Hledat téma:



Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.

+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Opravy a servis, údržba , rekonstrukce
| | |-+  Je možné zapojit elektrokotel v koupelne nad vanu v zone 0?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Je možné zapojit elektrokotel v koupelne nad vanu v zone 0?  (Přečteno 3555 krát)
Ferdinand Nový
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 1


Email
« kdy: 16.06.2009, 14:36 »

Kombikotel Junkers je zapojen v koupelně přímo nad vanou s pohyblivou sprchovou hadicí (dle mého v zóně 0). Je to v pořádku či v rozporu s normou? Kotel má krytí IPX4D a je přímo zapojen do zásuvky, která je 58 cm od vany.

#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 287
Offline Offline

Příspěvků: 4518



WWW Email
« Odpověď #1 kdy: 17.06.2009, 07:42 »

Kombikotel Junkers je zapojen v koupelně přímo nad vanou s pohyblivou sprchovou hadicí (dle mého v zóně 0). Je to v pořádku či v rozporu s normou? Kotel má krytí IPX4D a je přímo zapojen do zásuvky, která je 58 cm od vany.

V zóně O (nula) ?  Šok
To znamená přímo uvnitř vany ? To snad ne !  baterky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: -25
Offline Offline

Příspěvků: 1008


« Odpověď #2 kdy: 17.06.2009, 21:04 »

Pan Nový píše nad vanou, tedy spletl si zóny. Nikoli 0 ale 1.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: -18
Offline Offline

Příspěvků: 347


Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #3 kdy: 17.06.2009, 21:33 »

Vzhledem k tomu, že se jedná o umístění elektrického ohřívače nad vanou,tedy v zoně 1 s pohyblivou sprchovou hlavicí,je nutné do těchto prostor instalovat elektrická zařízení s krytím min.IP x5 a to proto, že se jedná o prostor kde se elektrické zařízení může dostat do styku s tryskající vodou,tedy pod tlakem,což je právě IPx5

Většinou se ohřívače nad vanou montují přímo na pevný rozvod, ale nikoliv přes flexibilní šnuru a vidlici do zásuvky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*

Oblíbenost autora: 282
Offline Offline

Příspěvků: 3122


Podbořany- projekční a revizní činnost E2/A

SKYPE:+pavelh676
Email
« Odpověď #4 kdy: 18.06.2009, 07:59 »

Většinou se ohřívače nad vanou montují přímo na pevný rozvod, ale nikoliv přes flexibilní šnuru a vidlici do zásuvky

Slovíčko "většinou" je špatně.
V zoně 1 mohou být pouze el. zařízení, která jsou upevněná a s pevným el. připojením.
ČSN 33 2000-7-701 ed.2, čl. 701.55
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Provádím:    -projektování el. zařízení a hromosvodů
                   -projekce domovních a bytových el. instalací
                   -návrhy a výpočty osvětlení objektů
                   -projektování osvětlení sportovišť
Revizní technik E2/A
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 