| | |-+  Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?  (Přečteno 4782 krát)
pour
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 11


Email
« kdy: 29.04.2009, 19:16 »

Skupina uživatelů používá za společným elektroměrem další podružné odpočtové elektroměry staršího provedení, které mají kovový kryt, ale jsou vyrobeny bez zemnicích svorek. Revizní technik vyžaduje dodatečné přizemnění. To by vyžadovalo odstranění plomb, očištění a pocínování povrchu krytu a umístění zemnicí svorky se zemnicí značkou. Po provedení zemění z toho vyplyne provedení nové revize a zaplombování elektroměrů. Je nutno respektovat požadavek revizního technika? Je domněnka, že si technik tímto požadavkem přihrává další akci.

#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 287
Offline Offline

Příspěvků: 4517



WWW Email
« Odpověď #1 kdy: 29.04.2009, 20:21 »

 Smích Vy budete veselá kopa, že ?  funny
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Michal Slabý
*

Oblíbenost autora: 10
Offline Offline

Příspěvků: 474


OSVČ

430812693
WWW Email
« Odpověď #2 kdy: 29.04.2009, 22:54 »

Můžete prosím napsat, z jakého důvodu je požadována přítomnost RT? To přizemnění se týká všech podružných měření, nebo jenom některých? Tak, jak si představujete ono přizemnění, tak to opravdu není! Jedná se o přizemnění ochraného vodiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A
pour
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 11


Email
« Odpověď #3 kdy: 29.04.2009, 23:53 »

Popíši ještě konkrétněji: Dle přihlouplých stanov družstva je přikázáno provádět revize i uvnitř garáží, kde jsou tyto elektroměry instalovány. (Státní norma toto pouze doporučuje). Vedení družstva bez konzultace s občany objednala pro provedení revize firmu, která prokazatelně svou činnost předražila a byla donucena provést slevu. S tímto požadavkem dodatečného přizemňování přišla až nyní při dokončování revize. Jedná se skutečně o požadavek propojení žlutozel. vodičem natřený kryt elektroměru s nulovým vodičem (můstkem). Zkoušel měřit napětí mezi fází a tímto krytem, kde nemohl nic naměřit. Elektroměry byly instalovány před cca 45ti lety, dle tehdy platných norem a celá instalace byla řádně kolaudována. Nedělám si legraci a nežiji v Kocourkově, ale v Plzni a revizi provádí firma Cihla s.r.o.   Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 287
Offline Offline

Příspěvků: 4517



WWW Email
« Odpověď #4 kdy: 30.04.2009, 00:40 »

Dobrá, přistupme tedy na hypotézu, že jde o skutečnost :

Dle přihlouplých stanov družstva je přikázáno provádět revize i uvnitř garáží, kde jsou tyto elektroměry instalovány.

Jste si tímto jist ? Býval jsem také družstevníkem a tak se mi nezdá, že by Stanovy řešily revize v konkrétních prostorech.  Jsem v rozpacích
Jestliže se ale jedná o tzv. společné prostory domu, pak je zde požadavek na revize v pořádku.
V případě, že zmiňované garáže jsou příslušenstvím konkrétních bytů a nemají tam přístup ostatní uživatelé, tak jsou v tomto bodě stanovy minimálně zvláštní. podivej


Vedení družstva bez konzultace s občany objednala pro provedení revize firmu, která prokazatelně svou činnost předražila a byla donucena provést slevu.

V době, kdy zde již 19 let operujeme s pojmem Smluvní cena, je tvrzení o "prokazatelném předražení" dost těžko prokazatelné.  Nerozhodný


Jedná se skutečně o požadavek propojení žlutozel. vodičem natřený kryt elektroměru s nulovým vodičem (můstkem).

Opravdu je použito slovo "kryt" a tento postup : očištění a pocínování povrchu krytu a umístění zemnicí svorky se zemnicí značkou?
A jestliže ano, nejde o Apríla ?  Smích



Elektroměry byly instalovány před cca 45ti lety, dle tehdy platných norem a celá instalace byla řádně kolaudována.

Elektroměry starších provedení byly skutečně vyráběny jako předměty I.třídy a tudíž byly jejich vodivé části spojovány s ochranným obvodem.
K tomu byly ovšem vybaveny ochrannou svorkou.
Takže žádné odstraňování nátěrů, žádné dodatečné letování nějakých svorek a už vůbec ne žádné odstraňování plomb.  nenene
Jestliže se jedná o tento případ a el.měry nejsou tzv. "nulované", tak se jedná o chybu bez ohledu nato, kdy byl objekt kolaudován.
Nehledě na fakt, že nynější elektroměry tam rozhodně nejsou celých 45 let, neboť jejich cejchování (ověřování přesnosti) není neomezené a proto se musí pravidelně měnit.


Nedělám si legraci a nežiji v Kocourkově, ale v Plzni a revizi provádí firma Cihla s.r.o.   Pláč

1) žádná firma Cihla s.r.o. v databázi Min.fin. není - viz ZDE
2) nejpodobnější tomu je firma Cihla spol. s r.o., ta je ale jednak z Prahy, ale hlavně se nezabývá ani náznakem podobnou činností
3) nejvíce vašemu zadání odpovídá pan M.Cihla z Plzně, ale vzhledem k vašim nedostatečným informacím bych si rozhodně nedovolil spojovat jej s tímto případem.  nenene


V případě, že se skutečné jedná o el.měry I.tř., jejichž kostry nejsou spojeny s ochranným obvodem a tyto elektroměry jsou umístěny na místě přístupném bez použití nástroje nebo klíče, pak by bylo nejlepší se obrátit na místně příslušného dostributora el. energie s žádostí o nápravu.
Zmiňované el.měry totiž na 99,9% připojoval právě někdo od nich a tak je chyba zde.
Jestliže nejsou plomby porušené, tak nemají šanci tvrdit, že oni měli zapojení dobře.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 344
Offline Offline

Příspěvků: 4320



Email
« Odpověď #5 kdy: 30.04.2009, 01:01 »

2) nejpodobnější tomu je firma Cihla spol. s r.o., ta je ale jednak z Prahy, ale hlavně se nezabývá ani náznakem podobnou činností
a navíc byla 1.12.2008 vymazána z Obchodního rejstříku.

Nehledě na fakt, že nynější elektroměry tam rozhodně nejsou celých 45 let, neboť jejich cejchování (ověřování přesnosti) není neomezené a proto se musí pravidelně měnit...
...pak by bylo nejlepší se obrátit na místně příslušného dostributora el. energie s žádostí o nápravu.
Zmiňované el.měry totiž na 99,9% připojoval právě někdo od nich a tak je chyba zde.
Jestliže nejsou plomby porušené, tak nemají šanci tvrdit, že oni měli zapojení dobře.

Vzhledem k tomu, že se jedná o podružné měření, nebude mít distributor s těmi elměry nic společného a klidně tam mohou těch 45 let být, bez cejchování, a o naměřených hodnotách může kdokoli úspěšně pochybovat.
Mimochodem, neplatí pro expozice technického muzea zvláštní předpis ohledně revizí?  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 287
Offline Offline

Příspěvků: 4517



WWW Email
« Odpověď #6 kdy: 30.04.2009, 07:34 »

Vzhledem k tomu, že se jedná o podružné měření, ....

 ajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Radek Kroutil
*

Oblíbenost autora: 13
Offline Offline

Příspěvků: 758


OSVČ, Štěchovice Praha-západ

218392660 SKYPE:+lituork
WWW Email
« Odpověď #7 kdy: 30.04.2009, 18:22 »

A kdo plomboval podružné elektroměry?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3843


Chránič je chránič!


« Odpověď #8 kdy: 30.04.2009, 19:45 »

... Je nutno respektovat požadavek revizního technika? Je domněnka, že si technik tímto požadavkem přihrává další akci.

TO: pour

Ano všechna elektrická zařízení s třídou ochrany I., musí mít neživou vodivou část připojenou k ochrannému vodiči PE (PEN). Revizní technik si určitě nic nepřihrává, ale postupuje podle platných ČSN.

V praxi se také setkávám s těmito elektroměry (ročník cca 1930-1940  ajoooo ) a jediné možné řešení je vyměnit tyto nevyhovující elektroměry bez ochranné svorky za elektroměry jiné, s ochranou svorkou nebo ve třídě ochrany II..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
pour
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 11


Email
« Odpověď #9 kdy: 30.04.2009, 22:47 »


Další upřesnění stavu: elektroměry byly zakoupeny jako vyřazené, ale funkční s plombami jen pro použití jako podružné pro odečet spotřeby jednotlivců z celkové spotřeby hlavního registrovaného elektroměru. Proto byly zachovány i plomby, aby jednotlivci nemohli zasahovat do útrob. Dále jsou umístěny uvnitř uzamykatelných boxů.
Nyní k jednotlivým dohadům:
1.) Zemnící svorky  skutečně neexistují, viz. foto
2.) Revidující firma: ELEKTRO-opravy montáž Milan Cihla.......Plzeň
3.) Distributora nezajímá co je za jeho elektroměrem. Proto se elektroměry nemusí měnit ani kalibrovat
4.) Vnitřní uzamykatelný prostor garáže není společný prostor
5.) Jsem veselá kopa (viz.citát), pokud vás někdo sprostě neokrádá. Zatím za zrevidování 24 garáží (v garáži je zásuvka, svítidlo a elektroměr) poslal fakturu na 6810 Kč + dalších 1989 Kč za drobné opravy. Revizi prováděl jedno odpoledne a jestliže by se částka vynásobila  třiceti, přibližuje se jejich výdělek k výdělku p. Romana   Hněv
6.) Pokud se má na železném plechu provést zemnící svorka, skutečně se domnívám, že norma předepisuje pocínování. (Alespoň to za mých mladých let bylo).
7.) Prohlašuji, že skutečně si z vás nedělám aprila.   Úsměv
8.) Požadavek na přizemnění vznesl až po našich připomínkách k fakturované ceně, v první revizní zprávě (revize se provádí na dalších garážích) se o této závadě nezmiňuje
     Velice děkuji za váš zájem a snahu pomoci.



* sv600310.jpg (90.82 KB, 1089x1206 - prohlédnuto 277 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 287
Offline Offline

Příspěvků: 4517



WWW Email
« Odpověď #10 kdy: 01.05.2009, 00:30 »

ad 1) jestliže vám někdo nadělil tyto, vskutku muzeální exempláře elektroměrů (viz foto), tak je jediné správné řešení, které popisuje ve svém příspěvku kol. Beláň = výměna

ad 2)  no coment

ad 3) souhlas, ale jakási elementární přesnost by měla zajímat hlavně koncové odběratele, kteří podle těchtu muzeálních el.měrů platí svoji spotřebu

ad 4) v tom případě nechápu, proč se zde revize vůbec prováděla  Nerozhodný

ad 5) takto jednoduché počty to zase nejsou. Uvědomte si prosím, že revize nesestává pouze z času, stráveného "na place". Někdo musí také na místo dojet, musí revizní zprávu sepsat, musel si pořídit odpovídající vybavení, nemálo hodin strávil "neproduktivním" studiem....
Částka 366 Kč za jedno stání nevypadá na první pohled nijak přemrštěná.   nenene

ad 6) takto jednoduché řešení asi nebude. Jak např. bude zajištěna odpovídající spojitost krytu el.měru s ostatními jeho částmi ?

ad Super! tomu nějak nerozumím. Neumím si představit situaci, kdy je RZ bez závad a následně vypracuji jakýsi dodatek nebo RZ ed.2, kde budou závady.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 344
Offline Offline

Příspěvků: 4320



Email
« Odpověď #11 kdy: 01.05.2009, 00:47 »

ad 1) jestliže vám někdo nadělil tyto, vskutku muzeální exempláře elektroměrů (viz foto), tak je jediné správné řešení, které popisuje ve svém příspěvku kol. Beláň = výměna

Ty orezlé šroubky vypadají zvlášť důvěryhodně.
Vyhovující repasované elměry seženete na internetu od 300 Kč/ks vč. DPH.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
pour
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 11


Email
« Odpověď #12 kdy: 01.05.2009, 16:50 »

Vyfocený elektroměr je pouze demonstrativní vzorek - jeden z vyřazených.
Dále, k bodu 4 jsem napsal, že to je výmysl našeho vedení družstva, které by zasloužilo celé toto drahé divadélko zaplatit.
K bodu 5: Jako elektrikář si myslím, že nastudovat na celý život  měření impedanční smyčky soupravou QU130  není tak náročné. Soupravy QU130 mám tři a zájemcům každou prodám po 200 Kč. Jízdenka na místo revize stojí 12 Kč a sepsání protokolu (který se většinou dělá přes kopírák) typuji na 1 hodinu. A částka 366 Kč připadá časově na 10 minut práce - přechod od jedné garáže ke druhé.
Samozřejmě, já to vidím jako zákazník, který to platí  Úsměv a nechci dráždit ostatní poctivější makáče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 47
Offline Offline

Příspěvků: 3586

RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 01.05.2009, 17:37 »

TO:pour
V revizní zprávě se mohou pouze doporučit nápravná ujednání pro zlepšení bezpečnosti Vaší el. instalace.....není nikde napsáno že závadu musíte odstranit--ALE! pokud se stane vám nebo známým nějaká nenadálá "pohroma" vzhledem od el. instalace tak budete Vy potahován před soud, protože jste neodstranil závady...!!
Většinou laik jde odepisovat elektroměr a pokud bude závada a chtne se ho......nechtít domyslet následky....
Pokud je elektoměr jen pro vás tak se nemusí kalibrovat, ale jak budete od někoho brát prachy za odebranou elektřinu tak se vztahuje kalibrace i na podružné měření podle el. zákona...!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
pour
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 11


Email
« Odpověď #14 kdy: 06.05.2009, 21:22 »

Díky všem zúčastněným za různé připomínky k tématu, které mě pomohou v dalším rozhodování.
   S pozdravem Pour
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Plná verze videospotu vyřešení vyškovského poltergeistu
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Je možné,že na celém paneláku(4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?