| | |-+  Jak spočítat proud motoru?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jak spočítat proud motoru?  (Přečteno 2675 krát)
Jiří Mejstřík
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 2


« kdy: 13.05.2009, 07:21 »

Podle kterého vzorce spočítám proud v jedné fázi u asynchronního motoru zapojeného do hvězdy připojeného na 3x400V a výkonu na štítku 2,2 kW. žil jsem v přesvědčení, že I=P/(U*1,73)=3,17 A, leč u více stejných motorů naměřím kleštákem kolem 4 A. Učiník uvažuji 1.

#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5028


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 13.05.2009, 08:52 »

Výkon motoru [P] je výkon "na hřídeli" (kroutící moment a otáčky). vámi spočítaný proud odpovídá té "hřídeli"
My ale musíme pokrýt i ztráty v ložiscích a ventilátoru a tím se nám zhorší účinnost.
A motor také představuje i indukčnost a tím se nám proud vektorově zvětší o jalovou složku. Účiník proto nemůže být roven jedné.
Vy jste změřil ten celkový proud, proto vám to nesedí.
Vzorec zní:
P = 1,73*U*I*účiník*účinnost
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Milan Illek
*

Oblíbenost autora: 104
Offline Offline

Příspěvků: 1280


« Odpověď #2 kdy: 13.05.2009, 10:13 »

Vzorec uvádí p. Doležal. Předpokládám, že neznáte všechny potřebné hodnoty k výpočtu. Pro odhad při výkonových bilancích můžete použít pro asynchr. motor mnemotech. pomůcku:
proud = 2x štítkový výkon
Příklad: 2,2 kW, proud 4,4A (zahrnut kosínus i účinnost)
Pokud by údaj měl sloužit pro nastavení tepelné ochrany tak buď vypočítat nebo použít tabulek a pomůcek, které má Schneider, Moeller apod.
V měření vidím problém, jak chcete dosáhnout zatížení jmenovitým výkonem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Mejstřík
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 2


« Odpověď #3 kdy: 13.05.2009, 17:58 »

Děkuji za vyčerpávající odpovědi. S tím jmenovitým zatížením by nemel být problém, nebot se jedná o motor protiproudu, který honí stale stejnou vodu dokola a melo by to dpovídat štítkovým udajům výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno