Autor Téma: Jaká norma doporučuje vzdušné vzdálenosti?  (Přečteno 12404 krát)
ALCR
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« kdy: 05.04.2009, 22:36 »

     Jaká norma doporučuje vzdušné vzdálenosti?
     Konkrétně se mi jedná o řadové svorkovnice, svorky 2xL1,2xL2, 2xL3 jsou spřaženy klemami a mezera mezi klemami fází je cca 2-3 mm, mě se to moc nelibý navíc je to venku takže se tam bude asi srážet vlhkost, osobně bych to viděl na přepážku se zvýšeným rantlem, ale jelikož je to už hotovo a těch krabic je vícero nikomu se do toho již nebude chtít a já nevím čím (článek normy) je mám donutit přepážky doinstalovat.



#105#


* Obraz014.jpg (332.07 KB, 1600x1200 - prohlédnuto 841 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 06.04.2009, 06:57 »

ČSN EN 60439-1 ed.2
Tabulka 14 - Minimální vzdušné vzdálenosti ve vzduchu
Tabulka 16 - Minimální povrchové cesty
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 06.04.2009, 07:38 »

Není to na výrobci svorek? Svorky jsou určeny pro nějaké prostředí (vnější vliv, například normální). Na to byly zkoušeny. Pokud montujete svorky v jiném prostředí (například vlhké),  je to chyba a měl byste použít buď jinou krabici nebo jiné svorky.

K té vlhkosti.
Starým trikem je vyvrtat do spodní části krabice malý otvor (1-3mm). Předejdete tím změnám tlaku při rúzných teplotách (a vlhkostech) uvnitř krabice na "napumpování" vlhkosti dovnitř. Neříkete to ale RT  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.04.2009, 10:27 »

pro ALCR
Život po vašem boku musí být setsakra tvrdý,když se vám manželka líbý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 06.04.2009, 10:45 »

Starým trikem je vyvrtat do spodní části krabice malý otvor (1-3mm). Předejdete tím změnám tlaku při rúzných teplotách (a vlhkostech) uvnitř krabice na "napumpování" vlhkosti dovnitř. Neříkete to ale RT  Mrknutí
Mrknutí proč neříci ? Otvůrek 0,99mm vespod krabice zachovává krytí IP4x. Nakonec i katalog přístrojů IP44 ABB praví:
. . .  Pro zajištění uvedeného stupně krytí je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi. . .
A ještě můžete vmáčknout mezi klemy dielektrickou vazelinu proti vlhkosti
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 06.04.2009, 19:21 »

Přepážky mezi svorkami L1/L2/L3 a PEN určitě mají být nejen z bezpečnostního, ale i z praktického důvodu.
Pro bezpečnou vzdálenost se dá všeobecně aplikovat pravidlo pro bezpečnou vzdálenost kontaktů vypnutého stavu vypínačů a podobně (3-4 mm).  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu?
 Je nějaká pevná vzdálenost mezi rozvaděčem a požárním hydrantem?
 Jak daleko může být domácí hlavní rozvaděč instalován od vodoměru?
 Existuje min. vzdálenost mezi svislým kabelem přípojky a zdí sousedního domu?
 K čemu vlastně slouží bezpečná vzdálenost u hromosvodů?
 Aká je minimálna vzdialenosť holých vodičov 6kV a 22kV?
 Má nadmořská výška vliv na velikost ochranného úhlu hromosvodu?
 Jakým normám odporuje vedení 0,4KV dotýkající se železného sila?
 Jaká je nejmenší vzdálennost vedení nn od komunikace?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jaká je povolená minimální vzdušná vzdálenost mezi fází a zemí u venkovních zařízení vn22 kV
 Znáte bezpečné vzdálenosti vedení?
 Jak daleko je bezpečné bydlet od vedení vvn?
 Ako uvažovať pri koeficiente km pri bleskozvodoch?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Odstupová vzdialenosť medzi nn vedením a technologickým potrubím pre naftu?
 ARisk#6: Jsou vhodnější plastové nebo kovové přepážky v kabelových žlabech?
 Jaká je při 230V minimální vzdálenost krytu od živé části?
 Jaká jsou pravidla vedení kabelů vzduchem ?
 Rieši nejaká STN (ČSN) vzdialenosť zemného kábla od stĺpa?
 Jakou musím dodržet vzdálenost sloupu VO od venkovního neizolovaného vedení nn?
 Aká je doporučená minimálna vzdialenost PP rúry od uzemnenia bleskozvodu ?
 Jakým způsobem odměřit délku kabelu před odchodem ke klientovi?
 Je norma, která řeší vzdálenosti elektrického zařízení od expansní nádrže?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.