Autor Téma: Jakým způsobem uložit kabelové vedení na střechu budovy?  (Přečteno 8597 krát)
Roman Lanča
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 30.05.2009, 22:15 »

Před několika lety jsem potkal na jedné ploché střeše dva kabely, CYKY 3x1,5 a kabel sítě LAN. Účel tohoto kabelového vedení byl na první pohled zřejmý.  Na okraj uvádím, že nejsem autorem, jen náhodným kolemjdoucím a při ohledání místa činu jsem jen podotkl - "Takhle soudruzi ne".

Jak tedy na kabelové vedení na střechách budov?  

#117#




* kns1.jpg (147.42 KB, 952x1365 - prohlédnuto 720 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #1 kdy: 31.05.2009, 11:14 »

Normálně, v souladě s normami a zdravým selským rozumem. Uložit do pevných kabelových nosných systémů a před bleskem a přepětím chránit podle norem - nejlépe oddáleným jímačem.
Tedy pokud se nejde uložení na střeše samozřejmě vyhnout.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 31.05.2009, 11:33 »

Takové to uložení je cca na 30% střech, zejména v podnicích.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Petr Mužík
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 31.05.2009, 11:34 »

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9135.msg62268.html#msg62268
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Roman Lanča
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 31.05.2009, 12:14 »

Děkuji za odkaz na starší diskuzi. Samozřejmě jsem při hledání odpovědi pročítal normy v souvislosti s vnějšími vlivy, instalaci na střechách jsem nedělal, a tak si rád přečtu zkušenosti zvláště revizních techniků.

Má-li někdo ve svém archivu žánrově stejné fotky odpovídajícího provedení, přepošlete je.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Mužík
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 31.05.2009, 14:43 »

Co se týče revizí hromosvodů na bytových a výškových domech, je to někdy opravdu děs...asi nejhorší co jsem viděl, bylo cca 15 koaxiálních kabelů, včetně WiFi, které byly v trubce LPE a ta byla stahovacími pásky připevněna ke svodu hromosovdu. Když si jen lehce představím co by se stalo při úderu blesku do toho objetu...nechc i ano domyslet.
Problém je z mého pohledu ten, že tzv. "montéři (anténáři atd.)" nemají vůbec ponětí něco o hromosovdech - a to ani podle neplatné 34 1390, co pak podle nového souboru norem ČSN EN 62305-1 až 4.
Na tyto objekty už ani revizní zprávy nevystavuji (kdo by chtěl revizi, která je negativní) - jen uporozním majitele na tyto závady, a samozřejmě na moc moc velké riziko, většinou je odkáži na ty tzv. montéry, kteří zařízení montovali. Ale osobně...nevěř ím tomu, že se to dá někdy dopořádku --- jo...vlastně jo, ale to bude až se přes naše městečko přežene bouřka, a nějakému blesku se objekt zalíbí.....neb ude však pak už pozdě něco řešit?
Proto bych chtěl možná touto cestou apelovat na kolegy - ale ti sem stejně nechodí - páni kolegové, prosímvás pokud děláte revizi hromosvodu takového objetku, běžte se aspoň podívat na střechu, ať víte co revidujete.... ..... Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Roman Lanča
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 31.05.2009, 16:55 »

Ano, "montér" je něco jako novodobý brouk Pytlík, všechno umí, všechno zná. A to, že ještě před týdnem jezdil na stavbě s kolečky betonu, mu vadí nejméně. Takových nejkratších cest kabelu anteny, nebo sítě LAN jsem viděl více, jenže to jsou případy, jak se to opravdu nemá dělat.
Z osobní zkušenosti modu popsat instalaci IP kamer, kdy jsme se s kolegy drželi zásady vedení silových kabelů napájení uvnitř budovy až k požadovanému místu instalace a vyvedením na plášť budovy až v tomto bodě. Divili jsme se i ušima, jak si počínali "montéři" dodavatelské fimy. Nejkratší cestou kolem hromosvodu (jeden z mála stabilních bodů), dokonce i trubky topení se zalíbily. Ani jeden neměl 50tku.
A proto se bavme raději o tom přípustném. (Příští měsíc půjdu okouknout pár vysílačů GSM, na střechy průmyslových budov se nedostanu.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #7 kdy: 31.05.2009, 17:33 »

(Příští měsíc půjdu okouknout pár vysílačů GSM, na střechy průmyslových budov se nedostanu.)
Vysílače GSM jsou O.K. Od anténních nosičů mají nataženy buď Bettrman žlaby, nebo Cablofix drátěný program. Vše několikrát propojeno na stávající hromo soustavu. Používají nejnovější přepěťové ochrany převážně DEHNa (to je něco pro Honzu H. funny ). Oni mají vytvořené přesné postupy, dokonce v některých případech jsou ,,papežtější než papež,, a hlídají si jejich dodržování. Dokumentace, tak ta je vypracovaná tak, že by to postavil i laik. Dokonce i pevnosti šroubů a moment utažení. Natož elektroinstala ce...
Nejhorší na tom ale je, že se na jejich nosiče napojí Internet, lidi s anténama, často to někdo použije jako konstrukci pro převěs datové sítě na vedlejší objekt a to je potom paráda... zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #8 kdy: 31.05.2009, 20:37 »

Vysílače GSM jsou O.K. Od anténních nosičů mají nataženy buď Bettrman žlaby, nebo Cablofix drátěný program. Vše několikrát propojeno na stávající hromo soustavu. Používají nejnovější přepěťové ochrany...

Měl jsem tu čest projektovat i realizovat GSM pro Oskara a musím potvrdit Vaše slova pane Kroutile.
Někdy už jsme šíleli, jak jsme museli rozkreslovat každou svorku.  zle Úsměv Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
ALCR
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 01.06.2009, 21:10 »

Před několika lety jsem potkal na jedné ploché střeše dva kabely, CYKY 3x1,5 a kabel sítě LAN. Účel tohoto kabelového vedení byl na první pohled zřejmý.  Na okraj uvádím, že nejsem autorem, jen náhodným kolemjdoucím a při ohledání místa činu jsem jen podotkl - "Takhle soudruzi ne".

Jak tedy na kabelové vedení na střechách budov?  


     Úplně nejlepší možnost je na střechu nic nedávat, jenže to je v realu nereálné.

     Pokud nelze (jak to bývá v reálu skoro vždy) docílit dostatečné vzdálenosti od jímacího vedení a svodů je zřejmě jediná možnost kabely umístit do kovového plně uzavřeného žlabu (žlabu s víkem), nebo souvislé kovové trubky a propojit je s bleskosvodnou soustavou, zejména při každém křížení a přiblížení k jímacímu vedení a svodům, jiná reálně realizovatelná možnost mě nenapadá.
Co na to pan Hájek a &?

     Jinak dle mého názoru nemá kabel na napětí vyšší něž bezpečné bez chráničky a pod. na střeše co pohledávat i kdyby byl v ochranném poli jímací soustavy a dostatečně vzdálen.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky, dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #10 kdy: 01.06.2009, 22:13 »

     
     Pokud nelze (jak to bývá v reálu skoro vždy) docílit dostatečné vzdálenosti od jímacího vedení a svodů je zřejmě jediná možnost kabely umístit do kovového plně uzavřeného žlabu (žlabu s víkem), nebo souvislé kovové trubky a propojit je s bleskosvodnou soustavou, zejména při každém křížení a přiblížení k jímacímu vedení a svodům, jiná reálně realizovatelná možnost mě nenapadá.
Co na to pan Hájek a &?
Jen nezapomenout na svodiče bleskových proudů DEHN + SÖHNE na vstupu do objektu, tedy pokud by vadilo poškození vnitřní instalace, což vadí prakticky vždy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde je dobré uložit vedení v podlaze?
 Jak provést vedení v zemi?
 Jak připevnit vedení (asi CYKYLo) na dosud neomítnutou cihlovou zeď?
 Jak uložit rozvody do betonové podlahy nad podlahovým vytápěním?
 Jak uložit kabely do rýhy v betonové podlaze?
 Pro svod kabelu do země použít plastovou nebo kovovou chráničku?
 Mohu kabely CYKY 3x2,5 volně vložit mezi neomítnutou zeď a dřevěnou stěnu?
 Je možné ukládat šňůru CGSG do země?
 Mozem tahat 700 m kablu teraz ked je vonku -10 stupnov?
 Jak táhnout kabel po ocelových svornících.
 Co myslíte, mohou být kabely takto uloženy?
 Mohu vést kabely v drážce s vedením vody v plastu?
 Lze uložit kabelové vedení do podloží, kde se bude později pěchovat?
 Mohu vést kabely CYKYLo v lištách a nebo jenom CYKY?
 Možu sa položiť káble do podlahy aj na podlahové vykurovanie?
 Jaký mi poradíte nejlepší nástroj pro drážkování do ytongu?
 Existuje sponkovačka na kabely nn ?
 Lze použít jednožilové kabely NYY pro soustavu TN-S s uložením v zemi?
 Jak provádíte ukončení vedení v místě instalace svítidla?
 Co si myslíte o sádrovém přichycení vedení v prostoru podhledu?
 Je v pořádku volně ložený kabel v podhledech?
 Je lepší protáhnout husími krky pouze vodiče nebo kabely?
 Je CYKYLo v trubce přijatelný?
 Neví někdo kde bych sehnal pomůcky na pokládku kabelů?
 Může se kabel CYKYLO vést skrz cihlovou zeď bez ochranné trubky?
 Je možná montáž optokábla na betónové stĺpy vedenia 0.4 kV?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Mohou se ukládat nehořlavé kabelové kanály 20x20mm pod omítku?
 Jak natáhnout kabel vzduchem? Lankem a stahovacími páskami?
 Co se zapomenutou chráničky pod silnicí pro sloup VO?
 Lze umístit různé přípojky do jednoho výkopu?
 Kudy je vhodné vést rozvod 230V po zahradě?
 Jaký předpis platí pro křížení kabelu nn/vn s elektrifikovanou tratí ČD?
 Lze využít jednu chráničku pro vedení a druhou pro dešťovku?
 Také si oříznete křoviny pod vedením distributora sami?
 Existuje hezčí způsob uchycení kabelu než ošklivými příchytkami?
 Mohou být rozvody zalité v betonovém hrobečku?
 Lze kabely v bytě nastřílet či nalepit na zeď a přelepit tapetou?
 Je možno použít samotné vodiče v instalačních plastových lištách ?
 Mohu uložit kabel nn v chráničce do zemně bez pískového lože ?
 Je možné použít montažní pěnu při elektroinstalaci?
 Platí stejné pravidlo uložení a ošetření pro paralelní kabely tak i pro vodiče?
 Jaký použít písek pro podsyp kabelů v zemi typ a druh písku?
 Ako proviest instalaciu v kamennom dome?
 Také se vám líbí vychytávky Hellermann Tyton?
 Mohu v jednom kab. žlabu vést kabel CYKY(400V) a PAAR-Li2YCYv(datový kabel)?
 Aká je vzdialenosť zemného nn kábla od RD?
 Dali byste pár korun za příchytku, která pomůže přichytit svazek vodičů?
 Měla by všechna řemesla sledovat projekt elektroinstalace?
 Kabelové nosné systémy pro kabelové trasy s funkční integritou
 SITEL: Primární mikrotrubičky SIDUCT
 Je takovéto uložení správné?
 Dá sa nejak izolačne ukotviť stožiar aktívneho bleskozvodu?
 OBO: Moderní úložné systémy pro elektrické rozvody
 Jak vyřešit funkční kabelovou trasu, částečně pod zemí v souběhu?
 OBO: Moderní úložné systémy pro elektrıcké rozvody
 Lze umístit plochý kabel CYKYlo do betonove podlahy?
 IES: všeobecný katalog produktů
 Ako mechanicky upevniť káble a rozbočovacie krabičky k vzduchotechnickým rúram?
 Znáte spojovací sortiment VBS opravdu dobře?
 Jak se může ohýbat kabel CYKYLo?
 Který předpis přinutí provést uložení kabeláže esteticky?
 Jak docílit, aby ČEZ táhl infrastrukturu zemí v CHKO?
 Víte co vydrží správně ukotvené vedení AES 4x50mm2?
 Mohou být jednožilové vodiče (CY, ...) v instalačních lištách?
 Je stanovena normou minimální hloubka kabelů ve zdi RD?
 Jak široká by měla být drážka pro 11 kabelů?
 Ukládání kabelů
 Bezvýkopová metoda pokládky kabelových vedení
 Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu?
 Je možné vést kabely CYKY mezi parketami?
 Jak široký má být kabelový výkop?
 Smí se pokládat kabely H05VV-F do země?
 Podle čeho se rozhodovat při ukládání privodniho kabelu domovní rozvodnice?
 Mohou být vedeny kabely z elm. rozvaděče k byt. rozvodnicím v plast. lištách?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení
 Co si myslíte o ovládání pomocí UTP na hořlavém povrchu?
 Existuje norma uvádějící prostupy kabelů přes plechové hrany?
 Mohu vedení uložit přímo pod plovouci podlahu?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Jaké má být uložení kabelu ve vlhké betonové šachtě?
 ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #1
 KOPOS: Katalog kabelových nosných systémů 2013
 Aké používate podpery vedenia zateplene strechy a pokryté hydroizolačnou fóliou?
 Chcete vidět 25.9. v Brně ukázku pluhování na vlastní oči?
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Je kabel uložený v plechové rouře digestoře správné řešení?
 Aké sú zóny ukladania káblov v stene ?
 ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #3
 Jak se vám líbí ochrana kabelu prostřednictvím PVC trubky v chodníku?
 Jaké podmínky musí splňovat jednožilové kabely instalované v kovových trubkách?
 Jak se kladou kabely do vody a vodních cest?
 Povoluje se kladení kabelů ve vrstvách (v zemi v celé trase)?
 Jaká mezera musí být dodržena při křižování kabelů nad 1000V s kabely sdělovacími a pomocnými ve vzd
 Jaká mezera se musí dodržet mezi kabely, téhož napětí nad 10kV, uložené ve vzduchu v jedné vrstvě ve
 Jak se postupuje při kladení kabelů do 1000V a nad 1000V na společné konstrukci nad sebou?
 Lze klást kabely na dno kanálu?
 Jak vyřešit ochranu vedení od podlahy k povrchu pracovní desky stolu?
 Znáte úložný HL systém?
 Jakou zvolit dodatečnou ochranu kabelů CYKYLO na půdě?
 V jaké vzdálenosti lze vést kabel od ohniště?
 Je nejaky duvod proc pro ulozeni 230V nepouzit PVC trubku?
 Jaké je nejlepší rozvedení vodičů v podružné rozvodnici?
 Jak se mohu branit rozkopani cesty kdyz existuje jina moznost napojeni?
 Konfigurátor kabelových tras MERKUR 2
 Mohu vést kabel CYKYLo ke světlům pod polystyrenem?
 Řeší nějaká norma vzdálenost kabelu od střechy dřevostavby?
 Kde by se daly koupit rozpěry hliníkových lan na venkovní vedení nn?
 Lze vést elektroinstalaci pod podlahou, tak jak je na fotce?
 Jsou kabely pod podkladovým topením uloženy bezpečně?
 Je uložení vedení tímto způsobem na trestni oznameni?
 Jsou jsou kladeny speciální požadavky na uložení kabelů CHBU 1x185?
 Může být CYKY J-3x1,5 jako přívod ke světlu na palubkách volně položený?
 Mohu kabel CYKY nebo AES vést po rovné plechové střeše objektu?
 Ako ma byt kabel ulozen pod riecnym korytom/potokom?
 Je možné samostané vodiče H07V-K alebo H05V-K ukladať na perforovaný žlab?
 Existuje alternativa zavěšeného CYKY ve vzduchu než na ocelovém lanku?
 Mohu vést 230V pro vestavné zásuvky v pracovní desce kabelem 3Gx1,5mm2?
 Je možné volné uložení kabelů v liaporu pod podlahou z osb desek?
 Znáte distanční OBO příchytky pro kabely a trubky?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Může být kabel ve ventilačním potrubí?
 Musí se v Rakousku ukládat kabely CYKY pod omítkou do husích krků?
 Jak vyresit oblouk pod stropem pro vkladaci listu?
 Lze uložit kabely CYKY Lo pod omítku a částečně chráničkou?
 Lze položit dvojlinku pod koberec a za jakých podmínek?
 Jak vést trasy ve stavbách z CLT panelů?
 Může být křížení stoupaček vedení kabelů nn a topení problém?
 Lze provést část instalace nn v trubkách, nebo žlabech na podlaze?
 ELPOCO: Upevňovací hřebeny pro odlehčení v tahu
 Je možné vést vodiče k čidlům a elektropneumatickým ventilům po trubkách DN100?
 Jak správně uložit zásuvkové rozvody do podlahy pod polystyren?
 Jak bezpečně vést vedení 230V přes dřevěné skříně?
 OBO tweaks#13: Trubky s možností bočního otevření
 Je možné CYKY vodiče v terénu uložit do ztraceného bednění ?
 Je dovoleno tahat CYKY 3x1,5 a CYLY 2x0,5 po trámu?
 HYDRO BG: Kabelové žlaby pro stavbu železnic
 ARisk#6: Jsou vhodnější plastové nebo kovové přepážky v kabelových žlabech?
 Ako vkládať kabely do stropnej instalačnej lišty aby nepadaly?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Mohu přechodně přilepit vodič CYKYLo k betonovému stropu tavnou pistolí?
 ARisk#7: Proč je při uložení datových a nn kabelů lepší používat plné žlaby?
 Je v pořádku mít rozvody vedené vedle odpadní roury s čistícím kusem?
 Je nutné dodržet minimální poloměr ohybu u kabelu CYKY?
 KOPOS: Katalog elektroinstalačního úložného materiálu 2017
 Je uložení rozvodů v rekonstruovaném RD jinde, než v podlaze reálné?
 Je polní cesta terén nebo vozovka?
 Je přípustné použítí kabelů CYKY v obchodním středisku mimo omítku?
 Která norma popisuje způsob provedení instalace datového rozvodu?
 Systém KES – M nabízí spolehlivé vedení kabelů
 Jednoduché a bezpečné vedení kabeláže ke dveřím rozvaděče.
 Co myslíte? Doporučovaly se v roce 1950 pro jednofázové obvody 2 nebo 3 vodiče?
 Kadial viest kable v kupelni k LED pasu, ktory bude zapusteny po obvode vany?
 Znáte kabelové komory ZEKAN z plastu?
 Je možné do stroje umístit elektrický předmět v krytí IP20?
 Mohu zapojení světel, vypínačů apod. schovat na strop pod sádrokarton?
 OBO: Katalog systémů ukládání vedení LFS
 Doporučuje norma rozvod spárou mezi podlahou, zdí a překrýt dřevěnou soklovkou?
 Lze pokládat kabel CYKY 4x16 v teplotě kolem 0°C?
 Jaká jsou pravidla vedení kabelů vzduchem ?
 Jak bezpečné jsou kabely uložené v podlaze?