Autor Téma: Jaké pomůcky musí být na rozvodně vn a jak často se zkouší?  (Přečteno 11295 krát)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« kdy: 23.04.2009, 11:40 »

Podle které normy se provádí zkoušení pomůcek trafostanice vn?
/zkoušečky vn,diael. galoše, rukavice a pod....a kolik kde čeho musí být..?/
podle typu rozvodny vn?...

#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 23.04.2009, 12:25 »

Od 10/2004 platí PNE 38 1981, která nahradila ČSN téhož čísla. V této podnikové normě energetiky je uvedeno vše, co potřebujete. Vybavení stanic pomůckami všeho druhu s obsluhou i bez, interval předepsaných zkoušek a dle kterých předpisů se provádějí.
Ke koupi je tato norma v Energoprojektu Praha (Ing.Bárta)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 23.04.2009, 12:33 »

TO:Doležal
Děkuji...platí tato podniková norma i mimo?.....Jedná se o zařízení mimo působnost energetiky, tj. vn stanice vlastnící podnikem.
Spíše bych řekl působnost ČSN EN ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 23.04.2009, 13:18 »

Je pravdou, že zrušená ČSN 38 1981 uvažovala i odběratelské stanice vn/nn (sk.8a),  kde jsou požadavky náročnější než pro distribuční stanice.
PNE 38 1981 platí pro energetiku, neboli pro distribuční stanice. Je tam však poznámka:

Norma neplatí pro vybavení průmyslových, komunálních nebo jiných odběratelských stanic.
Norma může však být využita i mimo energetiku

Obávám se, že norma na obecnější rovině (jak píšete. "Spíše bych řekl působnost ČSN EN") neexistuje, alespoň ji nemohu najít. Dle stránek http://www.nri.cz/cz/energo_PNE.pdf norma PNE k 02/09 stále platná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 24.04.2009, 00:51 »

Jenom doplním kolegu Doležala.
Toto vše řešila ČSN 35 9700. Tato norma byla k 1. 12. 2003, zrušena bez náhrady, takže dle mého názoru je věcí provozovatele, jaké pomůcky budou na rozvodně "vn",  a jaké lhůty na zkoušení. Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
miratr
« Odpověď #5 kdy: 24.04.2009, 06:59 »

Vyhláška 75/2002 - ČBÚ:o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Pomůcky podléhající provádění pravidelných prohlídek a zkoušek a lhůty provádění těchto prohlídek a zkoušek

+--------------------------------      -+------------+------------+
  |Pomůcka                                               |Lhůty          |Lhůty         |
 |                                                           pravidelných|pravidelných|
 |                                                          |prohlídek     |zkoušek       |
 |                                                          |(v   měsících)|(v   měsících)|
+---------------------------------+------------+------------+
  |Zkoušečka   napětí                              |       12       |       24       |
 |Fázovací   souprava   nad   1   kV         |       12       |       24       |
 |Manipulační   tyč                                   |                  |                  |
 |-   měřicí   tyč   na   izolátory   vvn        |       12       |       24       |
 |-   vypínací   tyč   vn                              |       -          |       24       |
 |-   pojistkové   kleště   vn                     |       -          |       24       |
 |Záchranný   hák                                   |       -           |       24       |
 |Dielektrické   rukavice                           |       12       |       24        |
 |Dielektrický   koberec                            |       24       |       -          |
 +---------------------------------+------------+------------

Toto platí,tam,kde dozoruze ČBÚ,myslím si že těmito termíny se nic nezkazí i mimosféru ČBU
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
j
« Odpověď #6 kdy: 24.04.2009, 08:03 »

Vybavení elektrických stanic ochrannými prostředky,pracovními a ostatními pomůckami - Elektrotechnic ký magazín ETM 5/2008 autor p.Václav Macháček, ČENES
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 24.04.2009, 13:53 »

Asi se to bude muset řešit nějakým provozním předpisem z výpisů citovaných norem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké máte zkušenosti s nářadím CIMCO vy?
 Kdo vyrábí ochranné pomůcky na vn?
 43) Co je zařazeno do skupin - nářadí, výstroj (osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky) a přístroje?
 Podle jakých předpisů se mají vybavovat el.stanice prac. a ochrannými pomůckami?
 Jak používat osobní ochranné pomůcky proti pádu z výšky?
 Jaké máte praktické zkušenosti s nářadím Cimco?
 Chcete pěknou tabulku krytí a mechanické odolnosti ?
 Vyrábí se(prodávají) někde dielektrické rukavice jiného vzhledu a barvy?
 Opasek na nářadí pro vytíženého elektrikáře
 Živá vysílání o Jablečných Ipadech #.....
 PEUGEOT a robotizovaný Partner Tepee se systémem START/STOP
 DIAMETRAL: Laboratorní nábytek VarioLab+
 Používate pri práci lupu alebo podobnú pomôcku?
 Jste připraveni na zimu?
 Jaký používáte kalendář akcí ve svém PC?
 BAGOBAGO Sedací batoh pro elektrikáře.
 Přišel nám balík z 3M
 Kdy je odvíječ kabelu, buben a vozík v jednom?
 Evernote - jde to i bez papíru
 Přišel nám balík z 3M
 Multifunkční teleskopická tyč pro práci pod napětím do 123kV.
 Aplikace chytrého telefonu - jak se v nich vyznat
 Může být přehnaná ochrana nebezpečná?
 Multifunkční montážní sada RITTAL
 Automat pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT
 Kde byste použili multifunkční teleskopickou izolační tyč vy?
 Znáte praktické tiskárny BROTHER pro elektrotechniku?
 Rýhovač Ditch Witch C60X
 TIP na pracovní stůl ESD potažený melaninovou pryskyřicí
 Jak ve své praxi odvíjíte kabely z bubnů?
 Systém lisovacích nástrojů VOGT AG
 Potřebuji testovat zásuvky - jaký přístroj doporučíte?
 Doporučujete ke studiu volně dostupnou příručku ČEZu?
 Jakou používáte v praxi za inspekční svítilnu?
 Najde výstražná LED svítilna ELWIS uplatnění i ve vaší praxi?
 Jaké průměry diamantové korunky pro otvory krabic používáte nejčastěji?
 Co z nářadí MILWAUKEE ne/doporučujete?
 Znáte pojistkové kleště do 35kV a používáte je?
 Opravdu před zahájením práce vždy vyhodnocujete možná rizika?
 Jakou praktickou zkušenost máte s QADDY v terénu vy?