ,  tie káble sú prichytené  IZOLAČNOU páskou ! o bleskozvod. po rovnej trase som oddelil káble od bleskozvodu (do lišty )ale na nektorých úsekoch sa križujú . buď by som musel rozobrať  bleskozvodové vedenie alebo odstaviť budovu( majitelia o tom nechcú ani počuť ! veď to všetko funguje ,  vysoká škola) a celú kábeláž natiahnuť nanovo . skúsim si naštudovať tú normu (keď ju nájdem Úsměv lebo presne neviem čo hovorí  ) .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ALCR
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 27.06.2009, 16:37 »

     O kabelech na střeše se pořád mluví a kritizuje se, ale ještě jsem, nevyděl srozumitelný návod/popis toho jak to má být správně.

     Pokusím se tedy sám o popis toho jak na kabely na střeše, dle mého názoru jsou dvě možné a správné varianty (když vynechám 3. a úplně nejlepší variantu a to kabely na střechu nedávat):

1.
     Kabely budou/jsou na střeše umístěny v ochranném poli jímací soustavy dostatečně oddálené (případně izolované) od jímacího vedení, svodů a kovových prvků s nimi propojenými (dostatečnou vzdálenost nutno vypočítat dle rozměrů budovy a parametrů bleskosvodu, výpočet dostatečné vzdálenosti bude doložen a uložen u technické dokumentace bleskosvodu),  čistě orientačně vzdálenost menší jak 0,5m je takřka vždy nedostatečná, vzdálenost větší jak 2m bývá už většinou OK.

     Pokud jsou kabely na malé bezpečné napětí, není z hlediska bezpečnosti nutné je umísťovat do chrániček, ale je nutné řádně je zajistit proti pohybu. Z hlediska životnosti kabelů (jejich ochrany před povětrnostními vlivy jako déšť, UV záření, …) je nanejvýš vhodné je umístit do chráničky např. trubky odolné proti UV záření např. Kopos APAFS katalog str. 90 http://www.kopos.cz/docs/pdfs/eum03_trubky.pdf

     Kabely na napětí vyšší než bezpečné nemají na střeše z hlediska mechanické ochrany a ochrany před povětrnostními vlivy bez chráničky co pohledávat, vždy je nutné použít vhodnou chráničku.

     Jelikož varianta 1. je na stávajících budovách v reálu těžko proveditelná následuje varianta 2.

2.
     Kabely jsou/budou na střeše umístěny do kovové trubky či kovového plně uzavřeného žlabu (žlabu s víkem) v celé své délce bez přerušení až do svého vstupu do objektu (tím bez přerušení myslím, aby nebyly někde trubky či žlab vodivě přerušeny a aby nevykukovaly nechráněné kabely, nutno používat vodivé spojky/přechodky),  trubka či kabelový žlab musí být spojeny s bleskosvodnou soustavou, dle možností co nejblíže svým koncům, dále musí byt spojeny při každém křížení či přiblížení k bleskosvodné soustavě + cca min. každých 10m by měli být propojeny.
     Trubky např. Kopos katalog str. 93, 100-103
http://www.kopos.cz/docs/pdfs/eum03_trubky.pdf
     Žlaby např. Kopos
http://www.kopos.cz/docs/pdfs/kns_cz_3_kabelove_zlaby_MARS_nerez.pdf
http://www.kopos.cz/docs/pdfs/kns_cz_2_kabelove_zlaby_MARS.pdf
http://www.kopos.cz/docs/pdfs/kns_cz_1_kabelove_zlaby_JUPITER.pdf
     Mně by se osobně líbil u trubek hliník a u žlabů nerez, protože už vidím, jak budou pozinkové komponenty řádně ošetřovány (natírány) proti korozi.

-------------------------------------------------------------------

     Pro obě varianty je vhodné/nutné
- co nejkratší a nejinteligentn ější cestou opustit střechu a vstoupit do budovy, např. u panelového bloku sjet co nejkratší cestou z anténního stožáru kovovou trubkou propojenou vodivě se stožárem až ke vstupu do objektu a kabelové propojení dalších x vchodů realizovat přes suterén.
- používat kabely se stíněním, stínění v prvním rozvaděči apod. propojit na hlavní pospojování.
- použít přepěťové ochrany v prvním rozvaděči apod. po vstupu do objektu.

-------------------------------------------------------------------

     Jestli se v něčem mýlím pan Hájek bude jistě tak laskav a opraví mě, nebo doplní co jsem opomněl, abychom to tu měli už pro jednou vyřešeno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
XL
« Odpověď #10 kdy: 27.06.2009, 17:38 »

V praxi si správné řešení lze prohlédnout na instalacích zařízení mobilních operátorů na střechách (antény GSM),  tam to bývá obvykle provedeno tak jak to má být (alespoň co jsem viděl).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 27.06.2009, 18:01 »

TO:XL
Operátoři mobilní tam nepustí samouky, protože v případě zásahu bleskem jdou se ziskem do mínusu....prot o ta profesionalita ....
Jinak souhlas s Vámi...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #12 kdy: 27.06.2009, 18:20 »

Nápad

Co sem hodit fotku jak to má vypadat SPÁVNĚ a fotku jak to vypadat NEMÁ

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marek Blažek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 27.06.2009, 20:40 »

je to pravda, niektori slabosi su horsi ako murari.robil som na jednom obchodaku a namontovali internetovu antenu na jimaciu tyc bleskozvodu, otrasne,ale nie k tomu. K odpovedi kolegu ALCR ,radsej by som pouzil nevodivu chranicku, pretoze ked kovovu chranicku pripojite priamo o bleskozvod,tak pri udere blesku to bude take iste ako keby boli tie kable na vedeni bleskozvodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ALCR
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 27.06.2009, 21:44 »

...... K odpovedi kolegu ALCR ,radsej by som pouzil nevodivu chranicku, pretoze ked kovovu chranicku pripojite priamo o bleskozvod,tak pri udere blesku to bude take iste ako keby boli tie kable na vedeni bleskozvodu.

     Dle mého názoru, když není kabeláž chráněna oddálením, nebo odizolováním (např. vodiče HVI) dle varianty 1. tak nevodivou chráničku nemůžete použít, musí být vodivá a propojená s bleskosvodem, aby byla na stejném potenciálu a vytvořila kolem kabelů stínění/Faradayovu klec.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Tomáš Jarovec
« Odpověď #15 kdy: 27.06.2009, 22:49 »

     Dle mého názoru, když není kabeláž chráněna oddálením, nebo odizolováním (např. vodiče HVI) dle varianty 1. tak nevodivou chráničku nemůžete použít, musí být vodivá a propojená s bleskosvodem, aby byla na stejném potenciálu a vytvořila kolem kabelů stínění/Faradayovu klec.
Ona to tak úplně nebude Faradayova klec. Princip Faradayovy klece je vyrovnání potenciálu uvnitř klece a kde není rozdíl potenciálů, tam nemůže téct proud. Jenže tady je uvnitř chráničky kabel, který pravděpodobně bude na jiném potenciálu než chránička, takže se to celé bude chovat jako kondenzátor. Jedna elektroda bude chránička a druhá budou vodiče drátu. Bude hodně záležet na tom, kam se chránička uzemní. Jestliže se uzemní k nejbližšímu hromosvodu, pak se případný blesk dostane na chráničku a jeho impulsní proud snadno pronikne dovnitř kabelu. Podle zásad uzemňování by se taková vodivá chránička měla vést izolovaně od střechy a nízkoimpedančn ě napojit na uzemňovací soustavu nezávisle na hromosvodu.
Proto je podle mne lepší použít chráničku plastovou, uvnitř stíněný kabel a u vstupu do objektu, na dobře uzemněném místě, projít bleskojistkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ALCR
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 28.06.2009, 00:53 »

............
Proto je podle mne lepší použít chráničku plastovou, uvnitř stíněný kabel a u vstupu do objektu, na dobře uzemněném místě, projít bleskojistkou.
     Stíněný kabel samozřejmě, to jsem psal http://diskuse.elektrika.cz/index.php?PHPSESSID=d7bde5b285311bcfa5887e7c62ffed50&topic=12931.msg89324#msg89324,  ale domnívám se, že chránička by měla být pokud není zajištěno oddálení či odizolování od bleskosvodu kovová a propojená s bleskosvodem, nejsem fyzik ani znalec bleskového výboje, přesto se domnívám, že by kovová chránička spojená s bleskosvodem měla částečně kabely ochránit a zbytek by mělo pobrat stínění kabelu a jeho připojení v prvním rozvaděči na hlavní pospojování + přepěťové ochrany. Každopádně se tu za vzor dávají mobilní operátoři a ty to dělají do uzavřených kovových žlabů spojených s bleskosvodem, alespoň co jsem viděl já.

     Uvidíme co na to pan Hájek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #17 kdy: 28.06.2009, 20:13 »

Plastová chránička na kabelu není z hlediska bleskového proudu žádný izolant.
TO: Alcr
Vámi popsané řešení je korektní a proto odpovídá normám  Mrknutí .
1/ V první řadě se snažit tyto vodiče od hromosvodu odizolovat vzdáleností a umístit v jeho ochranném prostoru. Nejjednodušší a nejlevnější řešení,kromě toho tam ty kabely nedávat.
2/ Svodiče bleskových proudů nasadit co nejblíže vstupu těchto kabelů pod střechu, samozřejmě preferovat kovové trubky, řádně vodivě propojené, pokud by byly plastové, stíněním může téct více bleskového proudu než kabel snese, pokud se klient rozhodne kabel a zařízení na střeše obětovat, nasadí se pouze ty svodiče bleskových proudů - respektive se pod střechou provede vyrovnání na všech přivedených systémech.

PS: Ta poučka o připojování stínění koaxu po 10 m a při každém odbočování pochází z německých telekomunikačn ích předpisů, které byly v 70 létech zrušeny. To se také stále používá a je to dobře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 21) Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Jaký je povolený souběh silnoproudého a telefonního rozvodu?
 Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
 Jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení datového a silového vedení?
 Jaká má být vzdálenost mezi potrubím plynu a hromosvodem?
 Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230?
 Vice napeti v jednom kabelu
 Jaký typ datového kabelu použít, když má vést v jednom kanále společně s kabely
 Vyloží mi někdo prostorovou normu ?
 34) Jaká má být minimální vzdálenost při souběhu svodů a silových kabelových vedení v zemi?
 36)Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Máte tip na ochrannou trubku pro oddělení sdělovacích rozvodů od silových?
 Lze umístit datový kabel v liště spolu se silovým?
 Jak se od sebe oddělují kabely 230V, 12V a sdělovací?
 Existuje norma, s požadavky na výkop pro pokládku kabelů 22kV a 110kV?
 Je možné vést vodu nad přímotopem?
 Mohou se vedení EZS a mn navzájem ovlivňovat?
 Je súbeh plynovodu s elektrinou v stene OK?
 Aká má byť vzdialenosť oznamovacích káblov od bleskozvodu?
 Aká má byť vzdialenosť silového kábla a plynového potrubia?
 Může být veden koaxiální kabel (pro TV anténu) v souběhu se silovými kabely?
 Na kolika místech se pospojí souběžné vedení hromosvodu a plynu?
 Kde zjistit požadavky na souběh nízkotlakého rozvodu plynu v domě a kabelů?
 Jak vyřešit souběh plynového potrubí a nn kabelů v podhledu?
 Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
 Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu?
 Může ve svazku vyvázaných vodičů vznikat nějaká indukce?
 Nebude souběh strukturované kabeláže a nn vedení rušeno?
 Je možný souběh ovl.kabelu termostatu a silového vedení?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jednom kabelu?
 V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu?
 Plechový žlab v blízkosti hromosvodu připojíte nebo oddálíte?
 Která norma řeší souběh kabelů 400V a 6kV?
 Ktorá norma predpisuje vzdialenosť uzemnenia od rozvodov vody, plynu?
 Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce?
 Jaká je správná vzdálenost svodu a plynového potrubí?
 Jaké jsou podmínky pro souběh různých napěťových soustav?
 Jak nejlépe ošetřit vedení UTP cat. 6 při častém souběhu a křížením s 230V?
 Mohou jít souběžně kabely silové a UTP?
 Jak v praxi provést křížení koaxiálního kabelu a jímací soustavy hromosvodu?
 Je křížení hromosvodu a kabelové televize na obrázku provedeno správně?
 V jaké vzdálenosti od silového kabelu mohu vést datový kabel a koaxilal?
 Je možný souběh kabelu nn s izolovaným potrubím vody a odpadu ve zdi?
 Která norma upravuje křížení venkovních (telegrafních) vedení?
 Kde v ČSN najít souběhy a křížení instalací?
 Je pripustne krizovanie el. vedenia na fasade so skrytym zvodom bleskozvodu?
 Jaké musí být dodrženy vzdálenosti mezi silno rozvaděčem a datovým rozvaděčem?
 Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
 Může vést souběžně silové vedení CYKY a ovládací JYSTY?
 Co je horší? Souběh nn a dat nebo jejich křížení?
 Jaké velké mohou být souběhy vodičů v rozvaděči z hlediska SPD ?
 Mohou silové kabely křížit kabel HDO?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení datových rozvodů v blízkosti rozvodů nn
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 Souběh a křížení vedení
 Je taketo premostenie pri krizeni elektroinstalacie a kurenia dostatocne?
 Lze vést rozvod topení, vody a elektřiny v jednom kabelovém žlabu?
 Je přípustné křížení hromosvodu a plynového potrubí?
 Souběhy kabelových tras slaboproudých a datových rozvodů s napájecími vedeními nn
 Úpravy hodnoty minimálního odstupu datového a nn vedení ve speciálních případech
 Stanovení minimální vzdálenosti dle ČSN EN 50174-2
 Požadavky na odstupy při souběhu a křížení vedení inf. Technologií s ostatními rozvody dle ČSN 33 2000-4-444
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Jaká mezera musí být dodržena při křižování kabelů nad 1000V s kabely sdělovacími a pomocnými ve vzd
 Muze vodovodni pripojka krizit nn?
 Může být koaxiální kabel na TV příjem veden společně s rozvodem elektřiny?
 Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m?
 Nebude blízkost datového kabelu a rozvodů 230V způsobovat rušení?
 Která ČSN řeší souběh či křížení kabelů vn, nn či sdělovací kabely s hromosvodem
 Zaznamenali ste v praxi rusenie LAN v subehu so silovymi kablami?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak udělat křížení hromosvodu a koaxiálního kabelu na stěně?
 ARisk#2: Jaká je vhodná vzdálenost mezi vedením nn a daty?
 Aké sú odstupové vzdialenosti optického káblu od ostatných vedení?
 Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
 Jaké jsou podmínky křížení telefonního vedení s kanalizací?
 Která norma řeší souběh vedení topení a kabeláže?
 Je možné použít souběžné vedení ethernet, satelit a zásuvky 230V?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu kabelu a plynové trubky?
 Může být ve společné chráničce vodič typu CYA obvodu SELV a nn?
 Existuje norma pro souběžné vedení vodičů jednoho okruhu?
 Dá se pokládat napájeni AC a DC v jednom žlabu?
 Mohu jednom kabelu AYKY 4Bx16 vést nn i mn?
 Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče?
 Lze uložit zemnenie pod kanalizaci a cca 80cm od planovej pripojky plynu?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu hromosvodu a odpadového potrubí?
 Jaká ČSN řesí vzdálenosti nn od dat. rozvodů rozvaděči?
 Mohou být v jednom rozvaděči nn a mn rozvody?
 Za jakých okolností mohou jít kabely nn souběžně s UTP?
 Je mozne viest opticke vlakno v spolocnej chranicke s CYKY?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jedné liště?
 Lze vést ve zdi silový kabel ke kamnům sauny spolu s kabelem k teplotnímu čidlu?
 Jaký minimální odstup vedení NZS a ERO ve žlabu s přepážkou?
 Aká je doporučená minimálna vzdialenost PP rúry od uzemnenia bleskozvodu ?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
 Co musí splňovat vodiče různého průřezu v chráničce místo kabelu?