Lukáš Balihar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 11.05.2009, 12:54 »

Zatepluji dům a rád bych nechal vyměnit starou pojistkovou skříň umístěnou ve zdi za novou.
Musím se obrátit na ČEZ?

#117#

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 11.05.2009, 13:40 »

Nemusíte. Stačí když se obrátíte na nějakou slušnou elektrofirmu a ona vše zajistí již sama.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #2 kdy: 11.05.2009, 15:41 »

Já bych to radši řešil přes ČEZ a oni bud pošlou svoje lidi a nebo někoho doporučí. 
Při výměně pojistkové skříně bude potřeba odpojit přívod drátů ze sloupu. Za živa to asi vyměnit nepůjde  nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 11.05.2009, 16:04 »

U nás to funguje tak, že si jako firma domluvíme vypínání a pak je celá záležitost jen na nás.
Je to taková služba pro zákazníka. Nemusí se o nic starat. Jen zaplatí. Všichni dobře víme, jaké to je, když přijde laik jednat na nějakou služebnu ČEZ. O PRE ani nemluvim.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #4 kdy: 11.05.2009, 16:20 »

Když už se načalo téma POJISTOKÁ SKŘÍN,tak bych měl taky jednu otázečku  Úsměv
Je potřeba při kompletní rekonstrukci el.instalace vyměnit pojistkovou skřín za novou plastovou a nebo může být zachována stará litinová?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 11.05.2009, 16:26 »

jde to vyměnit i pod proudem....ale  musí být člověk opatrný a každý drát si zaizolovat....
Kdybych měl vypnout celou ulic tak by to trvalo dlouho....a sousedé by mě pěkně ponadávali...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 11.05.2009, 16:27 »

Když už se načalo téma POJISTOKÁ SKŘÍN,tak bych měl taky jednu otázečku  Úsměv
Je potřeba při kompletní rekonstrukci el.instalace vyměnit pojistkovou skřín za novou plastovou a nebo může být zachována stará litinová?
Při kompletní rekonstrukci je to přinejmenším vhodné. Vynechám hodnocení , ,litinky,,  ohledně místa uvnitř atd, ale většinou byly na 25A, což při současných požadavcích a předpokládaném jističi před el. měrem 3x25A nevyhoví selektivitě.
Jinak, můj osobní názor je asi takový, že na svém domě bych si takovou obludu nenechal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 11.05.2009, 16:29 »

jde to vyměnit i pod proudem....ale  musí být člověk opatrný a každý drát si zaizolovat....
Kdybych měl vypnout celou ulic tak by to trvalo dlouho....a sousedé by mě pěkně ponadávali...
Také to děláme pod napětím. Když vezmu v úvahu ten maraton ohledně vypnutí ulice a nahlášení předem ve lhůtě dle zákona, tak je milejší to provést opatrně pod napětím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #8 kdy: 11.05.2009, 16:36 »

Jestli máte vrchní vedení, tak můžete pojistkovou skříň dát na nejblišší sloup a poté přivést kabel k elektroměru zemí. Neznám Vaše místní podmínky-jestli je tato možnost realizovatelná . A ještě jedna poznámka- při vypínání vedení se to musí náhlásit všem co se jich to týká dopředu (cca 10dní).
Jestli namáte žádné zkušenosti, tak dejte na radu p. Horského a svěřte celou realizaci nějaké odborné firmě. Často má i přímé kontakty u distributora a nakonec zjistíte, že ušetříte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #9 kdy: 11.05.2009, 16:44 »

...ale většinou byly na 25A, což při současných požadavcích a předpokládaném jističi před el. měrem 3x25A nevyhoví selektivitě.
Pokud není v pojistce vymezovací kroužek a jsou zde vodiče potřebného průřezu,tak se tam mohou dát i pojistky větší než 25  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 11.05.2009, 16:46 »

Pokud není v pojistce vymezovací kroužek a jsou zde vodiče potřebného průřezu,tak se tam mohou dát i pojistky větší než 25  tanecek
Ovšem s překročením jmenovitého proudu. Z pohledu revize se tedy jedná o závažnou závadu a taková přípojka by neměla projít revizí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #11 kdy: 11.05.2009, 16:53 »

Ovšem s překročením jmenovitého proudu. Z pohledu revize se tedy jedná o závažnou závadu a taková přípojka by neměla projít revizí.
Maximální příkon který mohu odebírat a který platím rozvodným závodům určuje jistič před elektroměrem,nikoliv pojistky v HDS.  Vyplazuji jazyk
Mám-li před elektroměrem 25A tak nemohu odebírat víc  nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 11.05.2009, 17:03 »

Pokud není v pojistce vymezovací kroužek a jsou zde vodiče potřebného průřezu,tak se tam mohou dát i pojistky větší než 25  tanecek

Můžete popsat, jak nacpete pojistkovou patronu (vložku) 35, 50, nebo 63A do pojistkového spodku E27 (byť bez vymezovací podložky) ?  to cumim
Kladivem ? Nebo je přibrousíte ?  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 11.05.2009, 17:12 »

Pokud není v pojistce vymezovací kroužek a jsou zde vodiče potřebného průřezu,tak se tam mohou dát i pojistky větší než 25  tanecek

Kamil Novák - viz citace (narve tam hřebíky),  nebo "pojistkovou vložku" CY16mm2, případně Vámi zmiňované hodnoty (35, 50, ....)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Petr Mužík
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 11.05.2009, 17:29 »

v mojí oblasti (E.On Jižní morava) - stačí dát požadavek na firmu E.On (osobně zasílám foto s adresou objetku kompetentnímu pracovníkovi)  - a ona si vše zajistí sama - a co je důležité - TAKÉ VŠECHNO SAMA HRADÍ - zákazník nezaplatí ani korunu - doba výměny je cca 1 měsíc (čekací).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #15 kdy: 11.05.2009, 17:41 »

Je pravda že v půsoBnosti E-ONu vyměňují pojistkové skříně litinové/HSD/ za plastové průběžně ve všech obcích a městech na vrub E-ONu...je to v rámci rekonstrukce sítě a znám případy kdy to vyměnili bez požadavků majitele ....Dělá se to postupně v celém regionu..nikdo neplatí nic..!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #16 kdy: 11.05.2009, 18:39 »

Můžete popsat, jak nacpete pojistkovou patronu (vložku) 35, 50, nebo 63A do pojistkového spodku E27 (byť bez vymezovací podložky) ?  to cumim
Kladivem ? Nebo je přibrousíte ?  Nerozhodný
Samozdřejmě tam musí být závit E33 jinak to nelze realizovat  Smích
Rozvodné závody to řešili tak,že na místo aby namontovali jednofázový 25A jistič před elektroměr,tak vydělali 35A nebo vyšší pojistky v HDS a na místo nich tam dali 25A pojistky...... .ale to je zase jiné téma  piskaci
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 11.05.2009, 18:56 »

Samozdřejmě tam musí být závit E33 jinak to nelze realizovat  Smích
Rozvodné závody to řešili tak,že na místo aby namontovali jednofázový 25A jistič před elektroměr,tak vydělali 35A nebo vyšší pojistky v HDS a na místo nich tam dali 25A pojistky...... .ale to je zase jiné téma  piskaci

To zase nesedí.  nenene
Je tady řeč o starých litinových pojistkových skříních 500V/25A.
Takže tam žádné spodky E33 být nemohly.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak napravit "zapadlé" elektroinstalační krabice?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
 Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?
 Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
 Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
 Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Proč wapka vyhazuje jistič?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 22 dotazů.