Hledat téma:



Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.

+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?  (Přečteno 5000 krát)
Milan Karvánek
Český elektrikář
*

Oblíbenost autora: 133
Offline Offline

Příspěvků: 3273


Praha a celá republika


WWW Email
« Odpověď #15 kdy: 22.04.2009, 20:02 »

To Novák:při standardním zapojení dochází k většímu proudovému rázu při přepnutí na trojúhelník (ověřeno měřením). Při běžném jištění s rozběhem nebývá problém, ale p. Parisch je omezen charakteristikou hl. jističe na přívodu.
TO: Polínek> tohle mě ale fakt zajímá a rád bych pochopil proč, takže k tomu potřebuji vidět celé schéma rozběhu, protože pouhým přehozením svorek nebo vodičů na jedné straně, tedy směrem k motoru ještě nemusíme nic vyřešit, když nevíme jak je to zapojené uvnitř spouštěcího rozvaděče. Takže fakt moc prosím o kompletní schéma, případně o obě, aby se dalo porovnat které zapojení je vhodnější a proč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revizní technik E2/A, projektování, montáže, rozvaděče, EZS, automatizace
domovní instalace, provozovny, MaR, tepelná čerpadla, zdvihadla, výtahy, zakázková řešení atypických úloh z drobné automatizace a zdvihací techniky

Člen profesního sdružení ČES- Český elektro svaz.    http://eces.webnode.c
Rudolf Parisch
*

Oblíbenost autora: -5
Offline Offline

Příspěvků: 94

Elektromontáže,Stavby


Email
« Odpověď #16 kdy: 22.04.2009, 21:02 »

Takže po připojení nalyzátoru sítě bylo zjištěno ,že při přepnutí z hvězdy na trojúhelník vyskočí odběr motoru na 82A na fázi .... to už jistič ,který toho měl víc než dost za sebou a hlavně charakteristiku pro vedení ,nezvládl .....

ještě jednou všem díky ....

a připojuji se k panu Karvánkovi ...také by mě zajímal důvodo čím dosáhnu prohozením vodičů ?  ??

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 22 dotazů.