Autor Téma: Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?  (Přečteno 29758 krát)
Rudolf Parisch
*
Offline Offline


Elektromontáže, revize


WWW
« kdy: 19.04.2009, 10:37 »

Hlavní jistič pro vodárnu před měřícimi hodinami : Deon - In=60A, Uc=AC 690V 50Hz, >---300A, IEC 947-2, 10835/96

Potom vedení asi 300m, na pojistky
 
V rozvodně vodárny hlavní jistič : Deon J21U - 50A, In 120A, Un 660, 50Hz,
                      jistič pro motor:   Deon J21U - 50A, In 120A, Un 660, 50Hz, 1
 
Motor:         SZE Asynchronní 3f, stator trojúhelník 380V 60A, 30kW, 40 HP, 2955 min.

Čerpadlo kluzné:    2900min, 25l/s, P 28kW

Tlak má být údajně 5 atmosfér v podstatě rovina, DN 150.
 
Rozběh původní   - hvězda 10s, prodleva 0,2s, trojúhelník - padá hlavní jistič před hodinama

Rozběh po úpravě     - hvězda 15, prodleva 0,1s, trojúhelník - stále padá hlavní jistič  před hodinama
 
Za hlavním stykačem je motorová ochrana nastavená na 37A a ta drží.
 
Při rozběhu do hvězdy je odebíraný prod 108A, poté klesá velmi rychle až na stabilních 20A, při rozpojení hvězdy vše OK při spojení do trojúhelníku spadne jistič před hodinama ostatní drží.
 
Jednou, když se to podařilo rozběhnout jsem měřil na všech fázích stejný proud a to od 70A až do 55A, když se to ustálilo a vše fungovalo jak mělo
 
Je tam problém v tom, že čerpadlo ani netlačí do systému protože klapka je ještě zavřená. Ta se otvírá až po rozběhnutí do trojúhelníku, protože s tím měli problém už dříve, když rozbíhali motor do otevřené klapky tak to vypadlo, proto se zvolila varianta, že čerpadlo bude tlačit do zavřené klapky, když už se to rozběhne tak to všechno funguje dobře, průměr roury je DN150.
 
Když jsem pustil čerpadlo do hvězdy a otevřel klapku, aby tlačilo do systému tak mu padali otáčky podle otevření klapky a když klesly tak mám pocit že vypadla ta motorová ochrana 37A.

Nemá někdo s kolegů zkušenost co by toto mohlo způsobovat ??  zed


#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IM
« Odpověď #1 kdy: 19.04.2009, 11:37 »

Nejsem žádný pohonář, ale podle toho co uvádíte, váš hlavní jistič 60A má malý jmenovitý proud.
Ze strany sítě je obrácená selektivita, máte řazení 60A, 120A, 120A, ochrana YD 37A. Přepočtený proud ochrany je 63A, proud hl. jističe 60A. Zde vidím problém. Kabely které neuvádíte, musí odpovídat jištění atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Spočtený
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 19.04.2009, 11:46 »

Motorová ochrana je vyrobená tak, aby počáteční nadproudy při spouštění motorů nechala bez povšimnutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 19.04.2009, 15:01 »

Nepíšete, jestli se jedná o nové zařízení, nebo poruchu ve stávajícím stavu.
Zkuste se podívat jak je provedena kompenzace účiníku. Je možné, že je mimo provoz. Padání jističe pak může být způsobeno jalovými proudy, které sice práci nekonají, ale jistič je zatěžován.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #4 kdy: 19.04.2009, 17:47 »

Hlavní jistič je stejný jako jistič motoru. Není tam tedy zajištěna selektivita, takže se není proč divit, že padá hlavní jistič a ne ten u motoru.

Záleží na charakteristik ách jističů. Jestli je ten hlavní jistič s charakteristik ou vedení a k tomu je v objektu při rozběhu už nějáká další zátěž, není divu, že padá.

Také mě překvapuje ta doba rozběhu. Podle mých zkušeností by čerpadlu 30kW mělo stačit na rozběh pár sekund - cca 3s.

Doporučuji hlavní jistič zvýšit. Nebo vyměnit za jistič s charakteristik ou, která vyhoví.
Zkuste si to celé dát do Sichru - tam můžete zadávat jednotlivé jističe a jejich spouště a podle spouštěné zátěže pak vidíte, zda vám jistíci prvky vyhovují nebo ne. Včetně správné selektivity.

V prvé řadě bych ale zkusil snížit tu dobu rozběhu ve "Y" na těch pár sekund, jak jsme psal. Během příliš dlouhé doby rozběhu se kvůli nadproudu už tepelné ochrany dost nahřejí a při přepnutí do "D" pak nevydrží.
Mohlo by to pomoci a nic to nestojí. Jak se říká - za pokus nic nedáš.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #5 kdy: 19.04.2009, 21:20 »

Nepíšete v jakém momentu dochází k vypnutí, předpokládám při přepnutí na trojúhelník, jaký je typ jističe před elektroměrem a jak má nastavenou zkratovou ochranu. Zkratová spoušť hl. jističe před elektroměrem bude nastavená min na 3In=180A, což by mohlo stačit na rozběh motoru 30kW.Jm. proud hl. jističe je na hranici při max využití výkonu motoru.
Čas přepnutí nastavit asi o 2s delší než je doba do ustálení při rozběhu do hvězdy. Delší doba způsobí ohřátí tepelné ochrany motoru. Např. rozběh motoru do ustálených otáček při hvězdě je 3s, nastavit 5s.
Provést optimální zapojení motoru při rozběhu hvězda-trojúhelník dle přiloženého obrázku. Při optimálním zapojení dochází k menšímu proudovému rázu při přepnutí na trojúhelník.
Pokud toto nepomůže provést výměnu hl. jističe před elektroměrem.
   

* ROZBĚH HVĚZDA-TROJÚHELNÍK.pdf (444.41 KB - staženo 735 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 19.04.2009, 22:15 »

Píšete že občas se to rozeběhne, tak napíši jednu zkušenost, možná vám to pomůže:
Motor na kompresoru asi 15kW Y/D spouštění. Rozběh do Y v pořádku, ale při přepnutí do D nastalo slyšitelné snížení otáček, až po chvilce došlo k vybavení ochrany. Asi jeden z deseti pokusů se povedl a motor běžel i po přepnutí do D ok. Čímpak to bylo? Stačilo dotáhnout spoje na trase hlavní rozvodna -> motor a ta byla přitom vzdálená co by prázdným kelímkem od kafe dohodil  Smích

Přestože spoje vypadali vizuálně dobře, tak za léta provozu se vytvořil nějaký přechodový odpor, který ještě nevadil při rozběhových proudech do Y, ale asi už vadil v momentu přepnutí do D - koukal jsem na to tehdy jak vrána, taková zvláštní rovnováha Mrknutí Žádné nastavení času běhu do Y také nepomáhalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #7 kdy: 19.04.2009, 22:21 »

TO: Polínek> zeptám se jako trupka, jak vypadá optimální zapojení uvnitř rozvaděče, tedy na kontaktech stykačů? Jen bych se rád ujistil jestli standardně používám zapojení optimální  Úsměv .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #8 kdy: 20.04.2009, 08:06 »

To Karvánek:píšu o optimálním zapojení motoru, t.j. připojení kabelů mezi rozvaděčem a motorem - viz obrázek  podivej. V rozvaděči bývá výstup ze stykačů na svorky standardně v pořadí L1,L2,L3;L1,L2,L3.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 20.04.2009, 10:22 »

To Karvánek:píšu o optimálním zapojení motoru, t.j. připojení kabelů mezi rozvaděčem a motorem - viz obrázek  podivej. V rozvaděči bývá výstup ze stykačů na svorky standardně v pořadí L1,L2,L3;L1,L2,L3.

A v čem je toto řazení fází (L1,L2,L3;L1,L2,L3) méně optimální ?  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #10 kdy: 20.04.2009, 11:39 »

To Novák:při standardním zapojení dochází k většímu proudovému rázu při přepnutí na trojúhelník (ověřeno měřením). Při běžném jištění s rozběhem nebývá problém, ale p. Parisch je omezen charakteristik ou hl. jističe na přívodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 20.04.2009, 12:47 »

Jističs J21U 50A - A znamená motorovou charakteristik u.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #12 kdy: 20.04.2009, 13:59 »

Tazatel ale neuvádí, že jistič, který mu vypadává má motorovou charakteristik u. Neuvádí žádnou. Právě naopak, z toho že je před měřením, lze usuzovat, že má char. vedení a to může být, vzhledem k proudu 60A, důvod vypadávání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rudolf Parisch
*
Offline Offline


Elektromontáže, revize


WWW
« Odpověď #13 kdy: 20.04.2009, 20:40 »

... na štítek na hlavním jističi bylo špatně vidět přes krycí plech ,který byl zablombovaný ... chtěl jsem se vyhnou odblombování ... ale nakonec na něj dnes došlo .... jistič má In 60A ,  a v rozvodně vodárny je In 120A ,  ....zítra provedu zkoušku s jističem 200A tak dám vědět jak jsem dopadl .

... zatím děkuji všem kolegům za jejich cenné rady  poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 21.04.2009, 06:46 »

Je třeba si uvědomit, že před zvýšením proudové hodnoty jističe by se měla ověřit velikost impedance por.smyček aby byly dodrženy podmínky automatického odpojení. Delší vedení, trafo může být daleko, atd...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #15 kdy: 22.04.2009, 20:02 »

To Novák:při standardním zapojení dochází k většímu proudovému rázu při přepnutí na trojúhelník (ověřeno měřením). Při běžném jištění s rozběhem nebývá problém, ale p. Parisch je omezen charakteristik ou hl. jističe na přívodu.
TO: Polínek> tohle mě ale fakt zajímá a rád bych pochopil proč, takže k tomu potřebuji vidět celé schéma rozběhu, protože pouhým přehozením svorek nebo vodičů na jedné straně, tedy směrem k motoru ještě nemusíme nic vyřešit, když nevíme jak je to zapojené uvnitř spouštěcího rozvaděče. Takže fakt moc prosím o kompletní schéma, případně o obě, aby se dalo porovnat které zapojení je vhodnější a proč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rudolf Parisch
*
Offline Offline


Elektromontáže, revize


WWW
« Odpověď #16 kdy: 22.04.2009, 21:02 »

Takže po připojení nalyzátoru sítě bylo zjištěno ,že při přepnutí z hvězdy na trojúhelník vyskočí odběr motoru na 82A na fázi .... to už jistič ,který toho měl víc než dost za sebou a hlavně charakteristik u pro vedení ,nezvládl .....

ještě jednou všem díky ....

a připojuji se k panu Karvánkovi ...také by mě zajímal důvodo čím dosáhnu prohozením vodičů ?  ??

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Jak velkým rozběhovým kondenzátorem osadit 3-fázový asynchronní motor?
 Lze zapojit motor 3x220 jako 3x380?
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak nadstavit přestřižený vodič u čerpadla?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Jak zapojit motor aby se po výpadku energie sám opět nerozběhl?
 Při jakém zapojení, má motor vyšší výkon a nižší spotřebu el.energie?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Co znamená na svorkovnici motoru označení Z1, C, U1, Z2 a U2?
 Jak zapojit motor 2,2kW 230V (220V)?
 Jak změním pravotočivé otáčení na levotočivé u motoru z flexy?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Je možné zapojení třífázového motoru na jednu fázi?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jaké je vnitřní zapojení cívek takových elmotorů do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak rozběhnout asynchroní generátor s benzínovým motorem?
 Jak spinat motor 100kW s cerpadlem pro hydrauliku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jaké je zapojení regulace bezkartáčových alternátorů 12kVA 9,6kW ČKD Slavia?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak zapojit časové relé pro reverzaci elektromotoru?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Existuje relevantní důvod odpojení ochranného vodiče od stejnosměrného motoru?
 Lze připojit dva elektromotory ke kelly controller KDS 48100E?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Mohu změnit napájecí napětí napětí elektromotoru zvýšit o 100%?
 Jaký bude směr otáčení asynchronního motoru při zapojení do trojúhelníku?
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Jak eliminovat hydraulické rázy čerpadla?
 Jak zapojit motor jednofázový motor ze skartovačky?
 Jak motor pozná, že má zvětšit proud při zatížení či při brzdění?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 EATON: Ochrana motorů s vysokou účinností: Eaton je „IE3 ready“
 Jak otočit sled otáček na starém motoru ještě 120/220V?
 Proč se elektromotor přehřívá?
 Jaká je logika sledu fází při zapojení motoru?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 KNIHA: Elektrické motory a pohony
 Je nutné převinout 50Hz elektromotor při provozu na 60Hz?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Jak správně zapojit tento atypický "půlsériový" komutátorový motor?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Lze motor MEZ AF222/4 spouštět frekvenčním měničem ABB ACS15?
 Jak realizovat okamžité zabrzdění 3-f motoru s brzdou a usměrňovačem?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 Je nové zapojení zapojení lisu LO 315 po výměně časovky rozběhu motoru správné?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Ako zapojiť 3-fáz.motor s brzdou a 2 výkonmi?
 Jak zrychlit dopravníky pomoci frekvenčního měniče?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Dá se snížit počáteční proudový ráz při spuštění stolní kotoucové pily?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 Jak v ČR uvádíte do provozu zařízení CHINA EXPORT?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 22 dotazů.