Rekonstruji starší rodinný dům a jako první věc je třeba změnit místo pro elektroměrový rozvaděč, které je v současné době uvnitř domu což nevyhovuje.
Nový rozvaděč bude umístěn na stěně domu a bude od domovní přípojkové skříně vzdálen 8m. Hlavní proudový jistič bude mít hodnotu 25A, předpokládaný maximální soudobý příkon v domě bude okolo 12-13 kW a proudový odběr této zátěže cca 17A.
Chci poradit s kabelem od domovní přípojkové skříne k elektroměru a pak od elektroměru k rozvaděči, který bude umístěn již v domě cca. o 5m dále (starý kabel je hliník, 4 vodiče, jejich půměr bohužel neznám, hlavní jistič byl taky 25A)
Mám použít od přípojkové skříně CYKY 5x10mm2 nebo CYKY 4x10mm2, a je možno ho uložit přímo do zdi nebo je potřeba aby byl v ochrané trubici? A od elektroměru k rozvaděči mohu použít stejný kabel nebo má být už průměr kabelu menší?
#105#
|
|
|
|
|
|
|
Suchanek Jan
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 14.05.2009, 22:12 » |
|
staci vam i kabel cyky 4B * 6 rozdeleni site TN-C (PEN) Na TN-S (PE a N) nesmi byt provedeno v Elektromerovem rozvadeci dle pripojovacich podminek ČEZ (oduvodneni vetsi riziko poruch) kabel v ochrane byt nemusi
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Milan Illek

Oblíbenost autora: 104
Offline
Příspěvků: 1280
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 15.05.2009, 01:01 » |
|
bbBohužel se mýlíte dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, čl. NA.19.2 musí být minimální průřez vodič PEN v měřené části (tedy za elektroměrem) 10mm. V neměřené části (tedy před elektroměrem), je povoleno použít kabel s průřezem 6mm.
To jste ten článek asi špatně četl. Když si ho přečtete pečlivě, zjistíte, že u TN-C je možnost Cu6 mm2 před i za elektroměrem.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda

Oblíbenost autora: 47
Offline
Příspěvků: 3586
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 15.05.2009, 15:43 » |
|
Jak píší kolegové přede mnou...v NA 19.2 pomlčka a) průřezy všech vodičů odboček k elektroměru a od elektroměru jsou shodné a nejsou menší než 6 mm2CU....... Je to trochu divně napsáno ale je to tak...!
|
RT -EZ -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
|
|
|
|
|
|
|
ten, co tomu nerozumí
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 16.05.2009, 19:59 » |
|
To jste ten článek asi špatně četl. Když si ho přečtete pečlivě, zjistíte, že u TN-C je možnost Cu6 mm2 před i za elektroměrem.
Ano, napsané to tam je, ale mi elektrikář říkal, že kabel CYKY 4x6 se může jistit jen 20 A. I kdyby se mohl jistit 25A, nemyslíte, že je to pro dnešní požadavky dost málo pro celý domek? A co do budoucna, kdyby se měla instalace riozšířit, nebo přibyly nějaké nové spotřebiče. Pane Illku, proč navrhujete, aby byl přívod rodinného domku z tak tenkého vodiče? To vaše projekty jsou taky tak kvalitní? I když jsem naprostý laik, tak si dovoluji trochu nesouhlasit s šetřením na nepravém místě. moderováno z důvodu porušení pravidel
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Oblíbenost autora: 344
Offline
Příspěvků: 4320

|
 |
« Odpověď #13 kdy: 16.05.2009, 21:20 » |
|
Ano, napsané to tam je, ale mi elektrikář říkal, že kabel CYKY 4x6 se může jistit jen 20 A. I kdyby se mohl jistit 25A, nemyslíte, že je to pro dnešní požadavky dost málo pro celý domek?
Dobrá přihrávka na smeč.  Doporučte svému elektrikáři tuto pomůcku: Jištění kabelů
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant

Oblíbenost autora: 154
Offline
Příspěvků: 5318

Chomutov, projekty, revize.
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 17.05.2009, 08:43 » |
|
Mnohokrát jsem se setkal s názorem elektrikáře, že kabel se může jistit XXA, protože to výrobce uvádí v tabulce. Totální ignorace principů určení zatížitelnosti kabelů. A navíc si pak poslechnu posměšky na adresu projektanta/revizáka a silácký řeči o tom, jak ho vlastně vůbec nepotřebujou a bez nich by byl svět jednodušší.  Mimochodem, abych nebyl úplně OT: Kabel 4x6 klidně můžete jistit třeba 6A, pokud vám to k něčemu bude 
|