Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Je možné zapojit na FI celou koupelnu včetně zásuvek?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je možné zapojit na FI celou koupelnu včetně zásuvek?  (Přečteno 20941 krát)
Sedlář Aleš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 09.04.2009, 15:51 »

Jsem sice elektrikář, ale raději se zeptám..  
Jsem v rozpacích
Před časem jsme koupili chalupu a postupně dochází k opravám..
Jedná se o koupelnu, ve které bude světlo, světlo nad umyvadlem, zásuvka a infrazářič, přičemž zás. a infrazářič bude z jedné fáze.
Je možné zapojit na FI celou koupelnu včetně zásuvek?
Děkuji a snad mě hned neukamenujute.  angel


#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #1 kdy: 09.04.2009, 21:29 »

Podle normy musí být všechny zásuvky i světla přes proudový chránič. Takže ne že mužete,ale musíte tyto obvody a navíc v koupelně vést přes chránič
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Spočtený
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 09.04.2009, 23:20 »

Podle normy musí být všechny zásuvky i světla přes proudový chránič. Takže ne že mužete,ale musíte tyto obvody a navíc v koupelně vést přes chránič
On se neptá na to jestli musí použít proudový chránič. On se ptá na to jestli stačí jeden jediný chránič na céélou koupelnu, která má zasuvky, světla a  dokonce i infrazařič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #3 kdy: 10.04.2009, 00:15 »

Podle normy musí být ...
Podle normy by měly být ...
Norma je doporučení! Nikoliv předpis!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 10.04.2009, 00:25 »

Ano.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 10.04.2009, 00:32 »

Podle normy by měly být ...
Norma je doporučení! Nikoliv předpis!

........tzn.,  že norma doporučuje minimální stav, do kterého musíte instalaci uvést. Nikdy ne hůř.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #6 kdy: 10.04.2009, 00:52 »

Ano, je to mozne. Dokonce je nutne pripojit koupelnu pres chranic.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 10.04.2009, 10:55 »

Podle normy by měly být ...
Norma je doporučení! Nikoliv předpis!

To snad nemyslíte vážně. Vy by jste podepsal revizi na koupelnu bez chrániče? To jste pak kaskadér. Já rozhodně ne. Taky nezapomeňte na Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  a to § 415: " Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.".  Ono i to doporučení může být závazné, když se něco stane.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #8 kdy: 10.04.2009, 11:31 »

To Sedlář: Ano, můžete mít 1 proudový chránič pro celou koupelnu.  Jen pozor na to, abyste tento chránič předřadil světelnému i zásuvkovému obvodu. Pokud máte jen jeden společný obvod pro koupelnu, tak musíte zajistit, abyste jej měl správně vodičově i přístrojově dimenzován vzhledem k jištění.
Já bych vám doporučil dát na chalupu jeden společný centrální chránič pro celou chalupu, budete ji tak mít dobře zabezpečenu nejen z hlediska úrazu, ale i z hlediska požáru. Předpokládám, že na chalupě jsou určitě použity hořlavé materiály.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 10.04.2009, 11:34 »

To snad nemyslíte vážně....

ČSN nejsou závazné právní předpisy, ale podávají informace o obecně uznávaných technických řešeních. Tzn. že když někdo vytvoří, něco co neodpovídá řešení příslušné ČSN, nemůže být primárně jen za tento čin nijak stíhán ani trestán (trestem nemyslím, když za to jen nedostane zaplaceno Smích). Pokud ale dojde ke škodě, újmě na zdraví atp. soud bude zkoumat (nebo by alespoň měl  Mrknutí) zda byl onen výtvor správně vytvořený, t.j. například zda odpovídá příslušné ČSN (pokud tato není výslovně označena za doporučující) a teprve pak bude (nebo by alespoň měl být  Mrknutí a ne že bude v klidu dál stavět třeba mosty že...) tvůrce po zásluze potrestán.

Omlouvám se právním odborníkům za jistě jen velmi přibližný názor.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 10.04.2009, 11:37 »

Souhlasím s tím, co jste napsal, ale v tomto :

...  Ono i to doporučení může být závazné, když se něco stane.

se mýlíte.
Norma (doporučení) je závazné pouze v případě, že se na tom zúčastněné strany dohodnou. Ale v takovém případě jde pouze o závaznost obchodně-právnípozor
Normy nemají v případě "když se něco stane" žádnou trestně-právní závaznost.  nenene

K té se lze dostat jen a pouze přes zákony. Tedy oklikou např. pomocí Občanského zákoníku, jak jste uvedl.  podivej


Pozn. : Tak, jak to jinými slovy uvedl přede mnou kol. Jindra  Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 10.04.2009, 11:40 »

Pokud bude použita zásuvka pro automatickou pračku,pak největším problémem bude ,jak přesvědčit manželku že nemá pouštět pračku a infrazářič společně.Pokud se vám to nepodaří,je třeba sečíst proudy přístrojů a při 1f připojení zohlednit volbu chrániče,jištění a vodičů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #12 kdy: 10.04.2009, 12:08 »

O pračce tazatel nic nepsal!
Navíc pračka by měla mít vlastní jištění. V koupelně pak bacha, aby nezasahovala pračka do zóny 2 - a samozřejmě i tento obvod s proudovým chráničem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #13 kdy: 10.04.2009, 13:34 »

ANO. Světlo, světlo nad umyvadlem, zásuvka a infrazářič v koupelně mohou být na jeden FI 30mA.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Sedlář Aleš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 10.04.2009, 18:02 »

to Georgis Fasulis:
pračka v koupelně nebude.. Taky jsem uvažoval o jednom chrániči pro celou chatu.. Vyměnil sem staré jističe za nové a natáhl nové kabely do koupelny a pro bojler. Ted' budu asi řešit ten chránič,jelikož k chatě jsme od původních majitelů nedostali revizní zprávu, musí se udělat výchozí.. Ještě k tomu "FI",  hlavní pojistky jsou 3x25A 400V, v podružném rozvaděči 3x20A... Jaký typ chrániče byste mi pánové dopuručili.
Případně otázku upravím.
Děkuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #15 kdy: 10.04.2009, 18:18 »

Kupte si chránič s citlivostí 30mA, In-40A ,  4-polový.   Vyrábí se i s In-25A,ale většinou se prodávají se 40A a cenově je to prakticky stejné
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 10.04.2009, 18:25 »

Pane Sedláři, pokud budete dělat rekonstrukci elektroinstala ce měl byste postupovat i podle ČSN 332000-4-41 ed2, kde je požadavek na osazení chrániče pro všechny zásuvky do 20A přístupné laické obsluze, tedy nejen v koupelně. V tomto případě bych za
a) vřele doporučil projektanta elektro, který navrhne instalaci v souladu s normami a vaším přáním
b) pokud chcete mít přehled řešení nabízím následující, byť určitě ne úplný přehled:
i) jeden společný chránič s Ir=30mA a In=40A na celou chatu - výhodou je láce, nevýhodou je to, že pokud dojde k vybavení chrániče, jste zcela bez elektriky až do odstranění závady
ii) jeden chránič Ir=30mA  a In=40A na zásuvkové okruhy mimo koupelnu a na koupelnu i se světly druhý chránič Ir=30mA  a In=40A - nevýhodou je to, že světelné okruhy jsou napojeny mimo chránič, nicméně požadavek normy je splněný.
iii) centrální chránič Ir=100mA  a In=40A (nebo bych se nebál i 300mA),  dále dle bodu ii),  ideální řešení, ale nejdražší. Centrální chránič slouží jako prevence požáru od vad světelných okruhů a nechráněných částí instalace, 30mA "fíčka" mají dostatečný odstup reziduálního produ od centrálního chrániče, aby takto navržené řešení bylo selektivní

Doporučuji ovšem projektanta, nejde jenom o jističe, ale celkové řešení instalace na chatě (pravděpodobně na a v hořlavých materiálech) a dalších záležitostí, které zde neuvádíte jako elektrický bojler na ohřev vody, případná ochrana před bleskem atd. Nemluvě o tom, že pokud bude (jako že by měla po rekonstrukci být) prováděna revize, bude se RT nepochybně dožadovat dokumentace skutečného provedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Sedlář Aleš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 10.04.2009, 18:42 »

Pane Dobrovolný, psal sem, že uvažuju o jednom chrániči, pokud ovšem bude někde v chatě rozvod "dvoužilově" je to k ničemu... Dále taky nebudu rekonstruovat celou elektroinstala ci
(finanční limit),ale pouze nejnutnější věci jako např. koupelna,bojler atp. Chata je z roku 97, takže rozvody nejsou zase v tak špatném stavu. Navíc nyní hlavně probíhají stavební úpravy.
Nejspíše budu dávat chránič pro koupelnu a část zásuvkových okruhů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké svítidlo s kterým stupněm krytí IP mám zvolit do koupelny?
 Co vše v koupelně pospojovat?
 Řeší vůbec norma "umývací" prostor nad umývacím žlabem?
 Lze umístit 12V bodovky přímo nad vanu/sprchu?
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Vracím se k tématu o společném okruhu pro běžnou zásuvku a světlo v koupelně. Vzpomínáte si?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Jak provést pospojení s potrubím z plastu, a uvnitř z mědi nebo anticora?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Že bychom vystěhovali všechny pračky z koupelen?
 A zase ta koupelna.......
 Je IPx4 také za stenou sprchového kútu?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Kde všude se nachází "umývací prostor" dle ČSN 332000-7-701?
 Je možné umístit u bazénu krátkovlnný infračervený zářič?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Mohu umístit světlo do blízkosti sprchového koutu, když má spínač přímo v těle?
 Nevíte kolik ´Wattů´ bodového osvětlení dát do koupelny?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním parních boxů a masážních sprchových boxů?
 Kde je hranice pro umístění zásuvky nad umyvadlem?
 Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Lze umístit regulaci v koupelně v zóně 2?
 Jaké je minimální krytí elektrických zařízení v koupelnách v zoně 0 až 3?
 Jak správně vymezit zónu ve sprše s pohyblivou sprchovou hlavicí?
 Dali byste elektrické podlahové topení pod sprchový kout?
 Kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení koupelen s rozvaděčem?
 Budete podle nové normy pro koupelny pospojovat i dveřní zárubuně?
 Co udělat s neuzemněným zelenožlutým vodičem v koupelně?
 Musím v koupelně skrýt vedení do kovové trubky?
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Jak realizujete ventilaci v koupelnách?
 Môže byť rozvodnica inštalovaná v kúpelni /mimo zóny 2/?
 Jak provést pospojení v koupelně a potrubím AL s plastovým povlakem?
 Je nutné použití chrániče na osvětlení koupelny?
 Jak připojovat v koupelnách dodatečnou "galerku" ?
 Považuje sa sklenená stena v sprche za pevnú priečku ?
 Patří do umývacího prostoru i navazující prostor ke zpracování potravin?
 Mohu nad umyvadlo nad vanou dát světlo určené do umývacího prostoru?
 Jaké IP krytí má mít zásuvka v koupelně?
 Setkali jste se s takto nesprávně provedenou instalací v prostoru koupelny?
 Je možné umiestniť svietidlo pod umývadlo?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Je možné umístit zásuvku pro pračku cca 50 cm nad přívodní vodovodní kohout?
 Jak instalovat kabelová vedení ve zdi koupelny?
 Jak připojit vířivku, pokud její přívod je 1m dlouhý?
 Jak je řešen umývací prostor dle německých norem DIN VDE?
 Může být kombi žebřík v zóně 2 ?
  Je běžná bytová koupelna normální prostor ?
 Doporučuje norma elektrické odporové topení uvnitř sprchového koutu?
 V jaké vzdálenosti od kohoutku bez umyvadla mohu umístit zásuvky?
 Mohou vést kabely na stěně v umývacím prostoru?
 Musí se na ochranné pospojení připojit zásuvky v koupelně?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Na co ze strany elektro nezapomenout na WC pro invalidy?
 Znáte umývací prostor made in Great Britain?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Je nutné ochranné pospojování v koupelně s plastovými rozvody?
 Kam připojit elektrickou topnou tyč IP44 v koupelně v zóně 2?
 Musí mít koupelna samostatné jističe pro každý obvod?
  Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
 Pospojování v koupelně
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaký závěr revizní zprávy by jste napsali za elektrické zařízení ve sprše?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Mohu v koupelně použít zrcadlo s osvětlením IP20?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Aké sú plusy a mínusy pripojenia vane na centrálne pospojovanie v jadre?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Nemá někdo k dispozici ČSN 37 5215 z roku 1971?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Kdy připojit topný žebřík v koupelně na ochranné pospojování?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Co se často v koupelnových zónách nedodržuje?
 Jak do koupelny instalovat zařízení v ČSN 332000-7-701 neuvedená?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!