Dalibor Kocián
« kdy: 21.04.2009, 08:17 »

Na svém rodinném domku jsem si nechal udělat novou střechu.
Provádějící firma hromosvody nedělá.
Rád bych si to vyřešil sám.
Původní montáž byla provedena pomocí asi metrového jímače uprostřed střechy, který byl spojen s anténním stožárem a po boku střechy sveden dolů nejkratší možnou cestou k uzemnění.
Nově anténní stožár nemám, tak nevím, jestli jít zase nejkratší cestou dolů, nebo to táhnout po štítu, pak bo oplechování a dolů ...
Vím, že existuje "nová" norma, ale nevím, jaký je hlavní rozdíl mezi oběma normama.


#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 21.04.2009, 19:28 »

Rád bych si to vyřešil sám.

Pokud se tedy chcete do toho pouštět sám a chcete znát rozdíly předpokládá se, že znáte původní normu. Znáte ji?
Pokud ne, podívejte se na www.kniska.eu
Tam je asi úplně všechno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 21.04.2009, 19:50 »

No, úvodem je třeba si zodpovědět dvě základní otázky.
1. Zda si chcete dělat něco sám bez ohledu na to, zda to bude funkční, v horším případě nebzpečné bez dalších potřebných znalostí, které s touto problematikou souvisí.
2. zda chcete mít na domě funkční ochranu před bleskem.

Pokud odpovíte na bod 2 kladně, můžeme pokračovat.

V prvé řadě je třeba oslovit projektanta, který s 62305 umí pracovat a zná tuto problematiku. Je to k nevíře, ale i dnes je spousta projektantů, pro které je 62305 SCI-FI.

Projektant bude po vás chtít pravděpodobně odpověď na následující otázky ( pokud ne, nevím, podle čeho bude ochranu navrhovat ).

Především si musíte určit pravděpodobnos t. Toto ovlivňují následující body:
1. Zeměpisná poloha objektu a četnost bouřek v této lokalitě.
2. Poloha chráněné budovy, okolní objekty, technologická zařízení atd.
3. Rozměry a výška objektu.

Dále zvažte možné následky:
1. Možný úraz, zabití člověka či zvířat.
2. Majetkové škody.
3. Následně vzniklé škody ( ušlý zisk, náhradní ubytování, atd. ).

Pokud na tyto otázky budete znát odpovědi, vyražte za projektantem. Ten na základě odpovědí na výše uvedené body určí míru rizika a dle této míry bude navrhovat celkovou koncepci hromosvodu.

Pokud pocházíte z Brna a okolí, můžete se ozvat, rád vám pomohu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
IM
« Odpověď #3 kdy: 21.04.2009, 21:10 »

Je téměř nemožné stručně uvést rozdíly mezi novou a starou normou.
Přesto bych se o něco pokusil:
1. Rozdíl v hmotnosti: cca 2000g proti 150g papíru
2. Všechno je jinak
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ALCR
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 21.04.2009, 22:36 »

Na svém rodinném domku jsem si nechal udělat novou střechu.
Provádějící firma hromosvody nedělá.
Rád bych si to vyřešil sám.
Původní montáž byla provedena pomocí asi metrového jímače uprostřed střechy, který byl spojen s anténním stožárem a po boku střechy sveden dolů nejkratší možnou cestou k uzemnění.
Nově anténní stožár nemám, tak nevím, jestli jít zase nejkratší cestou dolů, nebo to táhnout po štítu, pak bo oplechování a dolů ...
Vím, že existuje "nová" norma, ale nevím, jaký je hlavní rozdíl mezi oběma normami.

     Jen taková poznámka pokud váš rodinný domek není jednopodlažní s obvodem do 40m tak musí mít již 50 let minimálně 2 svody na protilehlých stranách, tudíž 1 svod je blbě i podle 50 let staré a dnes již neplatné normy.

     Co se týče v současnosti platné normy ČSN EN 62305-3 z roku 2006 stáhněte si www.kniska.eu/kniska/soubory/kniska.zip a mrkněte na www.kniska.eu.

     Každopádně sám si neporadíte a sám ani správně nesmíte, pro práci na el. zařízení i bleskosvodech musíte mít potřebnou kvalifikaci, jinak měřil vám poslední době někdo stav zemniče? Ta vaše vykopávka z 1. republiky? může být dávno uhnilá tudíž nefunkční a bleskosvod se špatným uzemnění je horší než žádný.

     Co se týká rady aby jste si našel projektanta a provedl kompletní rekonstrukci souhlasil bych, ale bohužel projektanti kor ty dobří jsou nedostatkové zboží a projektování dle ČSN EN 62305 se vyhýbají jako čert kříži, sám hledám pro spolupráci nějakého projektanta el. zařízení a bleskosvodů již dlouho, ale prostě nejsou. Pokud by se nějaký projektant el. zařízení a bleskosvodů ochotný projektovat převážně rekonstrukce el. zařízení a bleskosvodů stávající bytové výstavby a pod. našel a působil by v oblasti okresů Pardubice a Chrudim tak mě může kontaktovat na mém e-mailu.

----

Mimo téma náhodou jsem nalezl takový zajímavý článek http://www.blisty.cz/2008/3/5/art39306.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Dalibor Kocián
« Odpověď #5 kdy: 22.04.2009, 01:00 »

Děkuji za odpovědi,ale moc mi to nepomohlo Pláč Jsem vyučen v elektro oboru,ale jak jsem říkal,o hromosvody se moc nezajímám....d ům má  cca 30let  a svod je(byl) tam bohužel jen jeden.Asi jak říkáte,někdo to kdysi udělal špatně,ale já si to chci jen ujasnit....
dům jsem nechal v loni proměřit revizním technikem a ten mi tvrdil,že zemnič mám O.K. Do země mi vedou dva svody (jeden pod HDSkou a druhý na protější straně domu,kde byl ukončen ten hromosvod) Určitě jsou oba pod barákem spojeny.
Takže podle vás,když svedu drátem (lanem) od jímače ze střechy dolů pouze k tomu jednomu  uzemnění,je to nedostačující?

P.S.Normu 62305 1-3 jsem viděl,ale nemíním se jí zabývat...auto r musel mít opravdu spoooustu času,než to monstrum stvořil podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #6 kdy: 22.04.2009, 07:10 »


P.S.Normu 62305 1-3 jsem viděl,ale nemíním se jí zabývat...auto r musel mít opravdu spoooustu času,než to monstrum stvořil podivej
Já se také nemíním touto normou zabývat a raději se obrátím na ty, kteří v ní plavou jako ryby ve vodě.
Ovšem obávám se, že korespondenčně via diskuse se taková realizace přibližuje pravděpodobnos ti výhře v loterii.
 podivej
Doktorka mi taky neposílá léky poštou a chce abych tam přišel. A přitom podle mě stačí paralen. Ona chce mít jistotu, že zrovna mém případě to bude stačit.
Tak nejlepší bude najít si nového kolegu hromosvodáře, který poradí na místě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Dalibor Kocián
« Odpověď #7 kdy: 22.04.2009, 07:44 »

...asi to tak udělám a seženu si teda odborníka.Než bych něco udělal špatně,to opravdu asi lepší nedělat nic a spoléhat,že si blesk "najde zatím cestu do jiného domu" Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je podle Vás nutné kupovat všechy čtyři díly ČSN EN 62305-1 ...4?
 Nevíte někdo o software, který umí bleskovou kouli podle ČSN 62305?
 Je už nutno projektovat dle nové ČSN EN 62305 ?
 Kde sehnat software pro výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2?
 Jak se vám daří praktikovat novou ČSN EN 62 305 o hromosvodech?
 Jak řešit ochranu před bleskem klimatizace na střeše kovové haly dle ČSN EN62305
 Dokážete vysvětlit vzorec na počítání min.vzdálen. vnějšího LPS od ostatních?
 Víte někdo jak je prakticky uplatňována norma EN 62305 v jednotlivých zemích EU
 Je v ČSN EN 62305 stanoven počet svodů poměrem stran a výškou budovy?
 Jak si správně vyložit obr. E.31 z ČSN EN 62305-3
 aky je rozdiel medzi prevedenim bleskozvodu podľa starej a novej normy(62305)?
 Milan Kaucký o revizích v Občanském judu.
 Jak postupovat při návrhu oddáleného jímače ?
 Poradí mi, prosím, někdo s novými normami v oblasti hromosvodů?
 Prý podle nové normy nemusí být hromosvod opatřený ochrannými úhelníky?
 Ako by som mal riešiť bleskozvod na stožiarových stavbách mobilných operátorov?
 Existuje přiřazení LPS v (ČSN EN 62305) k objektům podle důležitosti?
 Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305?
 Instalují se přepěťové ochrany dle 62305 stále ve 3 stupních?
 Které části normy nebylo použito, když udeřil blesk do balkónu?
 Jak se dá rozumět textu ČSN EN 62305-2 Příloha-J strana 100?
 Jak rozumět textu ČSN EN 62305-3: "dohodnutý zemní odpor zemniče?
 Kdo si myslí, že je ČSN EN 62305-2 (Ochr. př. blesk.) prakticky použitelná?
 Je nutno při aplikaci vyhlášky 137/1998 Sb. aplikovat ČSN EN 62305-1 až 4 ?
 Jak by se zamlouvalo projektantům používat místo ČSN EN 62305-2 TNI 341390 ?
 Lze při projektování hromosvodu používat kombinaci platné a neplatné normy ?
 Může se dle nové normy v nových projektech RD anténní stožár uzemňovat?
 Jak má být vypracovaná projektová dokumentace pro hromosvody dle ČSN EN 62305?
 Jak si vysvětlit obrázek E22 strana 89 v ČSN EN 62305-3 ?
 Je k něčemu analýza rizika u běžných RD?
 Je ocenění nákladů na ztráty podle ČSN EN 62305 správné?
 Provedení hromosvodu dle ČSN EN 62305, je to na kriminál?
 Jak určit LPL dle ČSN EN 62305?
 Jaký zvolit průměr jímacího vedení u staveb se střechou pokrytou zeminou?
 Myslíte si, že už nelze projektovat hromosvody dle ČSN 34 1390?
 Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2
 JAN HÁJEK: Blesková válka č. 4 – předělávat hromosvod nebo ne?
 Není povinná instalace hromosvodu v rozporu s ústavou?
 Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (1.)
 Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (2.)
 Ako funguje metóda ochranného uhla a metóda valivej gule v praxi?
 DEHN: Přepěťové ochranné zařízení (SPD) typu 1 a jeho role v systému ochrany před bleskem
 HROMOSVODY pohledem soudního znalce
 Kdo je dle ČSN EN 62305-2 ten kompetentní orgán?
 Vyškolte se ke změnám 62305 také!
 VIDEO: Jiří Sluka o ČSN EN 62 305 (plná verze čas 1hod 07 min)
 Podle jaké normy provést revizi hromosvodu na paneláku z roku 1971 po zateplení?
 Je povinné inštalovať bleskozvod ak nie je na to projekt?
 Ochrana před bleskem po změnách ČSN EN 62305 z 09 – 2011 až 01 – 2012
 Hrom aby do toho (ne) praštil
 Co nového v ed.2 ČSN EN 62305?
 Postupy při revizi hromosvodu
 Prohlídka hromosvodu
 Nová opatření v ČSN EN 62305-4 ed.2
 Dá sa napísať kladná revízia podľa STN 62305 keď nie je vnútorná ochrana?
 Víte proč zrušili 34 1390 a v čem je 62 305 lepší?
 Máte někdo k dispozici text normy ČSN EN 62305-5?
 Ako uvažovať pri koeficiente km pri bleskozvodoch?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Mají bioplynové stanice v ČR dostatečnou ochranu před bleskem?
 Zapojíte se do diskuse nad jednotlivými díly Šokujících odpovědí Jana Hájka?
 Co asi na evropskou 62 305 říkají Američani?
 Cítíte se v nemocnici bezpečně?
 Zhotoviť bleskozvod podľa STN 62 305 alebo STN 34 1390?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Už víte, že se "pro velký úspěch" připravuje nová ČSN EN 62 305 ed.3?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #8: Pravda o STN 34 1398
 Rozlišujete při ochraně před bleskem průřez napájení chráněných technologií?
 STN 34 1398 zrušena! Na Slovensku zvítězil zdravý rozum!
 Co nám přináší/mohla by přinést, nová ČSN 33 2000-6 ed.2?
 Jaký software používáte pro zobrazení valivé koule ve 3D?
 Jaká je platnost revize hromosvodu obchodního centra dle ČSN 62305?
 O seriálu Jak sestřelit staříka
 Jaká je nejpraktičtější kniha či příručka o hromosvodech?
 JSS: Čím je dnes ČSN 34 1390 tak oblíbená?
 eDEHN#22: ČSN 34 1390 versus ČSN EN 62305 - REPRÍZA
 Může mi někdo poskytnout ČSN EN 62305 č. E5.2.2.8?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 23 dotazů.