Autor Téma: Jak ukončit rezervní kabel?  (Přečteno 7364 krát)
Martin Kafka
*
Offline Offline



« kdy: 21.05.2009, 20:27 »

Situace:
Ve fasádě RD krabice IP54. Do krabice přiveden kabel CYKY z RB (tam zatím nepřipojen). Z krabice vyvedena pod úroveň terénu trubka KOPOFLEX. Pokračování obvodu zatím v "nedohlednu".

Jakým způsobem tento kabel v krabici zajistit proti vnikání vlhkosti a jak zajistit trubku v zemi?




#uft#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 22.05.2009, 09:52 »

Už sama krabice IP54 zaručuje sucho. Konce trubky pak stačí řádně zaizolovat širokou PVC izolační páskou. Z praxe je potvrzeno, že takto zaizolovaná trubka byla suchá a čistá po deseti letech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Zdenek Jakubcik 1
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #2 kdy: 22.05.2009, 10:30 »

Trubku přezolovávám gumovou smršťovací izolační páskou, nebo pokud je delší, tak konec vyplním silikonem a při další realizaci odříznu nožem. Cca 5cm. Jinak jak píše p. Pavel Horský, trubka je suchá i po několika letech.
Paradoxně bývá problém s fasádní krabicí. V té může voda nakondenzovat. Doporučuji cca po1/2-1 roce zkontrolovat, případně udělat otvor.
Ve Vašem případu by mohl případný kondenzát odtékat do trubky.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Mužík_
OSVČ - technický poradce, soudní znalec
*
Offline Offline



Normy ano, ale bez kvalifikace a přemýšlení ??


« Odpověď #3 kdy: 24.05.2009, 11:20 »

Pro zatěsnění té trubky, stejně jako pro jakékoliv jiné zatěsňování, bych doporučoval pásku Scotch 2228. Vyzkoušejte, uvidíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 24.05.2009, 12:19 »

Co tohle:
http://www.rayservice.cz/catalog/category/58/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5