Robert Vozka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 24.06.2009, 15:18 »


Ponechme stranou to, kdo smí rozvaděče vyrábět - na to jsou tu už dávno jiné diskuse.

Jaké propojovací kablíky máte v rozvaděči raději a proč?
1. Dráty - asi se s nimi hůře pracuje, ale pak si zachovají tvar nebo
2. Lanka s dutinkami, které jsou k manipulaci asi jednodušší?

Dále pak pro stejný průřez může drátem procházet větší proud než lankem.




#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 24.06.2009, 16:19 »

TO: Robert Vozka

Nevím jak ostatní kolegové, ale já používám již řadu let na vydrátování rozvaděčů, slaněné vodiče, samozřejmě ve druhé třídě izolace.
 Jeden z důvodů je snadná manipulace při zapojování.
 Palec vzhůru
Při průřezu 35mm2, a plném jádru  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Marek Blažek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.06.2009, 16:41 »

ja osobne by som preferoval lanko, uz len preto, ze dva pevne vodice v jednej svorke alebo svorkovnici nieje to prave orechove.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 24.06.2009, 17:14 »

Otázka je v jakém provozu se tento rozvaděč nachází?
Podle toho se také volí vodiče. Někde mohou být jen vodiče slaněné - prostředí s otřesy a vibracemi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Tomáš Jarovec
« Odpověď #4 kdy: 24.06.2009, 19:56 »

Pokud jsou v rozvaděči kabelové kanály/žlaby nebo nějaký úložný systém, pak určitě slaněné vodiče s dutinkami. Jestli jde o silnější vodiče vedené v prostoru za přístroji nebo okolo, tak lépe vypadají naohýbané dráty, ale musíte si dát tu práci s ohýbáním a měřením správné délky. Slaněné vodiče bez úložného systému vpyadají dost ošklivě, zvlášť pokud nemají správnou délku.

Tuhý drát nad 16 mm se snad ani běžně nesežene, používají se slaněné vodiče z několika tuhých drátů, právě kvůli ohýbání (např 1-CYKY 4x25).

Se dvěma dráty stejného průřezu v jedné svorce problém nemám. U slaněných se dají použít dvojdutinky, ovšem při rozpojení se musí dutinka ušmiknout a nakrimplovat nové, což také nemusí být příjemné.

Obecně v rozvaděči preferuji slaněné vodiče, zvláště u slaboproudu. V malých domovních rozvodnicích se to většinou neřeší a tuhé dráty z kabelů se vedou až k přístrojům. Svorkovnice by rozvodnici prodražila, není na ni místo a může být zdrojem problémů.

Dále pak pro stejný průřez může drátem procházet větší proud než lankem.
Určitě?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Jakubcik 1
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #5 kdy: 24.06.2009, 21:32 »

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!),


Dále pak pro stejný průřez může drátem procházet větší proud než lankem.

Díky
RV

#116#
Já jsem si myslel, že lanka jsou zatížitelné stejným proudem jako plné vodiče. donce snad dříve uvádělo, že lanko má větší zatížitelnost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 25.06.2009, 06:55 »

Já jsem si myslel, že lanka jsou zatížitelné stejným proudem jako plné vodiče. donce snad dříve uvádělo, že lanko má větší zatížitelnost.
http://www.mtlcable.cz/katalog/prakab/vyrobky/CY.html
http://www.mtlcable.cz/katalog/prakab/vyrobky/CYA.html

Zatížitelnost je v podstatě stejná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Robert Vozka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 26.06.2009, 09:53 »

Hezký odkaz, p. Švejkovský.

Někde jsem si to kdysi asi přečetl, ale není to moje profese, takže si to pamatuji blbě Smutek . Připadlo mi to logické - pokud mám drát 10mm z jednoho kusu, nebo několik tenších drátků, které také dají 10mm, přeci jen jejich plocha v řezu bude menší (zbydou mezi nimi malé mezery) - to je do oblasti teoretických úvah Úsměv. Jak je ale vidět z přiloženích linků, tato teorie nefunguje...
Díky, opět jsem moudřejší  tanecek

Alespoň jsem se trefil s tou jednodušší manipulací.

Jak pak v rozvaděči dráty vést? (Lanka se prohnou, případně budou v úložném systému). Dráty schovat za lišty, nebo naopak vést mezi lištami, aby se dalo lépe dohledávat, kam vedou (samozřejmě to by mělo být v dokumentaci) (v případě propojení přístrojů mezi 2ma lištami na koncích)

Díky RV
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
JBubik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 26.06.2009, 22:03 »

- pokud mám drát 10mm z jednoho kusu, nebo několik tenších drátků, které také dají 10mm, přeci jen jejich plocha v řezu bude menší (zbydou mezi nimi malé mezery

To by ovšem platilo, kdybychom tu psali o průměru vodiče. Tam máte  pravdu, takže ano - CYA má pro stejný průřez větší vnější průměr než CY. Pozná se to ovšem až u větších průřezů....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mám považovat svazkové vodiče 1-AES za vodič se základní nebo zesílenou izolací?
 Jak je to s velikostí proudů u dvoufázového spotřebiče?
 Na jakém principu funguje pilotní vodič?
 Jak nejlépe opravit porušený vodič?
 Kdo dodává páskový vodič?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče, placatou licnu?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče do rozvaděče ve fialovém barevném provedení?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Co znamená počet zatížených vodičů u výpočtu zatížení?
 Je možné použít vodiče CYA v rozvodech RD?
 Vejde mi do 80A jističe 50mm vodič?
 Co děláte se 1/4 metrovými zbytky kabelů?
 Znáte technologii výroby starých vodičů izolovaných "bavlnkou"?
 Viděl někdo průřez vodiče 1,25 mm2?
 Kdy budou v ČR (v ČEZu/ČEPSu) zaváděny supravodivé páteřní distribuční kabely?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Je možné použít koncentrický vodič kabelu jako ochranný vodič k motoru?
 Akú toleranciu prierezu môže mat vodič H07V-K 240mm2?
 LAPP: Generální katalog kabelů 2011
 Je potrebné dávať vodič CY pre HOP/DOP do chráničky?
 Jak velkou sílu použít k dotažení vodičů?
 Myslíte si, že by mělo být více příběhů jako byli Bratři Drátové?
 Jaký postup používáte pro ohýbání vodičů větších průřezů?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Lapp Group představil na veletrhu AMPER vodič ÖLFLEX HEAT125 SC
 LAPP KABEL: O kabelové konfekci na AMPERu 2014
 Nepřipadá vám známá DRAKA trošku v ústraní?
 Jaké je přesné označení AL sberačového vodiče pro jeřáb?
 DDA: Katalog kabelů a vodičů 2016
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 PRECON: Katalog pohyblivých přívodů a příslušenství
 Je bežné, že sa pri pokládke kábla vysunú medené žily z izolácie?
 Máte tip na stojan pro nezávislé cívky CYA kabelů?
 Proč nemít v elektroinstalaci zlaté vodiče?
 Jak vypadal vodič CYR?
 Lze oba póly fotovoltaických panelů vést ve společné chráničce?
 Znáte někdo slovenské kabely a vodiče ELKOND?
 Je LK-99 skutečně objev supravodiče nebo další podfuk?
 Jaká je správná terminologie vícejádrového vodiče?
 Musí být nepoužité žíly vícežilových kabelů v rozvaděčích v pevně uchycených svorkách?
 Kde seženu nejlevněji vodiče H05V-U s dobrou dodací lhůtou do 5 dnů?
 Kdy mám použít vodiče CY a kdy CYY?
 Mohu do výstupu z proudového chrániče zapojit více vodičů?
 Proč se neprodávají stříbrné vodiče ?
 Co si představit pod pismeny J,O a pokud ještě nějaké pismeno je u kabelu CYKY?
 Aké materíály sa používali v trubkách kde sa ťahaly staré hliníkové vodiče?
 Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S?
 Jaký průřez vodičů se používal pro rozfázování jističů v rozvodnici?
 Lze použít k instalaci vodiče z jiných materiálů než Cu a Al?
 Aké dlhé vodiče nechávate v rozvádzači?
 Jaká je optimální délka přívodních vodičů k SPD zatížených dílčím bleskovým proudem(předpoklad
 Kde sehnat měděné vodiče s textil dehtovou izolací?
 Je možné použít vodiče CYSY 3x1,5-2,5 v průmyslové instalaci?
 Lze najít údaje o teplotách Cu vodičů při průchodu proudem?
 Co to je za typ kabelu, 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé?
 USA: Chobot usnadní vtažení vodičů
 Mohu modrý vodič v přívodním kabelu 5CxY TN-C sítě použít pro blokování sazbou?
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 Jaký typ laněného vodiče do rozvaděče pro 500Vac a 800Vdc, 10-25A?
 Jaké jsou zásady pro používání vodičů se silikonovou izolací v rozvaděčích?
 Existuje jiné značení vodičů flexi kabelu než ČSN 33 0165?
 Jaké typy vodičů se používaly v panelácích v roce 1986?