Ladislav Koštejn
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 25.03.2009, 12:55 »

Vážení kolegové,
na toto téma se již zde diskutovalo, ale vše "svádělo" na čl. 411.3.3. ČSN 33 2000-4-41 ed.2.
Je zde ale malinký zádrhel v jednoznačnosti výkladu výše zmíněného článku.
A to že, hned v prvním řádku se píše toto:
"Ve střídavé síti musí být doplňková ochrana proudovými chrániči v souladu s 415.1 u - zásuvek jejichž....... .......
Když si ale najdete čl. 415.1 doplňková ochrana: proudové chrániče
415.1.1 Použití proud. chráničů, jejichž jmenovitý reziduální proud nepřesahuje 30 mA, se ve střídavých sítích považuje za doplňkovou ochranu v případě selhání opatření základní ochrany a nebo ochrany při poruše nebo při neopatrnosti  uživatelů.
415.1.2  Použití takového zařízení se nepovažuje za výhradní ochranné opatření a nezbavuje nutnosti uplatnit jedno z ochranných opatřeních uvedených v článcích 411 až 414.
Takže musím nebo jenom mohu chránič použít?

#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 25.03.2009, 14:39 »

Já jsem to pochopil tak, že chránič nemůže nahradit jištění. Velmi zjednodušeně řečeno. Tedy je to asi v pořádku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 25.03.2009, 14:46 »

Samozřejmě proudový chránič použít musíte,
415.1.2  Použití takového zařízení se nepovažuje za výhradní ochranné opatření a nezbavuje nutnosti uplatnit jedno z ochranných opatřeních uvedených v článcích 411 až 414.
To je tam aby někoho nenepadlo: Mám tam chránič, a kašlu na zbytek (například vynechat PE na kolíku)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
IM
« Odpověď #3 kdy: 25.03.2009, 14:56 »

Musím. Není pochyb.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 25.03.2009, 15:32 »

TO:Jirka Š.
Chánič chrání ale nejistí !

TO:Koštejn
chránič máte jako doplňkovou ochranu podle ČSN.,Ještě musíte obvody mět "pod kontrolou"základní ochranu  !!A tou není v žádném případě chránič!
Buď se použije tzv. "kombi chránič" nebo jako první jistič a za ním chránič ../dva prvky za sebou/
chránič se musí také jistit v obvodu!!!Na to se musí dávat pozor!
Pokud se použije chránič samostatně tak musí být dimenzovaný na proudové zatížení jištění /doporučuji o jeden stupeň více pozn.  jistič 16A -chránič alespoň na 20 /25/A/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 25.03.2009, 16:28 »

TO:Jirka Š.
Chánič chrání ale nejistí !
Nesmíte mě chytat za slovo. Prostě chránič nemůže nahradit základní ochranu automatickým odpojením od zdroje, ale jeho použití jako doplňkovou ochranu je povinné. Teď už je to lepší, ne....?
 Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 25.03.2009, 17:18 »

TO:Jirka Š.
To je přesně tak a ne jinak! Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #7 kdy: 25.03.2009, 18:17 »

TO : Ladislav Koštejn

Vlastně jste si odpověděl sám. Ve střídaví síti musí být doplňková ochrana proudovými chrániči atd.

Takže nevím co vlastně řešíte. Zkrátka buďto proudový chránič a jistič, nebo chráničojistič .
 Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Ladislav Koštejn
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 25.03.2009, 19:20 »

Kolegové děkuji za příspěvky.
Za účelem objasnění problému jsem tuto diskuzi "rozpoutal" ale co když nějaký fikaný právník toto znění normy napadne a bude se v tom tzv. šťourat.
Ano, možná není co řešit ale ať tvůrce normy jasně stanoví prioritu použití chrániče (je tato norma závazná? P.S. jsem doma a nemám normu před sebou).
Ale ptám se proč do domovní instalace vehementně nutit chrániče na normální obvody, když před působností normy vyhovovalo jištění s odpovídající hodnotou smyčky a když jsou tady vyjímky(lednice, PC)děti a manželky lezou do obojího.
Nebráním se používání chráničů ba naopak při revizích mě to usnadňuje práci, ale toto použití chráničů se mě jeví jako diskutabilní.
P.S. Kolegové nechci za každou cenu prosazovat "svůj" názor jen jsem nadhodil téma diskuse, každý má nárok na svůj názor ,ale jak se říká nikdo není dokonalý.
Napište svůj názor proč by se chrániče v těchto obvodech měly povinně používat.

S pozdravem, je to na nás abychom se domluvili!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 25.03.2009, 19:23 »

TO : Koštejn.

No já to vidím jako zvýšení bezpečnosti osob.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Ladislav Koštejn
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 25.03.2009, 19:41 »

To p. Miroš:
Souhlasím ,  ale za pár let nám řeknou že "pojedeme na na 12 V v bytě a budem tam tahat bezpečné šínovody!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #11 kdy: 25.03.2009, 19:56 »

No tak tomu nevěřím nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Mirek_CB
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



WWW
« Odpověď #12 kdy: 25.03.2009, 21:20 »

Když je tady nastolena tahle otázka. Takže v administrativn í budově při vytvoření nového zásuvkového obvodu jištěného 16A a  používaného například k Varné konvici musí již být instalován proudový chránič?  Nebo stačí proškolení obsluhy o bezpečnosti  práce zaměstnavatele m a proudový chránič být nemusí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ALCR
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 25.03.2009, 23:33 »

     Zas tu někdo řeší chrániče versus ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a to je požadavek této normy oficiálně znám více jak 2,5 roku a tato norma je platná od srpna 2007, všechny stavby naprojektované po tomto datu měly být již realizovány dle této nové normy. A někteří se očividně probouzí až teď, více jak měsíc po skončení souběhu nové a staré normy, který umožňoval dokončení projektů a staveb započatých před datem účinnosti nové normy.

Za účelem objasnění problému jsem tuto diskuzi "rozpoutal" ale co když nějaký fikaný právník toto znění normy napadne a bude se v tom tzv. šťourat.
     ?? v jaké smyslu napadne? A šťourat může jedině, když tam chránič nedáte a něco se stane.

     Dále možnou výjimku na chladničku a PC bych v bytě či rodinném domě zásadně neuplatňoval a to z důvodu, že se nedomnívám, že potenciálním vypnutím domácího PC či chladničky dojde ke značným škodám, které by opravňovaly využít tuto výjimku, navíc nelze zajistit, aby někdo do těchto zásuvek nezapojil něco jiného.

     A nevím, proč mnozí panikaří a obávajíce kombinace chránič x počítač, máme na starosti pár kancelářských a školních budov s mnoha počítači, kde jsou okruhy přes chránič a žádný problém s jejich padáním tam není a ani přepěťovky stupně III. v zásuvkách či UPS s přepěťovkou stupně III. tam padaní chrániče nezpůsobují.

     Co se týče breku ve stylu dříve chránič být nemusel a taky to šlo, tak proč ho používat teď. Stejně brečeli mnozí při přechodu z TN-C na TN-S a někteří brečí dodnes, atd. atd. Holt je to modernizace a zvyšování bezpečnosti nic tragického bych v tom neviděl. Obdobné to je i u aut, pásy, deformační zóny, airbagy, ABS, v blízké budoucnosti nás čeká automatický hasící systém motoru, černé schránky atd. taky bych mohl brečet, že dřív to být nemuselo, auta jezdila a byla o to lacinější, zručnější kutil si ho opravil sám a že např. pás či airbag život vždy nezachrání a v ojedinělých případech zafungují právě naopak.

     A proč používat chrániče na okruhy obsluhované laiky a to zejména v bytech, rodinných domech apod.,  protože to jsou okruhy obsluhované laiky, běžné jsou časté neoprávněné amatérské zásahy, žádná údržba, žádné revize, ..... Máme sousedku doktorku z pitevny a ta mi několikrát vyprávěla jak se bojí elektřiny, protože za svou praxi měla několik zabitých el. proudem, např. že měli mladou maminku, kterou zabila probíjející žehlička, řekněte jejímu dítěti, že chránič za 1000-2000Kč, který ji mohl zachránit je zbytečná investice, nebo, že nebyl instalován protože mohl hypoteticky zapříčinit zkažení potravin v odpojené chladničce a tudíž značné škodě v částce? Kč zed Za kolik Kč máte v chladničce potravin? A i když chránič spadne v drtivé většině na to přijdete do 20h a do té doby se potraviny nezkazí a různé katastrofické scénáře, že to spadne, když budete 14 dní pryč např. na dovolené, kdo nechává v takových případech chladničku plnou? A pravděpodobnos t, že spadne zrovna v době, kdy nedochází k žádné manipulaci atd.,  je minimální, to je spíš pravděpodobněj ší, že ta chladnička vzplane a tomu by mohl chránič zabránit, následky požáru od chladničky jsem viděl během 5 let už dvakrát. A u domácího PC vznikne jeho vypnutím značná škoda, kdy? Asi tím kdyby chránič vypnul PC s rozehranou hrou v x tém neuložitelném levelu kam jste se dostávali 3 hodiny, to je pak na mašli Škleb. A ani v kanceláři nelze u vypnutí PC mluvit o značné škodě a místo absence chrániče je lepší zálohovat PC UPSkou, stejně 100x častěji vypnou proud než, že spadne chránič.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Pro ty co to ještě za ty dva roky nezaregistrova li

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 platná od srpna 2007
411.3.3   Doplňková ochrana
Ve střídavé síti musí být doplňková ochrana proudovými chrániči provedená v souladu s 415.1 u
-   zásuvek, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 20 A. které jsou užívány laiky (osobami bez elektrotechnic ké kvalifikace) a jsou určeny pro všeobecné použití; a
POZNÁMKA   Výjimkou mohou být:
-   zásuvky určené k použití pod dozorem znalé nebo poučené osoby, např. v některých komerčních nebo průmyslových provozech nebo
-   zvláštní zásuvka určená pro připojení speciálního druhu zařízení.
POZNÁMKA N Takovými zásuvkami pro speciální druh zařízení mohou být např. zásuvky pro zařízení kancelářské a výpočetní techniky nebo pro chladničky, tj. zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí by mohlo být příčinou značných škod. (co to je značná škoda? 5 000, 10 000, 20 000, .. Kč poznámka ALCR)
-    mobilních zařízení určených pro venkovní použití, jejichž jmenovitý proud nepřesahuje 32 A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #14 kdy: 26.03.2009, 00:13 »

Ladislav Koštejn: Dobrá diskuse - nová norma dělá divy. :-)
Zkusím to trochu zpřehlednit selským rozumem aneb, co tím chtěl básník říci.

1)  Stará norma 332000-4-41 (dnes již neplatná)
Norma znala toto základní dělení ochrany  s touto terminologii:

Ochrana před neb. dotykem ŽIVÝCH ČÁSTÍ
Je zajištěna především: izolací, krytím, polohou, zábranou, malým napětím
jako výhradně doplňková ochrana je zde uvedena i ochrana proudovým chráničem.

Ochrana před neb. dotykem NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
A ta se rozdělovala na:

    Ochranu základní - Ochrana je zajišťována automatickým odpojením od zdroje (tedy hlavně jističe, pojistky)

    Ochranu zvýšenou - Ochrana je opět zajišťována automatickým odpojením od zdroje
ale (kvůli např. nebezpečnému prostředí) je zvýšená nějakým dalším opatřením např. tzv. doplňkovým pospojováním, ale také proudovým chráničem atd.


2) Nová norma NORMA ČSN 332000-4-41 ed.2
Tato norma rovněž zná dva zákl. druhy ochrany a to také před NDN ŽIVÝCH a NEŽIVÝCH částí, ale mění terminologii (a aby bylo jasno, tak původní terminologii ŽIVÝCH - NEŽIVÝCH dává do závorky).

Podle nové normy se dnes ochrany jmenují:

Ochrana základní (před dotykem ŽIVÝCH částí) - to jsou ty izolace, kryty, poloha, malé napětí atd..

Ochrana při poruše (před dotykem NEŽIVÝCH částí) - ta je zajištěna ochranným pospojováním a a naším známým samočinným odpojením od zdroje dnes nazýváným automatické odpojení

Jako zcela samostatný druh ochrany norma uvádí v části 415:
Doplňkovou ochranu ta se dělí na "proudové chrániče" a "doplňující ochranné pospojování"

Obecně je u ní psáno, že slouží výhradně jako doplňková pro obě ochrany - pro ochranu základní (živých) i pro ochranu při poruše

Doplňkovou ochranu můžeme použít vždy (nikdy samotnou, ale jen jako doplńkovou) a musíme použít všude tam, kde je to nařízeno jinou částí této normy nebo jinými normami. Jinými slovy tam, kde mi jiná norma předepisuje chránič (např. v koupelnách pro všechny nn obvody),  zásuvkách obsluhované laiky atd.),  tak jej musím dát!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #15 kdy: 26.03.2009, 00:32 »

Dodatek:

Chrániče je nutno používat všude, kde to nějaká norma nařizuje, ale vřele doporučuji dát je i tam, kde to norma nenařizuje! Zvýšení bezpečnosti nikdy není na škodu.
To, že jsou povinné chrániče na zásuvky obsluhované laiky (s výjimkami uvedenými v normě) je jen dobře! Výrazně zvyšují bezpečnost.

A ještě k tomu pospojování:

Nová norma zná dva druhy ochranného pospojování a jeden druh ochraného uzemnění:

1) Ochranné pospojování a ochranné uzemnění

Obě tato opatření jsou nutná a slouží jako komplexní a nevyjimatelná součast ochrany při poruše (neb. dotyku neživých částí). Musí být tedy vždy (prosím šťouraly, aby mě nechytali za slovíčko a neuváděli případy, kdy to není nutné nebo dokonce zakázané - bavíme se o 99% klasických rozvodů nn).

A co si pod tím představit?

Ochranné uzemnění je to naše známé spojení se zemí přes žlutozelené vodiče PE klasických kabelů.

Ochranné pospojování je pak naše známé pospojování na HOP (hlavní ochranná přípojnice objektu),  kde se připojují všechny ty přívodní potrubí, armování, rozvaděče atd.

2) Ochranné doplňující pospojování - to je to opatření navíc, kde pospojujeme všechny neživé části v chráněném prostoru - např. v koupelně, nebo v provozovně s nebezpečnými mokrými prostory atd.
Je to ochrana pouze doplňková a přidává se tam, kde to vyžaduje norma (ty zhoršené vnější vlivy apod.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #16 kdy: 26.03.2009, 06:41 »

TO:Mirek_CB
V administrativn í budově /to bude asi firma/ to být nemusí ,  pokud osoby jsou proškoleny z bezp. /a to musí být i podle Zákoníku práce/....
Ale doporučuji chrániče namontovat ,  mám zkušennosti že chrániče dělají jen málo problémů, pokud jsou spotřebiče OK...
Sem tam dělali problémy třeba lasery, zubní soupravy/starší/ a podobné přístroje ale to se dá dnes vyřešit, protože škála chráničů je velká a dá se použít více typů co mám vyhovují...... .jinak konvice i PC jsou bez problémů...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Ladislav Koštejn
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 26.03.2009, 07:51 »

To " kolega" ALCR:
Nezlobte pane kolego ale, vy zřejmě máte patent na rozum ,  kdyby jste si pořádně přečetl můj první a hlavně druhý příspěvek tak by jste nepsal to co jste napsal.
Nikdo tady nabrečí a probral jsem se dostatečně brzo.
Ale tuto diskuzi jsem inicioval proto, že od data účinosti se budou investoři ptát proč a nač? Á proč to nejde udělat levněji?
Tak jsem požádal kolegy o názor (více lidí více ví) tady jde o odbornou diskuzi k danému tématu(tak jak to např. udělal kolega FASULIS).
Jde o to abychom byli připraveni zdůvodnit použití chrániče investorovi, aby si místo nás neobjednal rádoby kolegu elktrikáře, který mu to spíchne po staru, a investor se bude po revizi divit že to musí celé překopat.

Jsme na jedné lodi tak proč se přetahovat o plachtu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Princip funkce proudového chrániče
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 22 dotazů.