« kdy: 15.08.2006, 20:19 »

Potřeboval bych poradit s konkrétním výběrem stykače a jistícího nadproudového relé pro el.vodárnu. Zapojeného takto: Jistič 3f 16A->Stykač (spouštěný tlakovým spínačem v nádrži)->Nadproudové relé (jaký typ zvolit?)->3f motor 2,2kW.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Klinský
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 15.08.2006, 22:33 »

Tlakové spínače jsou obvykle třífázové - plně vyhovují proudu motoru pro čerpadlo. Proto bych vynechal stykač. Pro jištění motoru plně vyhoví motorový spínač - je nutný použít podle jmenovitého produ motoru - ten se dá najít na výrobním štítku motoru. Podle výkonu 2,2kW se nedá přesně určit, protože záleží i na otáčkách motoru. Na štítku je dvojí napětí a tím i způsob zapojení (hvězda, trojúhelník). Pro 400V se obvykle používá hvězda - tam je potom proud menší než pro 230V (zapojení do trojúhelníku). Podle tohoto proud si kupte motorový spínač včetně odpovídajícího krytu - potom tento spínač můžete použít i jako vypínač pro vodárnu. Jistič 16A/3 můžete v klidu nechat v rozvaděči, protože jištění motoru obstará motorový spínač - je nutné ho nastavit podle jmen. proudu motoru (bývá pro větší rozsah - např. 1,6-2,5A, 2,5-4A). Pokud ale nepracujete v oboru elektro, doporučuji nechat si to udělat od elektrikáře. Ten také ví, kde hledat např. jmen. proud motoru, aby podle toho koupil mot. spínač.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
Daniel Puk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 15.08.2006, 22:48 »

Omlouvám se, zapomněl jsem poznamenat, že se jedná o jednofázový tlakový spínač. takže stykač je nutný. Motor je zapojen do hvězdy, proud uvedený na štítku 5,1A. Potřebuji poradit jakého mám zvolit výrobce, případně jaký typ stykače a nadproudového relé. Děkuji.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #3 kdy: 15.08.2006, 23:14 »

Pokud je tlakový spínač skutečně jednofázový (?),  bude opravdu nutné použít stykač. No a když bude použitý stykač, potom by nebylo od věci použít tepelné relé, které se připojuje přímo na stykač.


Konkrétní typ asi nemá větší smysl jmenovat, doporučoval bych pouze použít vyšší jmenovitý proud stykače, obzvlášť při častějším spínání.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #4 kdy: 16.08.2006, 11:21 »

Pro pana Daniela Puka:
Tepelné relé je totéž co nadproudé relé, tepelné se říká díky principu činnosti, ale to vám může být jedno.
Dal bych tam jakýkoliv stykač v kombinaci s tepelným relé o jmenovitém proudu takového rozsahu, aby se tam vešla hodnota vašeho motoru - 5,1A. Na tep. relé si pak jmen. proud motoru nastavíte.
Např.: stykač typ LC1D09 + tep. relé typ LRD10 (4-6A) výrobce Telemecanique (Schneider Electric) - měl by vést každý slušný velkoobchod elektro - cena do 1000 Kč celkem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Jiří Hilner
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 17.10.2006, 13:33 »

Pokud použijete k jištění naproudové relé, musíte jistit ještě před zkratem pojistkami. Takže kombinaci stykač - nadproud. relé nedoporučuji, použijte stykač v kombinaci s motorovým spouštěčem, hodnota 4-6,3A. ( třeba SM1 od OEZ ).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #6 kdy: 17.10.2006, 14:44 »

To Hilner: Jistě i tak to jde, ale nechápu proč nedoporučujete tepelné relé. Kombinace spouštěč stykač - je rovnocenná kombinaci jistič-stykač-tepelné relé a tazatel v dotazu přímo píše že chce použít (tedy předpokládám má k dispozici) kombinaci jistič - stykač - tep. relé. Proti zkratu tedy jistí. Pro motorový spouštěč není tedy žádný důvod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.