Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Může se zemní jímací soustava bleskosvodu spojovat s místním uzemněním?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může se zemní jímací soustava bleskosvodu spojovat s místním uzemněním?  (Přečteno 21852 krát)
Petr7
« kdy: 19.05.2009, 15:32 »

,
obracím se na vás s dotazem. Na RD děláme základy. V zákl. pasech je plánována kolem celého domu roxorová výztuž 12mm (minimálně po 4 prutech v řezu základem, dva dole dva nahoře) všechny výztuže jsou k sobě svařeny, svár minimálně 15cm. Tyto výztuže budou mít vývody po 5m na kari síť v podlaze domu plocha cca 120m2. Všechno provařené k sobě. Protože dělám zdi z polystyrenovéh o šalování,  (medmax-neopor) budou nosné zdi plné výztuží. Všechno bude přivařeno a spojeno s roxory v základu. Moje otázky zní:

Bude tohle stačit jako svod bleskosvodu, když vyvedu od základu roxory na venkovní stranu zdi domu? Nebo mám dát zemnící pásek AlFe ještě navíc na dno základu? Ten spojit s roxory a pásek vyvést na venkovní zdi?

Dále, mohu použít v tomto případě vyvedený roxor v technické místnosti kde bude hlavní domovní rozvaděč jako svodku místního ochranného vodiče PE? (Plánuji svodiče přepětí v rozvaděči)

Neudělá mi to paseku když by bacil blesk zrovinka do našeho bleskosvodu?

Jsem sice elektrikář, ale k " hromosvodům jsem si v praxi nikdy nečichnul".  Můžete mi prosím poradit?

#117#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #1 kdy: 19.05.2009, 18:41 »

presne tento pripad resi kniska je to tam krasne vyobrazene. Myslim ze roxor 4mm bude malo osobne bych dal pasku a ty roxory k ni pripojil a do technicke mistnosti vyvedl bud pasek nebo minimalne FeZn 10mm. Ale fundovaneji urcite odpovi Honza Hajek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
petr7
« Odpověď #2 kdy: 19.05.2009, 18:57 »

díky za odpověď, ale kde jste přišel na roxor 4mm? Je přeci napsáno všude 12mm.. Kari sítě budou ze 6mm tyčí..
S tím AlFe jsem se seknul, jasně že by to byl FeZn pásek Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 19.05.2009, 22:25 »

Jak to popisujete, tak to bude velmi hezká faradayova klícka. Pro jistotu bych asi přeci jenom doplnil ten pásek či drát, ale pokud budou sváry odpovídat ČSN EN 62305-3 tak není potřeba v podstatě žádný hromosvod. Pošlete mi podklady, takto atypická stavba mne láká a rád bych byl první, kdo to vyřeší.  Mrknutí
Na detaily zemnící soustavy se mrkněte sem : http://www.kniska.eu/animace/flv-nove/07.1%20Uzemneni.flv/view
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 20.05.2009, 10:31 »

Upozornil bych na čl.4.3. ČSN EN 62305-3. Délka spoje min 20násobek průměru prutu, podmínky měření celistvosti. Spojení mezi jednotlivými prvky armování u nových staveb musí být stanoveno projektantem. Za úvahu taky stojí pozn.2, která říká, že v některých zemích je použití železobetonu jako části LPS nepřípustné.
Jako zemniče je možno použít čistý tuhý drát min.10mm. Kari síť 6 je sice taky kov, ale nemá předpsaný průřez. Navíc si myslím, že Vaše roxory 12 umístěné v horní části zemniče budou v suché části betonu a jejich zemní odpor nebude valný, takže bych volil FeZn a vnější svody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 20.05.2009, 16:34 »

Podle mého názoru není příliš ideální svádět blesk do podlahy domu (a nikam jinam).
Myslím, že pokud se výboj svede na zemnící tyče vně objektu (vzájemně propojené obvodovým páskem),  je to lepší řešení.
Uzemnění v železobetonu lze současně použít pro napájecí soustavu elektro a obě soustavy na vhodném místě propojit - buď přímo nebo přes jiskřiště (podle místních podmínek).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
petr7
« Odpověď #6 kdy: 20.05.2009, 16:48 »

Dobře tak radši ten pásek do toho základu dáme aby byl klid.

Co se týče svárů tak je pro jistotu děláme 20 -25cm dlouhé jen pro sichr. Od projektanta mám že 10 násobek pro statiku a dané zatížení bohatě stačí (nedělám bytovku jen malý RD v řadovce).

Z hlediska vodivosti jsou to vlastně v zemi 4 ucelené okruhy roxoru 12mm o délce každého okruhu 34m které jsou po 5m mezi sebou provařené Takže kdyby nějakej svár byl nedejbože divnej tak si to najde cestu dalšíma 3 možnýma roxorama. Teď když tam přidám ještě dolů ten pásek tak snad budu klidný.. (ta animace je výborná,  takhle to ale asi nepůjde,.. mám v projektu základ z šalovacíhc tvárnic.. tam to na vejšku asi nedám...) jinak FeZn vnějiší svody jistě udělám, žádný schovávání.. se nemám za co stydět.. Úsměv

Teď mám blbej dotaz jak se mi bude chovat třeba signál z mobilu, rádio nebo wi-fi? Faradayova klícka by musela být izolovaná tohle je přizemněný až až,  nebo se pletu?

Jaktože nepotřebuji žádný hromosvod? vždyť na střeše žádný roxory nebudou..
A pane Hájek vím že jste se účastnil projektu kníška pač sem vás tam poznal na fotce takže určitě víte že není to hromosvod ale Bleskosvod..  Škleb  Hrom nikomu nic neudělá Úsměv .. Doufám  Smích

To Macek: takže můžu tohle s tím páskem použít jak pro bleskosvod a na roxor tedy napíchnout zem z PE můstku.. to by bylo fajn
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #7 kdy: 20.05.2009, 18:06 »


A pane Hájek vím že jste se účastnil projektu kníška pač sem vás tam poznal na fotce takže určitě víte že není to hromosvod ale Bleskosvod..  Škleb  Hrom nikomu nic neudělá Úsměv .. Doufám  Smích
Nedrážděte hada bosou nohou Hněv
Diskuze na téma
Jsem ortodoxní hromosvodář.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 20.05.2009, 20:26 »

Hrom nikomu nic neudělá Úsměv

Znáte povídku Jaroslava Haška Fialový hrom?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Petr7
« Odpověď #9 kdy: 20.05.2009, 20:52 »

Ok ok,.. nestřílet vzdávám se, nikomu na koule chytat nebudu ,  slibuju..  Škleb

Pane Fuk nečetl a  možná že bych měl co? .)


Zpět k tématu, je můj závěr s tím uzemněním PE správný? Je to pro mě důležité.. než to zaliju všechno betonem..

Dále  co signály GSM a WiFi

a jaktože nepotřebuji žádný hromosvod? vždyť na střeše žádný roxory nebudou..
nechápu to..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 20.05.2009, 20:58 »

Hromosvody nemám rád  zle
Ale svodiče bleskových proudů přímo miluji  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 20.05.2009, 21:07 »

Pane Fuk nečetl a  možná že bych měl co? .)

Měl. Je to o tom, jak Pán seslal na zpovídajícího se hříšníka fialový hrom, aby ho rovnou ztrestal. Hříšník ovšem měl v podstatě oddálený hromosvod, a schytal to místo něj zpovědník. A to Hašek nečetl Kníšku!

a jaktože nepotřebuji žádný hromosvod? vždyť na střeše žádný roxory nebudou..
nechápu to..
Máte to namalované v Kníšce na str. 67, obr. 4.1  Potřebujete jen ochránit střechu a svést dolů to můžete armováním. Kolega Hájek Vám nabídl pomoc, toho si važte.

Se signály GSM a WiFi to bude záležet na hustotě armování ve stěnách. Ovlivňovat je to bude každopádně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 21.05.2009, 07:54 »

Co se týče svárů tak je pro jistotu děláme 20 -25cm dlouhé jen pro sichr. Od projektanta mám že 10 násobek pro statiku a dané zatížení bohatě stačí (nedělám bytovku jen malý RD v řadovce).
Projektant to řeší z hlediska mechanické pevnosti objektu jako takového. Nezohledňuje hromosvod a případné dynamické účinky. Jinak by se musel řídit normou.
Ta délka sváru má smysl u velkých průřezů, protože při svaření drátu Kari 6, je materiál roxoru tak vyhřátý, že se spoj ulomí těsně za svárem už při malé námaze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 21.05.2009, 09:16 »

Signály GSM jsou na 33 cm, WIFI mají vlnovou délku 12,3cm. To by musela být hodně hustá klícka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 21.05.2009, 09:56 »

Signály GSM jsou na 33 cm, WIFI mají vlnovou délku 12,3cm. To by musela být hodně hustá klícka.

Nejde o to, že by ty signály nepronikly, ale o to, že v důsledku ohybu a interference na mřížce bude pole dost nehomogenní,  zvlášť v GSM pásmu 900 MHz, což mobilnímu telefonistovi může vadit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Petr7
« Odpověď #15 kdy: 21.05.2009, 19:25 »

Děkuji za odpovědi.
Jestliže mám půdorys domu 10x12m tak vlastně stačí ještě přez kari síť  uprostřed plochy základu natáhnou jeden fezn drát 10mm (?) a vytvořím vlastně z pásku a drátu takovou osmičku.  Napojenou na plochu roxorového aromování chápu to dobře?

No a pak jen vyvedu dráty vně základového pásu na 2 protilehlých rozích.
Já nechci radši použít jako svodič ze střechy aromování.. ze dvou důvodů..
1) bojím se..
2) vytvoří to tepelné mosty v zateplené fasádě a já si dělám nízkoenergetic ký dům..

Ohledně hustoty faradayovy klícky to vypadá že to nebude takový problém.. i kdyby jsou tam okna a dveře těma se dovnitř něco dostane.. bohužel v rozích to bude se signálem horší.

S tím tepelným namáhání drátu při vaření je to svatá pravda.. holt ta síť tam bude jen jako doplněk.

Pánové děkuji vám, pomohli jste.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Valter Mayer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 23.05.2009, 07:43 »

Jestliže mám půdorys domu 10x12m tak ... dráty vně základového pásu na 2 protilehlých rozích ...
... nepostačují.

Při 10x12m vám vyjde obvod 44m. Pro LPZ III je potřeba osadit svody ve vzdálenosti max. 15m. Tudíž alespoň 3.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr 7
« Odpověď #17 kdy: 23.05.2009, 20:31 »

aha on se bere vzálenost po trase svodiče a ne mezi svody... tak to jo, tak dám svod do každýho rohu domu a bude...

Teď se projevím jako totální neznalec .. odpor mezi svody které jdou do země má být min kolik. a v jaké vzdálenosti se má měřit zemní odpor 1 svodu proti zemi?
Tohle nás učily naučňáku ale to je dlouhej čas co jsem z něj Úsměv Od tý doby sem hromosvod neviděl. Mám nějaký..ehm vzpomínky ale raději bych čerstvá fakta... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 42) Jakým hromosvodem se opatřují sklady výbušnin I. kategorie?
 Musí být hromosvod připojen k balkónům?
 15) Lze spojit uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 17) Na jaké uzemnění se připojuje hromosvod v elektrických stanicích?
 6) Spojují se uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 7) Kdy se nemusí spojovat uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 Jakou barvu použít na nové Cu přípojnice v rozvaděči?
 Je pravda, že se Cu na hromosvody nehodí nebo jsou i nepřípustné?
 Hromosvod AL
 Hromosvod Al
 Ako vypočítať a koľko by mala byť celkova hodnota bleskozvodu?
 Podle jaké ČSN revidovat hromosvod v 8/2007 ?
 Mám chtít nový hromosvod dle staré nebo nové normy?
 Jak udělat snadno hromosvod?
 Anténí stožárek a určení ochranného pásma hromosvodu ...
 Jaký typ hromosvodu použít pro plechovou střechu?
 Čo je najlepšie pri zemnení bleskozvodu? Zemniaca tyč, pásovina alebo drôt?
 Spojit kovovou konstrukci stropu se svodem hromosvodu?
 Co se svody hromosvodu uchycenými na okapové rouře?
 Povedá sa hromozvod, nie je vhodnajsi bleskozvod?
 Jaká je vzdálenost dle ČSN mezi podpěrami u hromosvodu na ploché střeše?
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Lze spojovat drát AlMgSI svorkami FeZn?
 Jak daleko musí být umístěn bazén od hromosvodu?
 Jaký proud svodem hromosvodu je ještě normální?
 Prečo sa nič nestalo a bles neuderil?
 Jak vyřešit prostup koaxiálu plechovou krytinou a dodržet dostat. vzdálenost?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Zrevidovali byjste tento svod hromosvodu?
 Co udělat proto aby nebyl u RD hromosvod?
 Viete mi prosím poradiť najvhodnejšie upevnenie podpier na plechovú strechu?
 Jak by jste postupovali při revizi hromosvodů v blízkosti sloupů VO?
 Je nutné propojit hromosvod a hlavní ochranné pospojování?
 Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
 Kde podle vás je hranice mezi opravou a rekonstrukcí hromosvodu?
 Skončí současně s ČSN 34 1390 i termín hromosvod?
 Který předpis určuje kde musí být provedena hromosvodní ochrana?
 Jak má vypadat hromosvod na střeše tvaru jehlanu?
 Musí být následující objekt vybaven LPS?
 Kde se dají koupit manžety proti stékaní vody?
 Kdy se musí chránit střešníky procházející půdním prostorem před bleskem?
 Jak řešit hromosvod na ploché střeše s níže položeným balkonem?
 Je vyhotovenie tohoto bleskozvodu (hromosvodu) vo dreve v súlade s normami?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Jaká barva se používá na skorodované části hromosvodu?
 Poradíte nejvhodnější podpěry hromosvodu na hořlavé podklady?
 Kde se mohu naučit montáž hromosvodů?
 Može byť stožiarový bleskozvod alternatívou ochrany RD pred bleskom?
 Je možné u novostavby zkombinovat měděné okapy a FeZn hromosvodem?
 Používá se hřebenová soustava i bez tyčových či jiných jímačů?
 Je za níže uvedených podmínek bezpečné připojit bleskosvod na HOP?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Jaké argumenty použít k přesvědčení zbudování hromosvodu?
 Kdo má kontrolovat platnost revize hromosvodu?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Jak spojit přerušený svod hromosvodu za ochranným úhelníkem?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Tipnete si podle kteých norem byl proveden hromosvod na Rudém náměstí v Moskvě?
 Môžem požadovať doplnenie SPD do projektu bleskozvodu?
 Záznam netcastu HROMOSVODY #1 Historie
 DEHN: Nové komponenty pro stavbu hromosvodů
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Ako riešiť bleskozvod pre šikmú strechu s nízkym sklonom?
 DEHN: Požadavky na hromosvodní součásti
 CHOMUTOV: Otevřeno staronové hromosvodní centrum v LUMA Plus
 Využíváte také sortimentu Kovoblesk Opava?
 Jak se vám líbí tento bleskohromosvod?
 Wolfgang Marks o značce PROEPSTER
 Speciální hromosvod na hotelu GRANDEZZA v Brně
 Jak koresponduje s normou výraz "odhad a pravděpodobně"?
 Co všechno se měří při revizi hromosvodu?
 Metoda ochranného úhlu
 Musí být připojeny všechny balkony k hromosvodu?
 Jaký použít držák hromosvodu na hřeben střechy Röben?
 Ověřili jste jak funguje technická podpora značky TREMIS?
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Jak vyřešit hromosvod na plechové střeše s vyhříváním okapů?
 Jak nedělat instalaci kolem hromosvodu?
 Je dokumentováno také nějaké selhání konvenčního hromosvodu?
 Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
 Jsou hromosvody na telefonních sloupech dostatečné?
 Potrebujem izolovaný hromozvod?
 Proč se dnes nedávají na střechy hromosvody?
 Hromosvod a stavby s nebezpečnými prostory
 Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #8
 Nemusia sa v Maďarsku budovať u novostavieb RD hromozvody?
 Kdo je podle vás vynálezce s hromosvodu velkým "H"? Diviš nebo Franklin?
 Není samotná instalace hromosvodu, největším projevem nedůvěry v Boha?
 Máte zkušenosti s projektováním dvouúrovňového hromosvodu?
 Jak volit hromosvod na objektu mezi jinými domy a špatnými hromosvody?
 Víte, jak správně instalovat hromosvod na strom?
 Jak měl být proveden hromosvod na panelovém domě?
 S Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem o chybách při instalaci hromosvodů
 S Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem o chybách při instalaci hromosvodů 2
 Jak udělat hromosvod na kovové hale?
 S kolika druhy kovů se lze setkat na 25 cm2 hromosvodu?
 Mám právo na opravu, úpravu nebo rozšíření hromosvodu?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 DEHN: Hromosvod na kovové střešní krytině
 Chtěli byste být hromosvodářem v Riu?
 Je montáž svodu hromosvodu do ekopanelu stejná jako do polystyrenu?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Co by měl obsahovat návrh pro realizaci hromosvodu RD?
 Je hromosvod na pasivním domě s lehkou ocelovou konstrukcí reálný?
 Podle jakých kritérií se navrhují hromosvody na objektech s plochými střechami?
 Máte svůj katalog hromosvodních součástí DEHN 2015/16?
 Máte svůj katalog hromosvodních součástí DEHN 2015/16?
 Myslíte, že je na WC pro autobusáky nutný hromosvod?
 Jak uzemnit kostelní věž?
 Mohu pripojit slnečné kolektory na bleskozvod?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Jak instalovat hromosvod na lezeckou stěnu?
 Jak řešit doplnění hromosvodu na panelovém domě?
 Brněnský REMET chrání izolovaný vodič HVI
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Jak se cítí hromosvodář na konci svodu?
 Jsou nějaké námitky proti zřízení hromosvodu "po staru"?
 Jak řešit podpěry vedení pro hromosvod pro hřebenáče 275x120mm?
 DEHN: Katalog hromosvodních součástí 2018
 Jak se dělají hromosvody na střechách s vegetací?
 Znáte odborníka na zhotovení posudku k hromosvodu na Ústecku?
 DEHN: Chyby a časté nepravdy o hromosvodech
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Hromosvod nebo bleskosvod, jak je to správně?
 PODCAST: V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Jak řešíte hromosvod nad bazénem na střeše RD?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Kdo, jak a za kolik provede dodatečnou instalaci hromosvodu?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Johann Pröpster oslavil 40 let výroby hromosvodního materiálu
 Jak řešit hromosvod se stromy na střeše?
 Mohu připojit systém proti pádu ze střechy k hromosvodu?
 Může pod bazénem vést zemnící pásek hromosvodu?
 Podle jakého vzorce vybíráte jednotlivé komponenty hromosvodu?
 eDEHN: Základní principy hromosvodu
 Jak odstranit korozi na hromosvodu?
 Už víme, jak si DEHN hlídá kvalitu svorek MV!
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Katalog DT TECHNIC součásti hromosvodů 2021
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Je materiál J.Pröpster na hromosvod v pořádku?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Vzpomínka na hromosvody
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 V jaké poloze doporučujete instalovat hromosvodní svorky?
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Jak vyřešit nový komín vzduchotechniky se stávajícím hromosvodem?
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Je provedení hromosvodu s využitím atiky bezpečné?
 Jak se obecně u neizolovaných hromosvodů řeší hliníkový hřebenový pás?
 Lze hromosvod vést po fasádním žebříku?
 Jaký hromosvod byste volili na venkovní sklad siláže s FVE?
 Je v pořádku, že projektant namaloval umístění jímací tyče hromosvodu na komín?
 Jak asi vypadá vzorová projektová dokumentace hromosvodu a uzemnění?
 Může vedoucí elektrotechnik VIZUÁLNĚ KONTROLOVAT hromosvody?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.