| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Jaký je minimální zkratový výkon v soustavě 22kV, dle ČSN EN 60909-0?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jaký je minimální zkratový výkon v soustavě 22kV, dle ČSN EN 60909-0?  (Přečteno 3378 krát)
Jiří N.


Email
« kdy: 04.05.2009, 12:51 »

Podle normy ČSN EN 60909-0 se pro výpočet zkratových proudů v soustavě nn vyžaduje údaj maximální a minimální zkratový výkon v nadřazené soustavě, v mém případě vn 22kV.
Oba údaje podle normy mají uvést rozvodné závody.
Bohužel od provozovatelů distribuční soustavy jsem žádný smysluplný údaj nedostal  Smutek.  
V případě maximálního zkratového výkonu bych si ještě věděl rady, např. údaj ze Sichru 500MVA, zkratové výkony by vycházeli větší, ale bylo by to na straně jistoty a bezpečí.
Ale jak se dopátrat k údaji o minimálním zkratovém výkonu, k ověření zda-li navržené jistící prvky vypnou v předepsaném čase?

#117#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 42
Offline Offline

Příspěvků: 556


« Odpověď #1 kdy: 04.05.2009, 21:00 »

Bohužel od provozovatelů distribuční soustavy jsem žádný smysluplný údaj nedostal 
Asi ste sa nepýtal na správnom mieste, resp. tých správnych ľudí. Skutočné hodnoty vám možno nebudú vedieť poskytnúť, ale v rámci nejakej prijateľnej tolerancie určite áno.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Illek
*

Oblíbenost autora: 104
Offline Offline

Příspěvků: 1280


« Odpověď #2 kdy: 06.05.2009, 10:38 »

Domníváte se, že by snad zkratový výkon na 22 kV mohl být tak malý, že by jištění na nn nevypínalo v předepsaném čase? To by asi bylo nutno doložit nějakými údaji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří N.


Email
« Odpověď #3 kdy: 06.05.2009, 14:23 »

Po mnoha telefonátech jsem se nakonec probojoval k jednomu z mála odborníků od ČEZu, který potřebné údaje vysypal z rukávu. Po přepočtení pro běžné nn sítě netuším, proč v normě po nás tento údaj chtějí počítat. Rozdíl mezi maximálním a minimálním je nepatrný a projeví se maximálně v dlouhých paprskových sítí např. na vesnicích. Navíc v normě není výslovně uvedeno, s čím výsledný minimální zkratový proud porovnáme. Takže mám alespoň ponaučení, příště se s tím nemořit Super!.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Illek
*

Oblíbenost autora: 104
Offline Offline

Příspěvků: 1280


« Odpověď #4 kdy: 06.05.2009, 14:46 »

Pokud počítám zkratový proud za transf. vn/nn, jako orientační údaj používám zkrat. proud daný napětím nakrátko transformátoru, tj. jako by při nekonečném zkrat. výkonu na vn. Vzhledem k velké impedanci transformátoru poměrně vůči síti vn se rozdíl 100-200 MVA na vn projeví na nn minimálně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Online Online

Příspěvků: 5028


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 06.05.2009, 15:04 »

. . .  Navíc v normě není výslovně uvedeno, s čím výsledný minimální zkratový proud porovnáme. . .
Normu nemám, ale je fakt, že se v SICHRu může vstup zkratového výkonu zadávat. Na druhé straně, když si ten výkon budete měnit, zjistíte, že se poměry na nn straně příliš nemění, viz kolega Illek.
Ještě na okraj inspirace od kolegy Dolace o skutečných poměrech. V zadávání vlastností sítě je možno namísto traf a předchozího vedení vložit skutečnou naměřenou impedanci Zsm, uváděnou v revizních zprávách. 


* Zsm.jpg (59.45 KB, 558x312 - prohlédnuto 275 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení