| | |-+  Jak zapojit motor 2,2kW 230V (220V)?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jak zapojit motor 2,2kW 230V (220V)?  (Přečteno 8666 krát)
Honza Boček
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 4


« kdy: 10.04.2009, 08:18 »

Výše zmíněný motor máme na štípači dřeva. Při přepravě došlo k totální destrukci vypínače. Potřebuji to znovu správně zapojit. Na motoru není žádný štítek, jedinné info je příkon a napětí.
Koukají na mne čtyři dráty černý, modrý, žlutozelený a hnědý.





#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3


Email
« Odpověď #1 kdy: 10.04.2009, 09:11 »

Je třeba zkontrolovat vnitřní zapojení vinutí motoru. Jediné co se dá s určitostí říct, že zelenožlutý je PE. Obraťte se na servis  nebo nějakého zkušeného elektrikáře. Zapojení mohou být různá a věštění není v našich silách je to třeba proměřit!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Honza Boček
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 4


« Odpověď #2 kdy: 10.04.2009, 11:31 »

Na servis jsme se obrátili. Bylo nám řečeno, že náhradní díly nemají a ať tam dáme nějakej vypínač. Co k tomu dodat. Jsem v rozpacích

Když jsem zapojil vypínač (hnědý vodič nezapojený - nevěděl jsem na co je, zbytek stejně jako když zapojuju zásuvku) a zapnul nic se nestalo akorát   v domě klesla intenzita svitu žárovek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hugo K.
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 7
Offline Offline

Příspěvků: 324


« Odpověď #3 kdy: 10.04.2009, 13:41 »

Na vnitřní straně víčka svorkovnice by něco nalepené nebylo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Spočtený
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: -4
Offline Offline

Příspěvků: 26


Email
« Odpověď #4 kdy: 10.04.2009, 14:31 »

ja bych to tipl na to ze to muze byt 3f motor zapojeny do hvezdy. Jede na dve fáze a treti je spojena pres kondenzator.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
Zákon o zachování hmoty. Čím víc rozdám, tím víc dostávám.
*

Oblíbenost autora: 226
Offline Offline

Příspěvků: 3822


Odborná publicistika. Oblast elektroinstalace nn.

26163060 SKYPE+e-boss
WWW
« Odpověď #5 kdy: 10.04.2009, 15:10 »

Snad se mi podaří vložit fotky ...

Fotky sem vkládejte určeným způsobem jako přílohu.
Externí odkazy nemusí být věčně funkční.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

   VÍCE jsem ochoten prozradit  ZDE!
Honza Boček
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 4


« Odpověď #6 kdy: 10.04.2009, 16:22 »

fotky pokus no.2



* m1.jpg (50.77 KB, 450x600 - prohlédnuto 962 krát.)

* m2.jpg (47.24 KB, 600x401 - prohlédnuto 810 krát.)

* m3.jpg (50.15 KB, 600x401 - prohlédnuto 707 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 10
Offline Offline

Příspěvků: 403


« Odpověď #7 kdy: 10.04.2009, 17:25 »

Co je ta krabička vpravo dole, nějaké rozběhové relé? Z Vašich fotek lze bohužel poznat stejně málo, jako z Vašeho popisu. Ale už prosím více neexperimentujte a svěřte to někomu znalému.....  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 441
Offline Offline

Příspěvků: 4848


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #8 kdy: 10.04.2009, 17:59 »

Ta "krabička" bude válcový kondenzátor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
kajmanovec


Email
« Odpověď #9 kdy: 10.04.2009, 18:09 »

Motor je 1f. Celý "vypínač" bude asi atyp právě pro štípače.  Vypadá jako na tomto obrázku nad tím motorem v kompletu s přívodkou. Ovládání je pomocí páky a nebude pravděpodobně aretované. U 1f elektrických travních sekaček máte na rukojeti taky spešl vypínač.
Není pro vratný pohyb pístu potřeba opačný směr otáčení?
S tím se asi nepoperete, ale zdatný elektrikář si motor změří na vývodech a bez problémů vám navrhne funkční a bezpečné řešení.
Hodně štěstí.............. Úsměv


* VP6T.jpg (15.73 KB, 450x450 - prohlédnuto 439 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hugo K.
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 7
Offline Offline

Příspěvků: 324


« Odpověď #10 kdy: 10.04.2009, 19:50 »

Napadá mne řešení naprosto neodborné.To zařízení někdo vyrábí a prodává.Možná jste ho v nějakém krámu koupil.Což se zeptat,jestli nevedou ještě jedno?Napsat výrobci,jestli vám zapojení nepošle,nebo v obchodě nenechá obkreslit zapojení vypínače?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Honza Boček
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 4


« Odpověď #11 kdy: 10.04.2009, 23:41 »

Děkuji za reakce. Souhlasím s KAJMANOVEC motor by měl být 1f. Krabička je opravdu kondenzátor. Ty (neodborně řečeno) dráty šli jen ke spínači (správná připomínka atyp.[něco jako je na obrázku výše ale na 220V - prodejce-servis k ničemu, jak bylo výše zmíněno: připojte tam nějakej spínač....). Motor se točil jen jedním směrem (poháněl hydr. čerpadlo), o vše ostatní se starala hydraulika (přepínač pákou píst nahoru dolů) tedy žádná "věda". Spínač byl typu vypnuto - zapnuto(žádná mezipoloha) spínač byl ovládán elektromagnetem z toho zbytku bych to viděl asi jako že: zmáčknu čudlík, proud do vinutí cívky, pohyb jádra přes páku sepne všechny kontakty - tj. všechny čtyři dráty naráz.
Vzhledem k tomu že vše ostatní (rozběhový kondenzátor, a přerušovač [circuit braker ] ) je až dál a neporušeno, nepředpokládal jsem, že by to zapojení byl až takovej problém. Ze sítě tři dráty od motoru čtyři. Vylučovací metodou (zem na hnědej asi nepude) zbývají dvě možosti. Je tato úvaha správná? Když dám na hnědej fázi tak za a) spálim motor b) vyhodim pojistky c) bude to fungovat ?
Kdyby ten verk nevážil víc jak metrák tak bych to asi někam odvez,ale takhle bych
rád namontoval vypínač, něco ve stylu stiskem vypni tahem zapni.

OPRAVA blbě jsem se kouk ta krabička vpravo dole není relé ani kondenzátor, ale (nevím jestli je to správně česky) přerušovač (pojistka). Pochopil jsem že je to kvůli tomu aby se stroj po výpadku proudu samovolně nerozběhl. Je na tom napsáno circuit braker.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Šedivý
*

Oblíbenost autora: 14
Offline Offline

Příspěvků: 365



Email
« Odpověď #12 kdy: 11.04.2009, 22:59 »

Tahem Zapni, Stiskem vypni Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3


Email
« Odpověď #13 kdy: 12.04.2009, 08:14 »

Circuit breaker je obvykle v angličtině tepelná pojistka, při použití v přívodu motoru zajišťuje ochranu před přetížením. Také bývá použita u vícenásobných zásuvek a bubnových prodlužovacích kabelů.

Když jsem zapojil vypínač (hnědý vodič nezapojený - nevěděl jsem na co je, zbytek stejně jako když zapojuju zásuvku) a zapnul nic se nestalo akorát   v domě klesla intenzita svitu žárovek.

Tak mi napadá, zda ten původní spínač neměl ještě mžikový kontakt - čili vlastně tlačítko, které při sepnutí vydá krátký spínací impuls. Zkuste zapojení černý na fázi přes vypínač, hnědý na fázi za vypínačem (tam, kde je připojen černý) přes tlačítko (nikoliv zvonkové, musí snést alespoň 10A 250V) modrý na N a zelenožlutý na PE. Ovládání potom je následující - zapnout spínač, hned potom stlačit a pustit tlačítko a motor by se měl rozběhnout. Pokud se motor nerozeběhne, zkusit přívod tlačítka přepojit na modrý vodič. Pokud by motor běžel, ale těžce a hlučně, jakoby v něm něco bouchalo, zkusit prohodit mezi sebou černý a hnědý vodič.

Tyto pokusy by bylo ale lepší svěřit nějakému elektrikáři. Možná by bylo užitečné se svěřit, kde se nacházíte a někdo ze zdejších  kolegů, který by to měl blízko, by se vám mohl věnovat
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
Zákon o zachování hmoty. Čím víc rozdám, tím víc dostávám.
*

Oblíbenost autora: 226
Offline Offline

Příspěvků: 3822


Odborná publicistika. Oblast elektroinstalace nn.

26163060 SKYPE+e-boss
WWW
« Odpověď #14 kdy: 12.04.2009, 14:33 »

Circuit breaker je obvykle v angličtině tepelná pojistka ...
Jste si jistý, že obvykle?
Já měl doposud za to, že se jedná o běžný jistič   bojim Asi bych tepelnou ochranu nazval jako ... thermal ...
In English language for example this souce!
Ale je to otázka také větného spojení. To znamená, že v souvislosti s předchozím textem stačí použít pouze circuit breaker. Jinak souhlasím s vámi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

   VÍCE jsem ochoten prozradit  ZDE!
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit správně 3fázový motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Jak zapojit asynchronní motor 37kw?
 Prečo pri prepnutí motora z Y do trojuholníka vyhodí poistky ?
 Jak velkým rozběhovým kondenzátorem osadit 3-fázový asynchronní motor?
 Lze zapojit motor 3x220 jako 3x380?
 Jak zapojit 3f motor na štípačku dřeva?
 Jaký typ odrušovacích kondenzátorů zvolit k elektromotoru?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Proč mi proudový chránič vyhazuje motor?
 Jaký použít kondenzator k motoru 230V 2.2kW?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Ako zapojit 3KW 3fazovy motor cez rozbehovy kondenzator?
 Jaky motor zvolit pro male otacky,vykonny a tichy chod?
 Jak zapojit třífázový motor na jednu fázi ?
 Jak "opravit" vytopený elektromotor?
 Poradite mi s rozbehovym kondenzatorom?
 Jak vyměnit černou porcelánovou vidlici za čtyřkolík u cirkulárky?
 Jaký je výkon 3f motoru v zapojeni do Y?
 Které fáze se přepínají, pokud chci změnit směr otáčení 3f motoru?
 Jak velký potřebuji motor pro vybuzení 22kW motoru pro start kogenerace?
 Jak poznám spálený motor na cirkulárce?
 Je tento motor na spouštění Y D ?
 Jak zapojit motor aby se po výpadku energie sám opět nerozběhl?
 Jak spouštět motor hvězda/trojúhelník včetně reversace?
 Při jakém zapojení, má motor vyšší výkon a nižší spotřebu el.energie?
 Kedy zapojit motor do D a kedy do Y?
 Lze zapojit motor Siemens 100L IM B3 přes rozběhový kondenzátor?
 Jak mohu zapojit motor z aut. pračky tatramat pro účel pohonu?
 Jak zmenit smer otaceni motoru v rozbrusovacce Narex?
 Jak zapojit elektromotor jako generátor proudu?
 Co znamená na svorkovnici motoru označení Z1, C, U1, Z2 a U2?
 Co se stane pokud si spletu u motoru modrý vodič s fázovým?
 Ako zapojit motor na frekvencny menic?
 Jak zapojit 1fazovy motor z pracky na 230V ?
 Jak zapojit 3 fázový motor na 1fázi?
 Mohu elektromotor se štítkem D-mot 220/380V zapojit do trojúhelníku?
 Jak zapojit motor s třemi vývody z cívek?
 Co jsem udělal špatně v zapojení 3f motoru na 1 fázi, že má malý výkon a hřeje?
 Jak změřím spálený 3 fázový motor pokud tam natekla voda?
 Jak změnit otáčky 1fáz asynchr. motoru...450w, 1360ot.?
 Jak zapojím motor cirkulárky dle níže uvedených údajů?
 Aké dynamo či alternátor použiť na malú vodnú elektráreň?
 Jak změnit chod motoru na pohonu branky?
 Lze regulovat otáčky motoru s rozběhovým kondenzátorem?
 Poradíte mi s výběrem vhodného motoru k cirkulárce?
 Jakou velikost rozběhového kondenzátoru zvolit pro třífázový motor?
 Jak spínat každou hodinu motor na 5 minut pro cirkulaci teplé vody?
 Je možné nějak regulovat otáček u hrnčířského kruhu pedálem šicího stroje?
 Jak nejšetrněni zapojit asynchronní elektromotor AP112M-4?
 Jak poznám polaritu u motorového kondenzátoru
 Jak poznat vadný rozběhový kondenzátor?
 Ako pripojím motor konštruovaný na 3x230V do Y na 400 V ?
 Ako zapojit motor retazoveho kladkostroja?
 Jak mám zapojit třífázový motor do hvězdy a taktéž zásuvku k němu?
 Jak se projeví prohození vývodů vinutí v 3f motoru ?
 Jak zapojit motor navijáku Gude?
 Aký je výkon elektromotora zapojeného do trojuholníka?
 Rozeběhnu motor 5,5kW přes přepínač hvězda - trojúhelník?
 Ktorý typ motora sa roztočí niekedy doprava a niekedy doľava?
 Proč vedou z tohoto motoru 3 vodiče?
 Jaký typ 3f motoru je vhodný pro zapojení hvězda trojúhleník?
 Jak zapojit tento motor na 230V?
 Zná někdo tento motor - jaké má parametry?
 Jak zvýšit výkon elektromotoru?
 Co vše prozrazují štítkové hodnoty proudů?
 Proč mi nefunguje reverzace jednofázového motoru?
 Jak spočítat převody u cirkulárky?
 Jaké je vnitřní zapojení cívek takových elmotorů do trojúhelníku?
 Co může být za problém při přepnutí 7,5kW motoru hvězda trojúhelník?
 Je možné provozovat třífázový motor na jedné fázi v zapojení do hvězdy?
 Jaké je správné zapojení 1 fázového motoru na 2 fáze?
 Lze rozběhový kondenzátor použít jako kompenzační?
 Lze zapojit motor F160M04 na cirkulárku?
 Jak upravit rozběh motoru štípačky?
 Jak změním pravotočivé otáčení na levotočivé u motoru z flexy?
 Jak zapojit kondenzátor, motor a novou přívodní šňůru stolní brusky?


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.099 sekund, 23 dotazů.