Michal Hruška
*
Offline Offline



« kdy: 26.05.2009, 17:16 »

Na chalupě mám bojler, který používám každý víkend.
Jelikož mám sazbu D 26d, tak bych jí rád využil i k ohřevu vody.
Ale zároveň bych nerad v pátek čekal na teplou vodu až do soboty.
Jak mám bojler zapojit, abych si mohl vybrat ohřívání v sazbě VT nebo NT?
Nebo ještě lépe - když zapnu bojler, tak se bude ohřívat hned (bez ohledu na sazbu) a po 4 hodinách by se automaticky přepnulo na ohřev v sazbě NT.
Nechci nic složitého, jde mi o to, co nejvíce ušetřit na ohřevu vody.




#117#  

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hrádek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 26.05.2009, 19:45 »

No a co použít týdenní spínací hodiny v sérii s HDO nastavené na čt, pá, so.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 26.05.2009, 20:07 »

Situace jed úspěšně řešit pomocí GSM modulu. Zavoláte, vymačkáte kód a bojler sepne. Může se stát, že vám do odjezdu na chatu něco na poslední chvíli vlítne a tak opět zavoláte a bojler vypnete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 26.05.2009, 20:40 »

Řešení taky může spočívat ve volbě vhodnějšího tarifu. D61d (víkend) začíná NT v pátek ve 12:00 a končí v neděli 22:00.
Chce to trochu počítat...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Michal Hruška
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 26.05.2009, 23:02 »

Úmyslně jsem zatajil, že  spínám bojler a topení přes GSM. Čekal jsem, jestli někdo má jiné (lepší řešení). Topení mám pouze na NT, ale bojler zatím ne. Takže asi bude nejrozumnější ho zapojit také na NT.
Víkendový tarif nepřipadá v úvahu. Travíme tam dovolenou a občas tam jezdí rodiče ve všední den. A také tam nechávam zapnutou lednici a různé plašiče myší, pavouků, ...
Jen ještě jedna věc:
Běžná situace: Na chalupu přijedu v pátek večer (18:00). Jak dlouho dopředu musím zapnout přes GSM bojler, abych měl při příjezdu teplou vodu?
Nestandartní situace: Nyní se rozhodnu a vyrazím na chatu. Cesta trvá min. hodinu (záleží na provozu) a už bych chtěl ohřívat vodu. Ale pokud v té době není sepnut NT tarif, tak mám smůlu.
Předpokládám, že bych bojler zapojil na NT. Asi si vymýšlím moc, ale dnešní možnosti jsou veliké.
Také mě napadlo, že bych pod umyvadlo a dřez umístil malý 5l průtokový ohřívač, který by mi pomohl zvládnout tuto situaci a také jednu navíc, kterou jsem tady nezmiňoval a to je délka trasy od bojleru k odběrnému místu. Ale s tímto řešením nemám žádné zkušenosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 27.05.2009, 00:02 »

Tuto funkci v sobě již mají některé boilery s takzvaným TURBO ohřevem. Pokud potřebujete více vody i v jiný čas, než NT, stisknete tlačítko a boiler nahřívá (větším výkonem). po přijítí  NT tarifu se resetne a po naskočení VT se to již nezapne, ale jede na základní výkon.
Ve Vašem případě bych jednoduše dal povel z GSM ke stykači přímo z nul můstku a tak překlenoval HDO na potřebnou dobu. Nebo se nechá zapojit relé ,  přez přídržný kontakt tak, aby při povelu zaplo a v případě nahřátí a vypnutí termostatu odpadlo.

http://www.tatramat.cz/?page=eo-30-gl-eo-50-gl-eo-80-gl-eo-120-gl-eo-150-gl
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Zdenek 2752
« Odpověď #6 kdy: 27.05.2009, 09:35 »

Vy nepotřebujete poradit. Vy nás tady zkoušíte, nebo si potřebujete poplkat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 28.05.2009, 09:40 »

Bežný boiler (nový) má stratu cca 1kwh za 24 hod.
Treba si položiť pár otázok :
Je skutočne cena
elektriny tak vysoká, aby nemohol byť zapnutý stále, povedzme na zníženú teplotu ?
Koľko dní by mohol udržiavať ohriatu vodu za cenu GSM ovládania ?
Aká je cena osobného času kedy sa zaoberáte ohrevom TUV ?
Nestojí náhodou 1 SMS podobne ako 1 kwh v NT ?
PS: za 15 min sa na chate nahrejú tzv. lázenské kachle,
to je iná úspora.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Šimek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 28.05.2009, 16:36 »

Úmyslně jsem zatajil, že  spínám bojler a topení přes GSM. Čekal jsem, jestli někdo má jiné (lepší řešení). Topení mám pouze na NT, ale bojler zatím ne. Takže asi bude nejrozumnější ho zapojit také na NT.
Víkendový tarif nepřipadá v úvahu. Travíme tam dovolenou a občas tam jezdí rodiče ve všední den. A také tam nechávam zapnutou lednici a různé plašiče myší, pavouků, ...
Jen ještě jedna věc:
Běžná situace: Na chalupu přijedu v pátek večer (18:00). Jak dlouho dopředu musím zapnout přes GSM bojler, abych měl při příjezdu teplou vodu?
Nestandartní situace: Nyní se rozhodnu a vyrazím na chatu. Cesta trvá min. hodinu (záleží na provozu) a už bych chtěl ohřívat vodu. Ale pokud v té době není sepnut NT tarif, tak mám smůlu.

Tyhle věci bývají obvykle zapojeny tak že nějaká fáze za elektroměrem jde přes jistič
na termostat a z něj to jde na cívku stykače co spíná bojler. Druhý konec cívky stykače
je pak připojen na HDO ovládací kontakt nebo hodiny které blokují sazbu, takže HDO
ovládá ten bojler spínáním nuly. Někde v tomhle obvodu bude zapojen také ten váš GSM spínač. Pokud by byl zapojen hned za jističem před termostatem, pak máte na jeho
výstupu trvale fázi když ho dálkově zapnete.

To by se dalo využít pro napajení nějakého časového relé, které po přivedení napájení
sepne výstupní kontakty na určitou dobu (X hodin). Tyto výstupní kontakty by pak na
potřebnou dobu překlenuly kontakt HDO a přivedly nulu na cívku stykače.

Doba pořebná pro nahřetí bojleru se vypočítá zhruba takto :  Voda potřebuje cca 4200J
na stupeň, takže když máte 200L bojler plný 10 StC teplé vody a chcete ho ořát na
50 StC potřebujete 200L * 40StC * 4200 = 33.6MJoulů .

Joule je Wattsekunda ,  takže pokud má topné těleso v bojleru příkon 3000W bude
nahřívání trvat 11200 sekund -> něco přes 3 hodiny...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 28.05.2009, 17:01 »

Nestojí náhodou 1 SMS podobne ako 1 kwh v NT ?

 Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 28.05.2009, 18:25 »

To Hruska:
Myslim, ze resenim je treba GSM brana se dvema vystupy. Treba GD-04 od Jablotronu. Jeden vystup lze zapojit na stykac bojleru pres HDO a druhy primo. Dobu sepnuti vystupu napojneho primo lze navic programovat. Pak si lze jedinou SMS vybrat, zda se bojler nabije treba az pres noc a tepla voda bude zitra, nebo zda bude za 2 hodiny na chate tepla voda k dispozici a nezalezi mi na vyssi cene...

To Klemon:
Ano, mate pravdu s tou cenou a poctem kWh za cenu ovlace. Ale ne vzdycky lze nechat bojler na chate zaply nonstop treba tyden. Krome ceny energie zde vystupuji i takove veci jako treba bezpecnost. Ja osobne bych se treba bal nechat na chate tyden nebo dva bez dozoru zapnuty bojler. Tech par korun za kWh by mne az tak netrapilo, ale nerad bych kvuli nejake poruse nasel misto chaty kupu popela...

To Novak:
GSM branu lze ovladat taky prozvonenim. A to nestoji ani korunu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Je nutná sporáková kombinace u bojleru?
 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Mohu připojit ohřívač vody(bojler)pohyblivým přívodem?
 Připojení bojleru
 TN-C, chránič a zapojení bojleru
 Digitální hodiny (spínač) a bojler na TUV
 Musí být sporák a bojler připojen přes sporákovou kombinaci?
 Kdo má zkušeností s třífázovým Turbo bojlerem na jedné fázi?
 Které normy například stanovují vzdálenost mezi akumulačními kamny a jejich vypínačem?
 Ve které normě je stanovena povinnost a umístění vypínače akumulačních kamen, bojleru či sporáku?
 Jak umístit v koupelně bojler do prostoru 1, když není místo?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Je nutné jistit relé bojleru?
 Je možné nějakým "omezovačem" omezit příkon/proud bojlerů?
 Jak provádět kontrolu bojleru na 800L?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Jak sepnout stykač boileru když je vyplnutý signál z HDO ?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Je nutné jistit relé pro spínání bojleru?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak řešit spínání bojleru pomoci HDO ale každý z jiného rozvaděče?
 Jak vyřešit dálkové ovládání bojlerů signálem HDO?
 Je lepší průtokový ohřívač vody než boiler?
 Môže byť elektrický bojler v zóne 2?
 Použít jednofázový nebo třífázový bojler?
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Jak zjistit že je blokační relé el. bojleru vadné?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Proč máte na střeše kolektory a to ještě vakuované?
 Jaká by měla být hodnota odporu topného tělesa u bojleru?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Je níže uvedené zapojení HDO k bojleru správně ?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Víte jak vypadá boiler po pár letech provozu?
 Volíte raději zásobníky teplé vody nebo průtokáče?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Jak rozdělat bojler Dražice TO10IN ?
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Je potřeba a jak pospojit nepřímotopný závěsný zásobník vody?
 Může být napětí na cívce bojlerového relé i při vypnutém hlavním vypínači?
 Jak zjistím, že fotovoltaický bojler funguje správně?
 Co říkáte na baterii s okamžitým ohřevem vody?
 Proč asi vyhořela tepelná pojistka bojleru Dražice?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Také jste nespokojeni se službami a výrobky skupiny Dražice?
 Jak zapojit bojler?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Pri akej teplote sa vytvára vodný kameň?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Je lepší při nepoužívání bojleru vypnout jeho stykač nebo ho nechat spínat?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Jak se připojuje N k 3f bojleru?
 Jak přepnout bojler na jinou fázi v době nízkého tarifu?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Nemá někdo schéma zapojení průtokového ohřívače ETA 1736?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 K čemu slouží 1MΩ rezistor mezi fází a kostrou topného tělesa?
 Může být pracovní fáze boileru jiná než L1?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Musí být boiler připojen přes vypínač?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak zapojit stykač
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
 Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
 Jak vypočítat příkon topné spirály?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
 Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
 Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Je vypínač bojlera správne zapojený??
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Mohu bojler připojit přes zásuvku?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?
 Ako zapojit bojler podla schemy?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Jak zapojit bojler?
 Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
 Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
 Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
 Jaký systém fotovoltaiky použít pro ohřev vody v bojleru?

Aktuální slova (2)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.076 sekund, 24 dotazů.