Lze použít CYKYlo 3x2.5 do montážní lišty?  Jedná se o zřízení nového cca 12m dlouhé vedení jištěné 16A chráničem pro koupelnu (1x dvojzásuvka) a kuchyni (2x zásuvka + osvětlení linky + stropní svítidlo).  Vedení se bude větvit v prostoru koupelny v krabici na stěnu ve výšce 180 cm nad podlahou do dvou částí. První odbočka cca 20cm lišta k zásuvce pro pračku ve výšce 160cm a druhá cca 2m ven z koupelny do kuchyně k zásuvkám nad kuch. linkou a pro osvětlení linky a stropní svítidlo.  Musí mít zásuvka a krabice v této výšce v koupelně vyšší krytí?  Je nutné řešit "pospojování",  když jediný kovový "předmět" v koupelně jsou dvě paralelní vertikální trubky teplovodního potrubí o průměru cca 3 cm umístěné v koutě koupelny?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 14.09.2006, 19:21 »

1. Zásuvka pro pračku- vlastní vedení třeba i kabelem CYKYLo ve vkládací liště, jištěno 16A/1/B s předřazeným proudovým chráničem

2. Zásuvka pro kuchyňskou linku- vlastní vedení třeba i kabelem CYKYLo ve vkládací liště, jištěno 16/1/B. Chránič není nutný, ale doporučoval bych.

3. Osvětlení kuchyně: ne ze zásuvkového okruhu! Použít kabel CYKY nebo CYKYLo 3Cx1,5mm2 buď přímo z bytového rozvaděče nebo ze stávajícího okruhu osvětlení. V případě nového vedení z rozvaděče použijte jistič 10/1/B. Chránič není potřeba.

PRO INSTALACE V KOUPELNÁCH JSOU ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ vám NEDOPORUČUJI SE ZNALOSTMI KTERÉ MÁTE, INSTALACI PROVÁDĚT SÁM.

Instalace jedním kabelem, tak jak jste napsal, je čistě Vietnamský způsob elektroinstala cí. Pozor na ně!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #2 kdy: 15.09.2006, 17:20 »

K obvodům viz kolega Horský, jistě by se hodila i zásuvka v koupelně pro fén a holící strojek, ale pokud šetříte, může být společná s okruhem pračky, samozřejmě přes chránič, světla v koupelně by za určitých podmínek stanovených normou nemusela být přes chránič, ale nic vás nestojí, když se také zapojí za chránič a bezpečnost se zvýší 100%. K pospojení tu proběhlo moře diskusí, norma ho předepisuje, proč ho neudělat? těch cca 100,- Kč navíc snad unese každý.
K rekonstrukcím bytových jader a koupelen nezbývá než zopakovat, že ten kdo si není schopen z hlavy nakreslit potřebné schéma zapojení ať to proboha radši nedělá. A je jedno jestli je to člověk s "elektrotechnic kým vzděláním" nebo naprostý elektrolaik.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vasil Ceral
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 15.09.2006, 19:44 »

Kabel je možno instalovat,ale zásuvka pro pračku samostatný přívod,jištěný chráničem.Zásu vky nad linkou použít přívody samostatné jištěné chráničem a světla napojit na světelný obvod.Pospojen í není tak drahé,je tam potřeba.Vasil.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #4 kdy: 21.09.2006, 15:22 »

To Žilka: To, co popisujete, je nepřípustné. Dle platné ČSN 332000-7-701 (koupelny) - mohou být v prostoru koupelny jen nezbytně nutné rozvody pro spotřebiče koupelny, tedy nikoliv pro další místnosti (ve vašem případě kuchyň). Tzn. ta krabice a vedení pro kuchyň tam nemá co dělat. A i vlastní rozvody pro spotřebiče a zásuvky v koupelně  platí tvrdá omezení popsáná v uvedené normě. Kontaktujte elektrikáře, než se pustíte do realizace el. instalace!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Vedení lištou
 Lze vést kabely v upevněných plastových lištách těsně nad podlahou?
 Jak udělat spoj (přechod) lišta krabice v lištovém rozvodu na hořlavých materiál
 Nevíte o hezké malé liště, do které by se vešly dva vodiče?
 Máte zkušenosti s nějakými nůžkami na střih DIN lišt?
 Jaký je váš názor na umístění svítidla nad kuchyňským dřezem?
 Dotazy k ČSN 34 1390? Je možné připojit jímací vedení na okap, ...... ?
 Jak vytvořit odbočku v liště bez instalační krabice?
 Lze na základě použití kabelu CYKYLo bez lišty zpochybnit revizní zprávu?
 Doporučíte do lišt použít samostatné vodiče CY?
 Lepíte elektroinstalační lišty?
 Máte také svůj katalog ukládacích systémů OBO LFS?
 KOPOS: Mars a Jupiter z Koposu mají Českou kvalitu
 Jaké krytí (IP) má vkládací lišta LV 40x40mm?
 Lze dát pohyblivý přívod do lišty?
 Jak vyresit oblouk pod stropem pro vkladaci listu?
 Ako vkládať kabely do stropnej instalačnej lišty aby nepadaly?
 KOPOS: Ochranná fólie na lištách
 Může vyhovět při revizi poškozená lišta na přívodu do bytového rozvaděče?
 Odstraňujete ochrannou fólii ze vkládacích lišt? Nebo je tam necháváte na zvážení investorem?
 Kdo vyrábí soklové instalační lišty pro vestavěné přístroje?
 Už jste použili soklovou lištu QUEEN při rekonstrukci?
 Kanály pro ukládání vedení LKM od OBO
 Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20
 Jak řešíte nedobytnost elektroinstalační lišty?
 KOPOSline#14: Měkčené přístřiky na podlahové a rohové liště
 Katalog elektroinstalačního materiálu MALPRO
 Může být použita krytka na podlahovou lištu jako zásuvka na 230V?
 Jak zavíčkovat lištu Kopos LP35?
 Portfólio elektroinstalačních lišt a kanálů KOPOS
 Podle čeho se při návrhu velikosti lišty může projektant orientovat?
 Jak uvažujete zaplněnost lišty pokud jsou na trase pravoúhlé tvarovky?
 Vyrábí se ještě protahovací lišty?
 Kam se hodí instalační lišta v černé barvě?
 Jak se k tvarovkám u lišt a kanálů stavíte vy?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.