Autor Téma: Má se projektovat dle ČSN nebo dle PRE?  (Přečteno 17966 krát)
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« kdy: 24.04.2009, 14:25 »

V ČSN 332130 z roku 1994 je pro byt elektrizace B max. SOUDOBÝ příkon 11kW.
PRE ve své normě KA 101 tento příkon nazvaly INSTALOVANÝ a násobí ho ještě koeficientem 0,5.
Tak že 11kW se stalo 5,5kW. Na bytový dům o 65 bytech B s el. sporákem, myčko, AP … jsme dostali od PRE cca 105 kW, to je 1,6kW na byt.
Jasně, je tam současnost na 65 bytů, ale nemůže se večer stát, že všichni začnou večer vařit večeři, prát a mýt nádobí?
Projektovat dle ČSN, nebo dle PRE ?  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 24.04.2009, 16:26 »

Ta soudobost se asi tak přiměřená....p ořád nemáme zapnuto 100% /to by v jedno bytě nás muselo být ,  jak jedněch nejmenovaných spoluobčanů !! Škleb/...
Zkoušel jsem měřit asi před 5 léty jednu svobodárku /ale skoro v každém bytě pračka, mikrovlnka, trouba,konvice varná a pod....i když by to tam nemělo co dělat/ a nevíc bylo z rána a potom odpoledne, ale nejvíc  byla polovina instalovaného výkonu /co spočítal projektant/ tudíš přívodní kabel měl cca 50% reservu......
Asi bych se soudobosti 0,5 nebál......... ..to je můj názor....
nemusíte se s ním ztotožnit..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 25.04.2009, 11:58 »

Já bych řekl, že podle PRE.
Zdůvodnění: v této republice a EU platí jedny normy. Každý dodavatel elektřiny (PRE, EON, ČEZ) chce jiný způsob zapojení elektroměru v rozvodnici a každý chce málem jinou rozvodnici. Takže, monopoly normy nezajímají a musíte skákat, jak oni pískají. Proto doporučuji projektovat podle dodavatele elektřiny a ne podle ČSN. Když bude ale něco, co nesouhlasí s normami, tak vina bude na vás a ne na dodavateli elektřiny. Už i výrobci rozvaděčů se mne ptají, kdo bude dodavatel elektřiny, aby rozvaděč udělali podle jejich výmyslů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #3 kdy: 25.04.2009, 17:53 »

ČSN jsou doporučení, pokud chce na svém zařízení jiná pravidla ...
Pokud vjíždíte na cizí území (obchodních domů),  často tam je omezená rychlost 20-30km/hod. Taktéž můžeme vzpomínat na 50km/hod.

Nějak bych netvrdil, že monopoly. Pokud si vyhlásíte na svém území jiná pravidla (například z důvodu bezpečnosti s ohledem na neobvyklost výrobního procesu) nemusíte být ani bohatý ani monopolní na trhu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 25.04.2009, 19:03 »

. . . Když bude ale něco, co nesouhlasí s normami, tak vina bude na vás a ne na dodavateli elektřiny. . . 
No právě. Já osobně bych uvažoval 11 kW*65*0,3=214 kW a na odpovídající proud navrhl elektrické vedení. To, jak si příkon na patě domu PRE spočítá a dle toho osadí pojistky je mi srdečně jedno. Pojistky třeba začnou padat, PRE je vymění za silnější a já bych měl problém s poddimenzovano u elektroinstala cí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 25.04.2009, 20:03 »

Jak před více než před 20 léty říkal náš školař:
- nejhorší je, když někdo něco zkazí, tak to zdokumentuje na sáček od svačiny a nazve to podnikovou normou!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 25.04.2009, 21:59 »

Nějak bych netvrdil, že monopoly. Pokud si vyhlásíte na svém území jiná pravidla (například z důvodu bezpečnosti s ohledem na neobvyklost výrobního procesu) nemusíte být ani bohatý ani monopolní na trhu.

Pane Minařík, máte pravdu jen částečně. Při žádosti na ČEZ o souhlas s výměnou jističe před elektroměrem byl požadován projekt a snímek s katastrální mapy. Ten projekt na takouvouto ptákovinu bych ještě pochopil, např. ohledně průřezu vodičů a pod.,  ale nechápal jsem snímek z katastrální mapy. Při dotazu k čemu je to nutné, mi z ČEZu telefonicky odpověděli, že to musí být, aby jejich pracovník ten dům našel, až to půjde zaplombovat. To jsem zažil asi před 2 roky v Ostravě. Tak se nedivte, že mám na monopoly svůj svérázný názor. Úplatky jim zásadně nedávám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #7 kdy: 25.04.2009, 22:13 »

Pane Minařík, máte pravdu jen částečně. Při žádosti na ČEZ o souhlas s výměnou jističe před elektroměrem byl požadován projekt a snímek s katastrální mapy. Ten projekt na takouvouto ptákovinu bych ještě pochopil, např. ohledně průřezu vodičů a pod.,  ale nechápal jsem snímek z katastrální mapy. Při dotazu k čemu je to nutné, mi z ČEZu telefonicky odpověděli, že to musí být, aby jejich pracovník ten dům našel, až to půjde zaplombovat. To jsem zažil asi před 2 roky v Ostravě. Tak se nedivte, že mám na monopoly svůj svérázný názor. Úplatky jim zásadně nedávám.
Určitě jsem nechtěl bránit administrativn í molochy, ale pokud se jednou vydáte za lidmi, kteří pracují na různých postech těchto firem, dozvíte se jejich pohled na věc. A nakonec s tím souhlasíte, že ten, který postup je logický. Pak se skýtá dotaz, proč to nevíme my všichni ostatní.
A na to si již dokážu odpovědět i sám. Stejný důvod jako zde v diskusích. Ač vše děláme sebepečlivěji, tvoříme nápovědy, vysvětlujeme a vylepšujeme, vždy se najde někdo, komu se to nelíbí, protože to nechápe a nerozumí tomu.

A hodně podobné to je i u těchto kolosů energetik. Pokud byste pracoval na infolince třeba týden, určitě byste si poopravil mínění o spoluobčanech. A tak se tyto molochy musí konstruovat tak aby byly schopny poskytnout službu se základní technickou podporou. Jen si vězměte ten poměr! Kolik je odběratelů telefonujících na cca 50-80 telefonistek? Kolik různých vzdělání, vědomostí, životních pohledů, sociálních skupin se vrhá se svou žádostí na operátora, který leč dobře vybaven, musí čelit dotazům někdy nevídaným.

Apropo, ten snímek by byl celkem logický v případě našeho elektroměru, protože i když jsme v Brně, tak by ho zřejmě novic nenašel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Milan Exler
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 26.04.2009, 07:08 »


Apropo, ten snímek by byl celkem logický v případě našeho elektroměru, protože i když jsme v Brně, tak by ho zřejmě novic nenašel.

No, připadá mě to tak, že kdybych chtěl jet někam třeba taxíkem, že bych taky potřeboval snímek, aby řidič našel ulici, na kterou chci jet?

Za komunistů jsem potřeboval vyměnit na chalupě v odlehlé části Kuklíku hlučný elektroměr, přijel jsem na služebnu do Nového Města na Moravě a druhý den přijeli montéři i bez snímku. Že by dnes rozvodné závody nevěděly, kde mají elektroměry?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #9 kdy: 26.04.2009, 17:12 »

No, připadá mě to tak, že kdybych chtěl jet někam třeba taxíkem, že bych taky potřeboval snímek, aby řidič našel ulici, na kterou chci jet?

Za komunistů jsem potřeboval vyměnit na chalupě v odlehlé části Kuklíku hlučný elektroměr, přijel jsem na služebnu do Nového Města na Moravě a druhý den přijeli montéři i bez snímku. Že by dnes rozvodné závody nevěděly, kde mají elektroměry?
Pokud je na komkrétní místo montér, který zná každý tamní kamínek, pak to určitě potřeba není. Ovšem co když takový montér dá výpověď, onemocní, dočasně zešílí apod.?
Pak je třeba ho zastoupit. Pokud bych já vysílal zastupiče k zákazníkovi, pak bych ho vybavil přesnými informacemi. Pravděpodobně v případě běžné zástavby je snímek nesmysl, ovšem některá odlehlá místa mohou dočasného zastupiče zmást.
Ale jaké opravdové pohnutky vedly k vyžádání snímku opravdu netuším. Kdybych měl chvilku zavolal bych tam  piskaci
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #10 kdy: 26.04.2009, 21:13 »

Zpět k původnímu dotazu: osobně bych to v tomto případě, naprojektoval tak, jak píše Petr Doležal, tedy podle platných ČSN. Jestli dodavatel omezí na patě domu příkon pojistkami je to jeho věc a pokud to bude padat, tak ty pojistky navýší, podniková norma- nenorma. jedna věc jsou podniková nařízení a teoretické klábosení s managery a děvuchami na cal centru a druhá věc je potom praxe vykonávaná montéry poruchové služby, kteří "tu závadu" musí urychleně vyřešit.

Navíc pokud se budu přednostně řídit ČSN, tak na 99% nemůžu udělat chybu a nemohu za to být napadnutelný  tanecek .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #11 kdy: 27.04.2009, 10:31 »

Děkuji, zachovám se tak, jak píše pan Karvánek a Doležal.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je cena noriem je primeraná?
 Používáte ČSN online?
 Vaše přihlášení ČNI-online vypršelo. Je nutné se znovu přihlásit na server.
 ČSN online, co se vám nelíbí, co byste změnili?
 Co a proč UNMZ v ČSN online zabezpečuje?
 Objevili ste nějakou zajímavou normu, jinou než elektrotechnickou?
 Má zo Slovákov niekto skúsenosti so STN-online?
 Zkoušel jste někdo tiskonout z čsnonline dvě strany na list ?
 Musi mit kazdy projektant elektroinstalace zakoupene vsechny potrebne normy?
 Kde sehnat kompletní normy čsn o elektrice?
 Dopouštím se uvedením textu v jiném dokumentu šíření normy?
 Pořídit ČSN on-line za 1000 nebo 3500 Kč?
 ÚNMZ pořádá den otevřených dveří 2011
 Ve které knize jsou nejaktualnější normy?
 Lze použít ČSN online na Ipadu?
 Novinka: Předplatné elektronických knih vydavatelství IN-EL
 Funguje plugin Fileopen pro ČSN online pod Win8 ?
 Máte tip na sledování aktuálnosti ČSN?
 Jak přistupovat k normám ČSN z mobilního telefonu ?
 Dokážete najít na ÚNMZ normu ČSN 33 2000-7-754?
 Zajímají vás podrobnosti o normotvorbě? Poslechněte si Vincenta Csirika!
 Re: Lze vést UTP kabely větrací šachtou?
 Stanete se uživatelem Facebooku abyste měli také hezký přehled o novinkách ÚNMZ?
 Je možná výmena noriem STN ČSN na študijné účely?
 Návrhy technických norem a aktuálně z ÚNMZ ...
 Lze u zkoušek RT na TIČRu používat csnonline?
 Zaregistrovali jste změnu ceny pro prohlížení a tisk norem na ÚNMZ?
 Jak řešíte citace z ne-česky psaných norem?
 Proč jsou online normy na UNMZ o 100% dražší?
 Což takhle si kopírovat ČSN pro vlastní potřebu z tabletu přes kopírku?
 Zkoušel někdo ČSNONLINE na Androidu nebo iOS?
 Zaznamenali jste rozsudek soudu o bezplatnosti norem ve stavebnictví?
 Budou již všechny ČSN normy dostupné všem?
 Co říct těm, kteří si myslí, že norma je k ničemu?
 Nové dokumenty v oblasti přehled návrhů norem
 Víte, že se za normy platit bude?
 Ake zakladne normy ma vlastnit elektrikar?
 Neprodal by mi někdo starou, neplatnou ČSN 34 1390?
 Už jste zaregistrovali, že se ruší normy u ÚNMZ?
 Jaký je největší mýtus o ČSN?
 Existuje nějaký seznam platných elektrotechnických norem a edit. k dnešnímu dni?
 JSS: Kdo, s kým při výkladu ČSN manipuluje?
 Tým TNK 21 v lednu 2020
 Budou mít elektrikáři přístup k normám také zdarma?
 Je jasné kdy a pro koho se stává technická norma závaznou?
 Které ČSN můžeme očekávat skutečně zdarma?
 Nemáte nějaký odkaz na českou verzi oficiálně nepřeložených ČSN EN?
 Jak zjistím náhradu za již neplatnou normu?
 Jak vyhledávat sady norem?
 ČSN mají svůj on-line e-shop!
 Bylo by pro tebe zajímavé použít nástroj k analýze statisíců stránek portálu Elektrika?
 Jsou někde normy k dostání v anglické verzi?
 Už jste si ze stránek ČNI smlouvu na prohlížení nebo vytištění norem v PDF?
 Existuje stale nejaka kooperacia medzi STN a CSN?
 Fenomén Česká technická normalizace - rozhovor s Jiřím Kratochvílem

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.105 sekund, 23 dotazů.