Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Proč mi vybavují všechny chrániče?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč mi vybavují všechny chrániče?  (Přečteno 23069 krát)
Petr Provazník ml
« kdy: 17.05.2009, 20:43 »

Vyskytl se mi problém nad kterým mi trochu zůstává rozum stát.

Mám na stavbě RD stavební rozvaděč který je přez 50m prodlužku napájen 3x400V ze sousedního domu. je to 4x2,5 novej kabel v gumě.
V tom domě je fičko (proudový chránič).
V antoníčku je taky fičko. Když zapojím třeba míchačku (3x400V) tak všechno šlape jak má.
Jakmile ale zapnu spotřebič(flexku, vrtačku..)) na 230V tak vyletí fičko v domě nebo v antoníčku.
Přitom v domě to fičko (ten samý spotřebič) nevyhodí.
Vyhazuje to jen z antoníčku.
V antoníčku je přívodní PEN z prodlužky rozdělen na PE a N a už se mi nikde nespojuje(PE je z můstku ukostřený přez zemní tyč do země).
takže mi to vyráží ten N vodič.
A já nějak nechápu proč to vypadává.
Jediný co mě tak napadá že by odpor PEN vodiče v prodlužce celkem 50m byl tak velkej že by se mi okruh uzavíral přez zem?
a tím pádem mi fičko v domu vyletí..?


asi se mi budete smát ale jsem dneska hodně unavenej elektrikář.. a něco mi prostě uniká:(




#uft#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 17.05.2009, 21:07 »

Proč Vám vyhazuje chránič v domě,  je zřejmé. Vytáhl jste si fáze za chráničem a PEN(nebo PE?) před chráničem (namísto N za chráničem + PE). Míchačka to nevyhazuje, protože nepoužívá N.

A proč vyhazuje chránič ve staveništním rozvaděči? Asi jste tam udělal podobné kouzlo, jako u přípojky v domě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 17.05.2009, 21:20 »

..ze sousedního domu. je to 4x2,5 novej kabel v gumě. V tom domě je fičko (proudový chránič). V antoníčku je taky fičko...

TO: Provazník
Musíte použít 5ti žilový kabel. ajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Zdenek Jakubcik 1
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #3 kdy: 17.05.2009, 22:42 »

Pořád dokola!
Síť TNC, TNS a v lepším případě TN-C-S!
Nedávno se tu řešil případ, proč chtějí zedníci, jako přívod pro míchačku, zás. 400V 4p. 16A.
Nepřipomíná Vám to něco?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
:-)
« Odpověď #4 kdy: 17.05.2009, 22:56 »

TO: Provazník
Musíte použít 5ti žilový kabel. ajoooo

Nebo použít elektrikáře.
 Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
petr provazník ml
« Odpověď #5 kdy: 18.05.2009, 09:07 »

Aha ,  ježiš já sem teda dopad.. už je mi to jasný. Ten dům není můj takže jsem jen zastrčil prodlužku do zásuvky s tím že pak majiteli doplatím to co naměřím v antoníčku. Prodlužka je samozřejmě koupená 5 žilová ale zásuvka je jen 4 kolík. A jasně že je tam jen PE a ne PEN. Tím je to jasný.. jenže teď nevím jak to pořešit jinak než sehnat v domě N (a protože to není můj dům tak nějaký zásahy...)
Jediný co mě napadá vzít N ze zásuvky 230V která je hned vedle zásuvky 400V.. vím že je to prasečina ale fungovat by to mělo a zachová se tím funkce obou chráničů ne?..

Slibuju že se příště na podobně blbé dotazy prvně vyspím.. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Jakubcik 1
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #6 kdy: 18.05.2009, 10:37 »

Rozumím tomu dobře? Ta zásuvka na RD, ze kterého se připojujete je za chráničem a má 4p? Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 18.05.2009, 10:41 »

Proč by zásuvka za FI nemohla být 4p? Pokud do ní připojím zařízení s L1/L2/L3/PE tak to ničemu vadit nebude. Nebo jo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Zdenek Jakubcik 1
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #8 kdy: 18.05.2009, 11:10 »

To Svejkovský
Pokud na takhle provedenou zásuvku připojím zařízení, které pro svojí činnost nevyžaduje pracovní vodič N, tak to samozřejmě fungovat bude.
Silně pochybuji, že je zde namontována zásuvka 16A 4p L1, L2, L3+PE a nikoliv PEN. Jak mám jako uživatel poznat toto zapojení? To mám před každým připojením zařízení provádět měření a kontrolu zapojení? To snad ne!
Opět vidím zedníky, kteří připojí míchačku, nebo pilu s ovládacím obvodem a s němým úžasem sledují, jak jim vybavuje chránič!
Vy byste takhle zapojil zásuvku v běžné domácí instalaci v síti TN-S?
Zcela jistě bych předpokládal zásuvku 400V 16A 5p L1, L2, L3, PE, N!
Pokud někde vidím zásuvku 400V 4p, tak předpokládám síť TN-C a určitě bych neočekával před zásuvkou proudový chránič.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 18.05.2009, 11:40 »

To Z.J.1
Nevidím důvod,proč si u svých letitých 4p.zásuvek nezvýšit ochranu o proudový chránič.
Když někam přijdu,tak se majitele zeptám:Nemontoval vám poslední dobou někdo do hodin takovou divnou bílou krabičku? Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
petr provazník ml.
« Odpověď #10 kdy: 18.05.2009, 11:48 »

Ano pane Jakubcík, je to tak, v tom domě je stará elektrika, na to někdo (já ne!) namontoval fičko (aspoň že rozvod 230V je novějiší). Vzhledem k tomu že majitel zásuvky 400V používal leda tak na míchačku, cirkulu a šroťák tak s tím nikdy problém neměl. No a já si tam přijdu s tím že potřebuju N vodič v 400V zásuvce ...  Šok  a když o tom přemýšlím tak si myslím že to bude PE to co je ve stávající zásuvce. Pochybuju že by někde dělal 3 můstky na zapojení před a za fičkem... V rozvaděči má jen 2 můstky PE a N (mimochodem přívodní síť TN-C)

tak co stím udělat pánové?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Jakubcik 1
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #11 kdy: 18.05.2009, 11:56 »

To: Hugo K.

Protože takovéto zásuvky budou fungovat pouze pro motory a jiná zařízení, která nepotřebují N! Ale to se již opakuji.
Jen pro doplnění uvedu jednu akci, která spíše spadá do kuriozit.
V rámci stavební připravenosti si jedna firma ulehčila práci a namontovala venkovní zásuvku přes chránič tak, že na vývody L1/L2/L3 osadila proudový chránič s tím, že venkovní zásuvka byla 5p. a nebyl zde zapojen vodič N.
Stavební firma si přivezla svůj staveništní rozvaděč, kde bylo několik ovládacích obvodů. Tyto ovládací obvody byly nelogicky napájeny z rozdílných fází. Odneslo to několik vypálených relátek. Původní firma to sváděla na špatnou funkci Fi. K tomu snad není co dodat...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
petr provazník ml
« Odpověď #12 kdy: 18.05.2009, 11:57 »

s tou sítí si teda nejsem jistej.. jestli TN-C nebo TN-S, ted se nedostanu do rozvaděče.. spíš to předpokládám
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Jakubcik 1
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #13 kdy: 18.05.2009, 12:01 »

To Provazník ml.
Já bych to řešil takto:
Po dohodě s majitelem bych vymontoval FI a do venkovního vývodu bych použil 4vodiče jako síť TNC. Venku bych místo zásuvky 4.p osadil rozvodnici, do které bych namontoval Fi a rozdělil na TNS. Teprve za rozvaděčík bych namontoval zásuvku 400V 5p.
Chtělo by to vidět na místě. Vycházím z toho, že Fi je použito pouze pro tenhle zásuvkový vývod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
petr provazník ml
« Odpověď #14 kdy: 18.05.2009, 14:15 »

ano taky jsem na to myslel, tím mu ale v celým domu snížím ochranu o ten chránič. To asi neprojde. Navíc ten chránič maj EONI zaplombovanej tak se mi do toho nechce ..

Nejspíš to udělám takto: vytáhnu si v domu ze sousední zásuvky 230V která je hnedle vedle 400V vodič N a přiřadím ho k prodlužce L1,L2,L3,PE.  Takže do antonu budu už přivádět pěkně TN-S. a dál je to jednoduchý. Tohle je dočasný zapojení do podzimu kdy se bude dělat už normální poctivá domovní přípojka. Takto bude všechno jištěný, v domě a pak i v antoníčku. Myslíte že je to takto možné a bezpečné provést? Nezapoměl jsem na něco?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #15 kdy: 18.05.2009, 14:59 »

To asi neprojde. Navíc ten chránič maj EONI zaplombovanej tak se mi do toho nechce ..

Nejspíš to udělám takto: vytáhnu si v domu ze sousední zásuvky 230V která je hnedle vedle 400V vodič N a přiřadím ho k prodlužce L1,L2,L3,PE.  Takže do antonu budu už přivádět pěkně TN-S. a dál je to jednoduchý. ..

TO: provazník
Co to tady pořád zkoušíte za nesmysly.  Hněv Neznáte základní funkci chrániče, tak si zavolejte odborníka.
Pokud se jedná o hlavní chránič před měřením E.ONu tak je v rozvodu určitě za chráničem vodič N, který musí být ve společném obložení s fázovými vodiči v napájecím kabelu do vašeho "antoníčka" a také v zásuvce.

Už nemůžu číst co to tady navrhujete za blbosti. zed

PS: Musíte vyměnit 4p. zásuvku u souseda za 5ti pólovou s přívodem 5x. Jiné řešení není!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Zdenek Jakubcik 1
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #16 kdy: 18.05.2009, 15:59 »

TO: Beláň

Nejšílenější na tom je, že pokud je v tom domu pouze jeden chránič, tzn. hlavní jistič v kombinaci s chráničem, tak by mu to fungovalo (v tom smyslu, že by nevybavoval chránič). O správnosti tohoto provedení nelze hovořit ani v nejmenším.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
petr provzník ml
« Odpověď #17 kdy: 18.05.2009, 19:39 »

to Beláň:
díky za info nekonec jsem to vyřešil tak jak píšete. V domu má ještě jinde vpředu 5 kolíkovou zásuvku. (předtím sem se připojoval z chlíva který je až vzadu za barákem a tam je starej rozvod). Takže je to snad tak jak to má bejt.

není třeba se hned rozčilovat pane Beláň ..... Úsměv

Nicméně sice to co jsem navrhoval není správně a vím to. Jenže by to fungovalo a chrániče by měly fungovat taky. Vždyť přeci jestliže se napojím na N za chráničem který je přeci společný pro celý dům tak je jedno jestli z 230V nebo kýho čerta zásuvky je. Je to N za chráničem a všechny fáze jsou taky za chráničem tak kromě toho že je to nečisté provedení tak to přeci fungovat bude..  Proč si myslíte že ne?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Princip funkce proudového chrániče
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 22 dotazů.