| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?  (Přečteno 3559 krát)
petv
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 1


« kdy: 05.05.2009, 21:55 »

Mám v domě zásuvkové obvody vedené kabelem 3x1,5 a jištěný 16A jističem.
Projde tato instalace revizi nebo odporuje nejaké normě?



 

#112#
opakované téma, zadejte do vyhledávání řetězec:  1,5  16A


* 1,5_16A.jpg (116.2 KB, 1024x719 - prohlédnuto 458 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Illek
*

Oblíbenost autora: 104
Offline Offline

Příspěvků: 1280


« Odpověď #1 kdy: 06.05.2009, 15:51 »

Na Vaši otázku se nedá odpovědět z následujících důvodů:
- neuvedl jste typ vodiče, takže není známá jeho zatížitelnost
- neuvedl jste uložení vodiče
- neuvedl jste charakteristiku jističe, takže není známá hodnota vypínací proudu
- neuvedl jste  délku vodiče, takže nelze odhadnout impedanci smyčky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
zdenek2752


Email
« Odpověď #2 kdy: 07.05.2009, 08:50 »

Nesouhlasím s tím, že na otázku nelze odpovědět.
Odpověď by mohla znít: Ano, je to možné, ale za těchto podmínek, Typ jističe, typ a uložení vodiče... atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Illek
*

Oblíbenost autora: 104
Offline Offline

Příspěvků: 1280


« Odpověď #3 kdy: 07.05.2009, 09:03 »

Pro zdenek2752:
A co vám tedy brání na ni odpovědět?
Tím, že uvedete několik podmínek k řešení obecného problému snad dokazujete, že původní zadaný problém nebyl řešitelný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 47
Offline Offline

Příspěvků: 3586

RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 07.05.2009, 09:11 »

Dělá se to tak, že pokud máte kabely pod omítkou /běžná instalace/ tak se na 1,5 dá jistič 13A a revize by měla projít..../neznám další okolnosti , jen  jako klasický případ/......
Stane se že někdo "omylem" natáhne 1,5 a zaomítá....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Milan Illek
*

Oblíbenost autora: 104
Offline Offline

Příspěvků: 1280


« Odpověď #5 kdy: 07.05.2009, 10:00 »

Uvedu ještě příklad:
Kabely CYBY, CYMY, určené pod omítku mají zatížitelnost 23A. Není tedy žádný problém s jištěním 16A.
Proto je specifikování vodiče Cu 3x1,5 technicky nejasné pro určení jištění, vždy je potřeba uvést min. typ.
Nemáme snad jen CYKY?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.075 sekund, 24 dotazů.