| | |-+  Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?  (Přečteno 6589 krát)
Lukáš Rotrekl
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 18
Offline Offline

Příspěvků: 926



« Odpověď #15 kdy: 19.05.2009, 01:07 »

Ano, napsané to tam je, ale mi elektrikář říkal, že kabel CYKY 4x6 se může jistit jen 20 A. I kdyby se mohl jistit 25A, nemyslíte, že je to pro dnešní požadavky dost málo pro celý domek? A co do budoucna, kdyby se měla instalace riozšířit, nebo přibyly nějaké nové spotřebiče. Pane Illku, proč navrhujete, aby byl přívod rodinného domku z tak tenkého vodiče? To vaše projekty jsou taky tak kvalitní? I když jsem naprostý laik, tak si dovoluji trochu nesouhlasit s šetřením na nepravém místě.

moderováno z důvodu porušení pravidel

Osobně bych použil 4x10 nebo 5x10 (jak je komu libo, někdo je zastáncem tělit PEN na PE a N co nejdříve, já se přikláním k rozdělení v podružné rozvodnici za ER, což také odpovídá požadavkům E.onu) . Nikde jsem nepsal, že bych použil 6.
A propo 6 může uvést i 40A (P.O.), ale někdy pro ni může být i 2A moc.........Záleží na místních podmínkách...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Wikipedia: "Já vím všechno!"
Google: "Najdu všechno!"
Facebook: "Já znám všechny."
Internet: "Beze mě, jste v prdeli."
Elektřina: "tak se uklidníme jo?!"...
Milan Illek
*

Oblíbenost autora: 104
Offline Offline

Příspěvků: 1280


« Odpověď #16 kdy: 19.05.2009, 08:14 »

Jen na okraj. Když cituji článek normy, nic si nemyslím, nic neprojektuji ani nenavrhuji pro žádný dům.
Je to konstatování faktu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Jakubcik 1
*

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 136


WWW Email
« Odpověď #17 kdy: 19.05.2009, 11:28 »

Co vím, tak se ČEZ nebrání rozdělení v elektroměrovém rozvaděči.
Řešil bych tak, že jako odvod z RE bych použil CYKY-J 5x10 a rozdělil bych až v bytové rozvodnici. Vodič N by zatím zůstal nevyužit. Nikdo ovšem neví, když vidím, jak se přitvrzuje s chráničema, tak očekávám, že se jako hlavní jistič bude používat jistič v kombinaci s chráničem. Proto odvod 5x.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 154
Offline Offline

Příspěvků: 5318


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #18 kdy: 19.05.2009, 12:52 »

Nikdo ovšem neví, když vidím, jak se přitvrzuje s chráničema, tak očekávám, že se jako hlavní jistič bude používat jistič v kombinaci s chráničem. Proto odvod 5x.
To myslíte vážně?
Takový nápad bych očekával od úředníka z Bruselu, ne od člověka znalého.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Zdenek Jakubcik 1
*

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 136


WWW Email
« Odpověď #19 kdy: 19.05.2009, 13:36 »

Úředník z Bruselu určitě nejsem a ani jím nechci být, nicméně jsem už několikrát viděl v RE kombinaci jistič s chráničem 100, nebo 300mA. Že by to někdo osadil z vlastní vůle?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kafáč
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 114


Email
« Odpověď #20 kdy: 19.05.2009, 20:06 »

Kdo dodává 4polový "chráničojistič"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Jakubcik 1
*

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 136


WWW Email
« Odpověď #21 kdy: 19.05.2009, 22:27 »

Nikoliv chráničojistič, ale jistič + chránič. Jedna realizace byla v OCP a druhá na desce Premix, kde chránič byl umístěn, spolu s přijímačem HDO, na druhé desce.
Divné, ale je to tak. Někde mám fotku toho premixu. Najdu a vložím
V obou případech byl zablombován i chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hlaváč


Email
« Odpověď #22 kdy: 29.07.2009, 10:48 »

Vážení pánové, pozorně jsem četl Vaše příspěvky k danému tématu. Nechci v žádném případě někoho urazit, ale zdá se mi, že většina z vás, by měla obavy z výměny  monočlánku v budíku. Kabel 4Bx6 lze pro přívod použít, samozřejmě pokud je tak uvažováno v projektové dokumentaci (každý revizní technik by to měl potvrdit). K řečem o ČEZu apd. - to, co vede od měření k Vašim vlastním rozvodům je opravdu Vaše a záleží  na každém jestli si tam natáhne 4Bx10 nebo 4Bx6 apd. Vše by mělo souhlasit s dokumentací, pokud je třeba. Nicméně kabel 4Bx6 naprosto vyhovuje nárokům RD, protože je to kabel "jak hovado". A k proudovému zatížení - zkuste se zamyslet co vám v baráku všechno běhá a pak sem někdo napište spotřebič, který by ten kabel odrovnal. Nechci ze sebe dělat chytrýho, ale fyzika je jenom jedna a unás se to řeší 4Bx6, bez jakýchkoli problémů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 14
Offline Offline

Příspěvků: 1992


telefon +420 604791991


Email
« Odpověď #23 kdy: 29.07.2009, 11:33 »

TO: David Hlaváč

To že používáte kabel CYKY 4B x 6mm, je Vaše volba.
Ke kabelovému propojení z pojistkové skříně do elektroměrového rozvaděče se dle mého názoru vždy vyjadřuje distributor el. Energie., bez ohledu na lokalitu. To co požaduje se tak musí udělat.
U kabelových vedení z elektroměrového rozvaděče do domovní rozvodnice, považuji jako nejlepší řešení CYKY 5 x 6mm, případně CYKY 5 x 10mm, a to dle instalovaného příkonu. Například plně elektrifikovaný RD, topení elektrokotel, vaření sklokeramika, klimatizace apod. je na tu CYKY 4 x 6 slabota. Považuji totiž rozdělení vodiče PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči za to nejlepší řešení.
Pokud používáte z elektroměráku do domovní rozvodnice CYKY 4 x 6mm, hrubě porušujete ČSN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
David Hlaváč


Email
« Odpověď #24 kdy: 29.07.2009, 23:03 »

TO: Miroš Jan

Pokud použiji 4Bx6 na vedení elektroměr - domovní rozvaděč, ČSN neporušuji. Moje znalost norem zřejmě není taková jako Vaše, ale tuto informaci mi potvrdil i zkušební komisař a ispektor OTD. Právě dokončuji novostavbu RD (el.kotel, bojler, skloker. deska, dílna se stroji s el. pohonem) a veškeré zapojení el. instalace konzultuji, pokud mi něco není jasné. Určitě máte pravdu, že se musí dbát na energetickou náročnost domácnosti, ale nikdy nebudete zapínat elektrokoltel a klimatizaci zároveň apd. Trendem posledních let je samozřejmě energetické nároky snižovat a postupně se v každé domácnosti všechny spotřebiče mění za ekonomičtější (úsporná svítidla, bílá technika nízké en. náročnosti, účinější MaR topení, klimatizací, apd.).
V odběrném místě navíc běžně naměříte 240 V proti zemi, což určitě není zanedbatelná hodnota co se týká proudové zátěže.
Na téma "Vedení od elektroměru k dom. rozvaděči - síť TN-C nebo TN-S ?"
Můj názor je, že je to na posouzení provozovatele (investora), samozřejmě po konzultaci a  doporučení zkušeného  projektanta.
Zatím je to individuální, sám bych někde volil TN-C, v jiném případě TN-S. Vždy s ohledem na délku vedení, okolní stavby napájené ze stejného odběrného místa a vybavení v nich.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3843


Chránič je chránič!


« Odpověď #25 kdy: 30.07.2009, 07:13 »

TO: Hlaváč

Velice se pletete a pravdu má kolega Miroš.

Žádná norma nepřipouští u nový instalací průřez vodiče PEN Cu 6 mm2. Tato výjimka (PEN Cu 6mm2) je pouze pro neměřené a zaplombované části před elektroměrem, a to pouze pro výjimečné a náležitě zdůvodněné případy (drobné odběry - chaty, garáže a pod.).

Nové rozvody již musí mít minimální průřez vodiče PEN  Cu 10 mm2, viz  ČSN 33 2000-5-54 ed. 2. Tato otázka zde byla již mnohokrát diskutována. Použijte vyhledávání.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12486.15.html

PS: Za měřením se zásadně a standardně používá rozvod TN-S.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 379

Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


Email
« Odpověď #26 kdy: 30.07.2009, 12:03 »

Nove rozvody opravdu musi mit PEN 10mm2!
Osobne jsem pri nedavne rekonstrukci jednoho RD pouzil do ER 4Bx10 a z ER do PR CYKY 5Jx10 a zadny problem, rozdeleni se provadelo v PR, takze vodic N zustal nevyuzit, jak uz tu nekdo podotkl a nebyl sebemensi problem Doporucuji udelat to take tak Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.
Zavítejte také na http://forum.ovsem.net
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?