Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Lze umístit na sloupy vn trasu s optickým kabelem?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze umístit na sloupy vn trasu s optickým kabelem?  (Přečteno 9005 krát)
David Ryba
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 31.05.2009, 23:46 »

Jsem poskytovatel připojení k internetu a chtěl bych vytvořit trasu po sloupech vysokého napětí 10,5kV. Chtěl bych vědět jestli se s podobným projektem již někdo setkal?,  délka trasy je 2km, ale to je v podstatě jedno protože v optickém kabelu není žádný kov a tudíž nedochází k indukci při souběhu vedení. Jde mi spíš o to jestli by se dala odhadnout reakce ČEZu, kdybych za nimi s tímto projektem přišel.


#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jagiello
« Odpověď #1 kdy: 02.06.2009, 09:31 »

Zkuste se zeptat v ČEZnet. Myslím, že se to dělá. Nevím, zda připustí jiné než své dceřiné společnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 02.06.2009, 10:41 »

Sloupy vedení vn asi firmě ČEZnet patřit nebudou. To jsou ajťáci. Pokud se opravdu jedná o sloupy vn (10,5kV),  jejími provozovateli bude buď společnost ČEZ Distribuce, možná (spíš ne) ČEPS, ale taky to může být kdokoliv jiný.

Chcete-li na tyto sloupy zavěsit jakékoliv zařízení, je třeba jejich souhlas. Pokud si mohu dovolit odhadnout jejich reakci, může být dvojí:

1) Nedovolí vám to. Nebudou chtít ručit za váš kabel v případě oprav a servisních zásahů jejich lidí na sloupech.

2) Dovolí vám to za úplatu. Za jakou cenu, to je otázka, nejspíš nebude moc výhodná.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Online Online




« Odpověď #3 kdy: 02.06.2009, 11:57 »

Technologicky je takové řešení možné. Je použito na některých tratích Českých drah na stožárech trakce 25kV. Rychlejší a levnější řešení než pokládka do země.
Jisté nevýhody to přináší také, např. některé činnosti nejdou dělat pokud je trolej pod napětím
Objevily se také "netradiční závady" jako např. padlý strom, do kterého najel vlak a strom poškodil kabel, ale také asi nejkurioznější závada když u jednoho jihočeského rybníka dokázali kabel poškodit myslivci při lovu kachen.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
XL
« Odpověď #4 kdy: 02.06.2009, 19:28 »

asi nejkurioznější závada když u jednoho jihočeského rybníka dokázali kabel poškodit myslivci při lovu kachen.
Asi byly podceněny vnější vlivy hi ....
Viz příloha


* broky.JPG (65.28 KB, 1055x673 - prohlédnuto 690 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 03.06.2009, 00:57 »

Ono to tam už většinou zavedené je, a mimo jiné internet a i místní síť třeba v  bytě je už možné docela s úspěchem (s použitím přizpůsobovací ho členu) provozovat přes zásuvky 230V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 22 dotazů.